배선용차단기 정격  |  학습자료 2018-08-13 13:41:21
작성자  김대호 조회  2973   |   추천  204
첨부파일 : 1534135341-12.png

배선용차단기 겉면에는 차단기에 대한 정보가 쓰여 있습니다. 이것을 ‘명판’이라고 합니다. 하지만 전기기술자가 아니라면 명판을 한 번 보고서 완벽하게 의미를 파악하기 어렵습니다. 여러 약어들이 있기 때문입니다.

다음의 이미지를 함께 살펴보도록 하겠습니다.

회사에 따라서 명판의 디자인은 조금씩 다르지만 필수적으로 표기하여야 하는 사항은 법적으로 고지되어 있기 때문에 거의 유사한 정보가 기재되어 있습니다.


① 제품의 명칭

제품의 종류를 표기합니다. 위 이미지에서는 MCCB(배선차단기)라고 적혀 있습니다.

 

② 제품의 형식

제품의 형식을 표기하고 있습니다.

 

③ 극수

제품의 극수를 표기하고 있습니다. P는 ‘Pole’, E는 ‘Element’의 약자입니다.

P는 차단기의 전원 입력 단자 수, E는 차단기 내부에 있는 과전류 검출장치(바이메탈, ODP 등)의 수입니다.

위 이미지에는 ‘3P3E’라고 적혀 있습니다. 그러므로 이 배선용 차단기에는 차단기의 전원 입력 단자가 3개, 과전류 검출장치가 3개 포함되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

④  KS규격 인증 번호

산업용 배선차단기의 KS규격인 KSC 8321과 KS마크가 표기되어 있습니다.

 
⑤ 취득 규격

KS규격 이외에 취득한 규격이 있는 경우, 이 위치에 표기됩니다. 위 산업용 배선차단기의 경우 CE 마크를 표기하고 있습니다.

 

⑥  Icu, Ics

– Icu(Ultimate Short-circuit Breaking Capacity)란 정격극한단락
차단용량을 표기하는 약호이며, 단위는 ‘A’입니다. 통상 1000A 이상이므로 kA로 표기합니다. 차단기에 단락전류가 흐를 시 차단할 수 있는 용량을 말합니다. 이는 회로가 고장났을 때 계산하여 얻어지는 값보다 큰 값이어야만 합니다. 그래야 회로를 보호할 수 있습니다.

-Ics(Service Short-circuit Breaking Capacity)는 정격서비스단락차단용량으로, 정격극한단락차단용량으로 시험한 차단기로 다시 한 번 단락전류를 통과하였을 시 최초 용량의 몇 %까지 견디는 능력을 나타내는 수치입니다. 백분율이 높으면 높을수록 좋은 성능을 가진 제품입니다.

Ics는 단락이 흐른 차단기를 다시 켜서 또다시 단락전류를 흘렸을 때, 이상 없이 차단되면 Ics=100%Icu라고 표시합니다. 만약 처음의 50%만 만족한다면 Ics=50%Icu라고 표기합니다.

 

 ⑦ 주파수 및 주위온도

이 배선차단기의 사용가능 주파수는 50/60Hz이며, 사용기준 주위온도는 40℃입니다.

 

⑧ 기준규격

제품제작 및 시험에 대한 기준규격을 명기하고 있습니다. 산업용 배선차단기의 규격은 IEC60947-2입니다.

 

⑨ Cat.A

‘Cat’은 Category의 준말입니다. 단시간 차단 성능의 여부에 따라, Cat.A(차단성능 없음)와 Cat.B(차단성능 있음)가 결정됩니다.

위 이미지에서는 Category A라는 제품으로, 단시간 차단 성능이 없는 차단기를 말합니다.

 

⑩ 정격전류

규정된 온도 상승 한도를 초과하지 않고 연속 통전되는 전류를 말합니다.

 

⑪ Ui, Uimp

– ‘Ui'(Rated Insulation Voltage)는 정격절연전압으로 차단기가 최대로 절연내력을 발휘할 수 있는 전압입니다.

-‘Uimp'(Rated Impulse Withstand Voltage)는 정격임펄스내전압으로 낙뢰 등의 뇌서지(Lightning Surge)에 견디는 전압입니다.

 

⑫ 정격극한단락차단용량

전압별 정격극한단락차단용량을 표기하고 있습니다.
 


출처 : 대륙

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
765 [기사실기] 내선규정 접지선의 굵기 산정기초 (1) 김대호 2018-09-03 243 3307
764 [기사실기] 내선규정 전력량계 표준결선도 (0) 김대호 2018-09-03 230 2661
763 [기사실기] EOCR의 시퀀스도 (0) 김대호 2018-09-01 215 2958
762 [기사실기] 건축물의 구조체 접지란 (0) 김대호 2018-09-01 235 4754
761 [기사필기] State Transition Matrix 상태 천이 행렬 / 천이행렬 (0) 김대호 2018-08-31 249 4163
760 [기사실기] 휘도와 광속발산도의 관계 (sb 와 asb) (1) 김대호 2018-08-29 192 2625
759 [기사실기] 수용률과 부등률의 비교 (0) 김대호 2018-08-27 237 3399
758 [기사실기] 정규반 회로이론 1~3강 기초이론정립 (0) 김대호 2018-08-21 220 2189
757 [기사실기] 내선규정 진상용콘덴서 참고 접속도 / 콘덴서접속도 (0) 김대호 2018-08-19 197 2448
756 [기사실기] 단권변압기의 구조 (0) 김대호 2018-08-16 210 5685
755 [기사실기] 전력 주파수가 50Hz. 60Hz 로 된 이유 (0) 김대호 2018-08-16 244 5223
754 [기사실기] 스코트결선(Scott結線) (0) 김대호 2018-08-16 271 5662
753 [기사실기] 배선용차단기 정격 (0) 김대호 2018-08-13 283 2941
752 [기사실기]   배선용차단기 정격 (0) 김대호 2018-08-13 204 2973
751 [기사실기] 3상전력 / 송전선로에서의 전류구하기 (0) 김대호 2018-08-10 247 2987
750 [기사실기] 역률개선의 원리 (0) 김대호 2018-08-08 253 3140
749 [기사실기] 복소전력의 증명 (0) 김대호 2018-08-08 263 2750
748 [기사실기] 3상 유도전동기의 기동장치 (0) 김대호 2018-08-07 179 2289
747 [기사실기] 전압강하 (0) 김대호 2018-08-07 199 2598
746 [기사실기] 유전가열 / 유전체손의 계산 (0) 김대호 2018-08-06 213 4191
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4