1. 변압기 병렬운전조건
① 권수비가 같을 것(변압기 탭 조정 상태가 일치하여야 함)
② 극성이 일치할 것
③ %임피던스 강하가 같을 것
④ 내부저항과 누설리액턴스비가 같을 것
⑤ 상회전 방향이 같을 것
⑥ 위상변위(위상각)가 일치되어야 함
2. 조건이 맞지 않을 경우 문제점
① 권수비가 다를 경우 순환전류가 흘러 변압기가 소손됨.
② 극성이 일치하지 않을 경우 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손됨.
③ %임피던스 강하가 다르거나, 내부저항과 누설리액턴스비가 다를 경우 부하분담 불균형이 생기게 됨.
⑤ 상회전 방향이 다르거나, 위상변위(위상각)가 다르면 단락이 발생하게 되어 위험함.
3. 기타 검토 사항
① 부하증가에 따른 계전기 정정값이 달라질 수 있으므로 전체적인 계전기 보호협조 재검토가 필요합니다.
② 변압기 2차측 차단기 단락전류가 약 2배정도 상승하므로 차단기 정격차단용량을 확인하시 기 바랍니다.