1. 프레임의 크기 및 정격전류
프레임 크기(AF)
30
50
60
100
225
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2500
3000
3200
4000
5000
정격 전류(In)
A
3 5 6 10 15 20 30
3 5 6 10 15 20 30 40 50
3 5 6 10 15 20 30 40 50 60
15 20 30 40 50 60 75 100
100 125 150 175 200 225
225 250 300 350 400
400 500 600
600 700 800
800 1000
1000 1200
1200 1400 1600
1600 1800 2000
2000 2500
2500 2800 3000
2500 2800 3000 3200
3600 4000
2. 주회로의 정격사용전압
주회로의 정격사용전압(Ue) V
교류
직류
110 110/220(1) 220 220/380(2) 380 460 600
125 250 500
주 (1) 단상3선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격사용전압이 220V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 110V 인 것을 나타내고, 차단기의 극수는 단극 1소자, 2극 2소자, 3극 2소자 및 3극 3소자의 것이 있다. (2) 3상 4선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격 사용전압이 380V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 220V 인 것을 나타내고 차단기의 극수는 2극 2소자인 것이 있다.
3. 주회로의 정격 절연전압
주회로의 정격 절연전압(Ui) V
125
250
300
500
4. 조작회로의 정격사용전압
구분
조작회로의 정격 사용전압(Us) V
24
110
220
380
48
200
5. 조작회로의 정격절연전압
조작회로의 정격 절연전압(Uis) V
6. 정격주파수는 60Hz이다. 7. 정격차단용량의 표준치
정격 차단용량(Icn) A
교류차단기(3)
직류차단기(4)
1000(5) 1500 2500 5000 7500 10000 14000 18000 22000 25000
30000 35000 42000 50000 65000 85000 100000 125000 150000 200000
700 1000 1500 2500 5000 7500 10000 15000 20000 25000
30000 35000 40000 50000 60000 75000 100000
주 (3) 교류인 경우는 단락발생 1/2 사이클에서 교류분의 실효치로 한다. (4) 직류인 경우는 과도현상 소실 후 최대치로 한다. (5) 부속서 1에 규정하는 유도전동기 보호겸용 배선용 차단기에 적용한다.
8.기준 주위온도 기준주위온도는 40℃로 한다, 장한시 트립시험일 경우, 주위온도는 원칙적으로 40℃로 하지만 다른 실온에서 시험하는 경우는 제조자가 보증하는 온도보정곡선에 따라 40℃에 대해서 전류 또는 시간을 보정하는 것으로 한다.
Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4