선로개폐기(LS : Line Switch) / 기중부하개폐기(Int.SW : Interrupter Switch) / 인터럽터스위치  |  학습자료 2018-05-28 13:10:09
작성자  김대호 조회  4198   |   추천  219

선로개폐기(LS : Line Switch)

 

ㅇ 개요

- 책임분계점에 보수 점검시 전로를 개폐하기 위하여 반드시 무부하 상태에서 사용하는 것으로 66[kV]이상인 경우 적용함

- 22.9[kV-Y] 계통에서는 미사용, ASS 사용

- 300[kVA] 이하의 경우 Int.Sw 사용

- 조작은 한 개의 수직파이프에 3개를 동시에 조작하는 수평연결봉으로 연결되어 지상에서 개폐가 가능하도록 핸들로 연결되어 있

 

 

 

기중부하개폐기(Int.SW : Interrupter Switch)

 ㅇ 개 요

- 22.9[kV-Y] 선로에서 책임분계점의 개폐기로 수전용량 300[kVA] 이하의 인입개폐기로 ASS 대신 사용함
 


 Interrupter Switches(인터럽터 스위치)

  • Polymer Rubber / Porcelain Type Support Insulators (HORIZONTAL TYPE)
Interrupter Switches(인터럽터 스위치) 제품사진
Interrupter Switches(인터럽터 스위치) 구조도

Kyung Dong Interrupter Switchs are made to operate at voltage up 36KV for the applications of Distribution Feeders and customer's substations.

The main characteristics are :
High operation reliability
Simple maintenance & inspection
High dynamic & thermal strength
No external arc
Simple driving mechanism

The above mentioned characteristics are qualified basing upon a combination of public laboratory test and over the year's operational experience.

No Rating(kV)
15 25 35
A 775 850 935
B 460 540 605
C 515 610 710
D 395 490 590
정격사양
Rated voltage(kV) 15 25 35
Rated current Continuous (A) 600/630
Momentary (kA) 40
1sec (kA) 25
Rated Frequency(Hz) 50/60
Basic Impules Withstand Voltage(kV) 110 150 200
Power-frequency Withstand Voltage(kV) 50 70 95
Service Condition Out door
Support Insulator(Porcelain) TR 205 TR 208 TR 210
Operation Manual Operation
Applied Standards IEC 60265-1
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
725 [기사실기] GPT 명판 (0) 김대호교수 2018-06-17 245 3086
724 [기사필기] 행렬의 곱셈 (0) 김대호 2018-06-06 185 2698
723 [기사실기] 마력(馬力, hp, ps)은 일률의 단위 (0) 김대호 2018-05-30 252 3073
722 [기사실기] 전기사업법 시행규칙 / 전압의 기준변경 / 시행일 : 2021.1.1 / 전압범위 / 전압의 범위 (0) 김대호 2018-05-29 178 3768
721 [기사실기] 공가 연가 병가 조가 (0) 김대호 2018-05-28 176 2371
720 [기사실기] 선로개폐기(LS : Line Switch) / 기중부하개폐기(Int.SW : Interrupter Switch) / 인터럽터스위... (0) 김대호 2018-05-28 219 4198
719 [기사실기] ASS(고장구간자동개폐기) (0) 김대호 2018-05-28 278 12558
718 [기사실기] 접압별 접지방식 / 피뢰기 정격전압 (1) 김대호 2018-05-25 209 3522
717 [기사실기] 주파수를 60으로 사용하는 이유 (주파수 이야기) (0) 김대호 2018-05-20 190 2051
716 [기사실기] 사이리스터(Thyristor)란? (0) 김대호 2018-05-18 199 3185
715 [기사실기] 중성점 접지방식 비교 (0) 김대호 2018-05-17 176 2871
714 [기사실기] LBS 기중부하개폐기 (0) 김대호 2018-05-15 229 8253
713 [기사실기] V결선 변압기 1차측 퓨즈삽입 / 중성점 퓨즈삽입 / 비접지 / 접지계통 / V결선 (3) 김대호교수 2018-05-14 217 3008
712 [기사실기] 혼촉방지판 내장 변압기 (0) 김대호 2018-05-11 156 6579
711 [기사실기] 제23조(고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설) / 제2종 접지공사 (0) 김대호 2018-05-11 175 3719
710 [기사실기] 인입구 장치 (0) 김대호 2018-05-05 173 2387
709 [기사실기] 태양전지의 변환효율 / 업체자료이므로 참고만 하세요 (0) 김대호 2018-05-02 216 4694
708 [기사실기] IPM 및 SPM, IPMSM, SynRM 전동기 (0) 김대호 2018-05-02 181 3045
707 [기사실기] 돌극형 회전자 (0) 김대호 2018-05-01 176 2127
706 [기사실기] 농형 유도전동기 구조 (0) 김대호 2018-05-01 144 1830
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4