자동고장구간개폐기(ASS : automatic section switch)
ㅇ 개 요
- 우리나라의 배전방식은 대부분이 22.9[kV-Y]의 3상 4선식 다중접지방식으로 이 방식은 지락사고시 중성선에 흐르는 지락전류가 단락전류보다 클 수 있는 문제가 생김
- ASS는 지락사고시에는 단락사고와 같이 한전의 배전선로에 설치된 리클로우져나 변전소의 차단기가 협조, 동작하여 한 수용가의 사고가 다른 많은 수용가에 피해를 발생시키는 것을 방지
- 건전 수용가의 피해를 최소화하기 위해 22.9[kV-Y]의 경우 300[kVA] 이상 1000[kVA]이하의 특별고압 수전설비에 대해 자동고장구분개폐기의 설치를 의무화함
ㅇ 기 능
- ASS는 선로구분 기능을 갖고 있는 개폐기로서 수용가측의 사고발생시 사고전류를 감지하여 자동으로 사고구간을 분리하는 것으로 변전소의 차단기와 배전선로의 리클로우져와 협조 동작함
- 리클로우져의 부하측으로 부하용량 7000[kVA]이하 지점에 설치하여 고장구간을 후비보호장치와 협조하여 자동으로 구분, 분리하는 기능
- 정격 : 공칭전압 22.9[kV], 정격전압 25.8[kV], 정격전류 200[A]
정격차단전류 : 900[A], 정격차단용량 : 40[MVA]
- 최소동작전류
: 상(PHASE) 30, 50, 70, 100, 200[A]
: 지락(GROUND) 25, 35, 50, 70, 100, 140[A]
ㅇ 조작방법 : 22.9[kV-Y] 1000[kVA]이하에 적용
- 수동 : 투입시 수동 투입고리를 십수회 당김
: 개방시 수동 개방고리를 1회 당김
- 자동 : 투입시 제어함 스위치를 누르면 5초이내에 투입
: 개방시 제어함 스위치를 누르면 즉시 개방
- DS봉이나 끈을 매 수동으로 개폐할 수 있고, 900(A)이하의 고장전류가 흐를 때는 자동 트립해서 차단기 역할을 함
- 더 큰 고장전류가 흐를 때는 차단용량이 부족해서 제어함의 기억장치로 감지하고만 있다가 한전측의 보호장치가 동작해 순간정전이 되는 즉시 무전압 상태에서 접점을 열어주게 됨
- 그러므로 한전의 보호장치가 재폐로계전기(reclosing relay)에 의해서 전기를 다시 공급하면 고장이 발생한 수용가는 이미 배전선로에서 분리되었기 때문에 다른 수용가에는 정상적으로 전기를 공급할 수 있게 됨
- 동작횟수 : 순시동작과 지연동작을 조합, 최대 4회까지 정정가능
- 300[kVA]이하의 경우 ASS 대신 INT, Sw 사용가능
- 300[kVA]이하인 경우 전력퓨즈(PF) 대신 COS(비대칭차단전류 10[kA]이상의 것) 사용 가능
- 피뢰기(LA)용 단로기(DS)는 소거할 수 있으며 22.9[kV-Y]용의 피뢰기는 disconnector(또는 isolator) 붙임형을 사용해야 함
- 인입선을 지중선으로 가설하는 경우, 공동주택 등 사고시 정전피해가 큰 수전설비 인입선은 예비선을 포함하여 2회선으로 가설하는 것이 바람직함
- 22.9[kV-Y] 계통에서는 CN-CV 케이블, 22.9[kV-△] 계통에서는 CV케이블을 사용함
- 간이수전설비는 전력퓨즈의 용단 등의 결상사고에 대한 대책이 없으므로 변압기 2차측에 설치되는 주차단기에는 결상계전기 등을 설치하여 결상사고에 대한 보호능력이 있도록 조치
ASS(고장구간자동개폐기)
- 고장구간자동개폐기(ASS)
- 고장구간자동 개폐기(Auto-Sectionalizing Switches)는 22.9kV-y 배전선로에서 변젼소의 CB 또는 Recloser 부하 측에 부하용량 4,000kVA(특수부하 2,000kVA)이하인 수용가 수전 인입점에 설치하여 수용가의 고장구간을 후비보 호장치와 협조하여 자동으로 고장구간만을 차단하므로 고장으로 인한 정전피해를 최소화시키는 선로 보호용 개폐 기입니다.
정격사양
정격전압 |
25.8kv |
정격차단전류 |
900A |
정격주파수 |
60Hz |
정격투입전류 |
15kA Asym |
정격전류 |
200A |
상용주파내전압 |
60kV/1분 |
정격단시간전류 |
15kA 순시 Asym |
충격파내전압 |
150kV(1.2X50㎲) |
10kA 1초 Sym |
돌입전류억제시간 |
0.5,1.0초 |
3.5kA 10초 Sym |
정격제어전압 |
DC24V(Self Charing) |
최소동작전류 |
상 |
5,10,20,30,50,70,100,140,200A,BLOCK |
지락 |
2.5,5,10,15,25,35,50,70,100A, BY-PASS |
특징
- 자체 내부전원 충전방식
- 22900V 선로에서 내장 Battery 충전전원을 공급하므로 설치시 별도의 AC 220V 조작전원을 인가하지 않아도 됩니다.
- 과전류 보호기능
- 과전류 Lock 전류이하에서는 최소동작전류 정정치의 1.5배에서 3초를 유지 하는 강반한시 특성곡선에 따라 과전류 차단 동 작을 합니다.
- 축세 TRIP 기능
- 후비 보호장치의 순시동작으로 고장전류가 차단된 상태에서 자동 TRIP 됩니다.(ASS가 정상 동작중에는 개방되지 않습니다.)
- 돌입전류 억제기능
- 변압기나 전동기의 돌입전류로 인하여 오동작하지 않도록 돌입전류 오동작 억제기능이 있습니다.
- 과전류 LOCK 기능
- 정격LOCK전류(800A)이상 발생시 개폐기는 LOCK 되며 후비보호장치 차단 후 개폐기(ASS)가 개방되어 고장구간을 자동 분 리하는 기능
동작특성 및 설정
- 상 최소전류
- 수전 설비의 총 부하전류 × 1.5∼2배 전류 탭으로 설정 예] 500kVA
- 500kVA × 1000 ÷ 22900V ÷√3=12.6A × 1.5∼2 ≒ 20A
- 지락 최소전류
- 상전류 정정치의 ½전류로 설정(10A)하되 부하의 불평형율이 큰 경우 상위탭 설정
- 돌입전류억제시간
- 0.5sec 설정하되 돌입전류 소멸시간이 긴 부하(전동기등)는 1.0sec로 설절합니다.