□ 피크컷트(Peak - Cut) 제어방식
어느 시간대에 집중하는 부하가동을 다른 시간대로 옮기는 것이 생산공정상 곤란한 경우, 목표전력을 초과하지 않도록 일시적으로 차단할 수 있는 일부 부하를 차단하 는 방식이다.
□ 피크 쉬프트(Peak - Shift) 제어방식
최대수요전력을 구성하고 있는 부하 중 피크시간대에서 다른 시간대로 옮길 수 있 는 부하를 검토하여 피크부하를 다른 시간대로 이행시키는 방법이며, 심야전력을 이 용하는 빙축열 냉방 시스템이 적용되고 있다. 빙축열 냉방 시스템은 심야전력을 이용하여 야간에 얼음 또는 냉수를 생산, 저장하 였다가 낮시간대의 냉방에 이용하는 냉방방식으로 최근 정책적으로 자금지원 및 기 술지원을 통하여 보급을 촉진하고 있다.
□ 설비부하의 프로그램 제어방식
이 방식에서는 디맨드 콘트롤러(Demand Controller)가 이용되고 있으며, 디맨드 제어에 의한 피크 전력을 억제하기 위하여 마이크로 프로세서를 내장시킨 고도의 감시제어 기능을 가진 최대수요전력감시제어 장치이다. 항시 전력 부하의 상태를 감시하고 있다가 우리나라의 수요시한인 15분 내에 미리 설정된 목표전력의 초과가 예상되면 경보신호를 발생시킴과 동시에 일시적으로 차 단 가능한 부하를 프로그램된 순서에 의해 최대 8회로까지 차단시켜 최대수요전력 의 상승을 억제하고, 부하가 감소하면 다시 미리 입력된 프로그램에 의하여 순차적 으로 부하를 투입시키는 방식이다.
□ 자가용 발전설비의 가동에 의한 피크제어방식
목표전력을 초과하는 최대수요전력에 해당하는 부하를 자가용 발전설비로 분담하게 하는 방식이다. 일반적으로 일정 규모 이상의 수용가에서는 자가용 발전설비의 설치 가 의무화되고 있으므로 부하특성을 면밀히 검토하여 자가용 발전설비의 전원공급 에 의하여 최대수요전력의 상승을 억제한다.