LBS는 전력퓨즈가 용단될 때 전력퓨즈에 내장된 동작표시장치(Striker Pin)가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의해 가동부하 접점을 자동개방 시키도록 되어있다. 따라서 전력퓨즈를 LBS와 조합하여 사용하는 경우에는3상에 연결된 어느 전력퓨즈라도 결상을 방지하게 된다
설계 및 시공시 주의사항
- 수직형과 수평설치형을 구분하여 설계한다.
- 퓨즈는 전원측 취부와 부하측 취부의 경우가 있으므로 발주시 협의한다.
- 퓨즈 용단시 대처하기 쉽도록 예비품을 비치할 것.
- 조작전원은 DC를 사용하는 것이 바람직하다
- 설치위치는 MOF 전단에 설치하는 것이 바람직하다.
- 수변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며, 부하전류를 개폐할 수 있으나(정상 상태에서 소정의 전류를 투입, 차단, 통전하고 그 전로의 단락상태에서 이상전류까지 투입 가능), 고장전류를 차단할 수 없으므로 한류퓨즈와 직렬로 사용
- 부하개폐기(LBS)는 한류퓨즈가 있는 것과 없는 것 2종류로 구분
- 퓨즈 부착형 LBS 한류퓨즈는 과전류, 단락전류의 보호를 하며 부하전류의 개폐를 하는 장치
- LBS는 스트라이커 핀(Striker pin) 트립방식을 사용하므로 3상을 동시에 개로하여 결상을 방지
(퓨즈가 용단될 때 동작표시장치가 튕겨나오는 돌출에너지에 의해 개폐기 래치를 트립시키는 방식)
(전력퓨즈가 내장된 동작표시장치(스트라이커)가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의하여 가동부하 접점을 자동 개방시키도록 되어있어 3상에 연결된 어느 전력퓨즈라도 하나만 끊어지더라도 자동 트립되기 때문에 결상을 방지)
- 3상 부하가 있는 경우 트립장치(Trip Device)가 있는 3극부하개폐기와 조합한 전력퓨즈를 사용하는 것이 바람직.
- 단락사고시 한류퓨즈가 고속도 차단이 되어 사고 피해범위가 적음
ㅇ 설계, 시공시 유의사항
- LBS 정격은 사용회로의 정격(전압,전류,단락전류)보다 큰 것을 적용할 것
- 설치위치는 MOF 전단에 설치하는 것이 이상적
- 한류퓨즈는 반단시 예비품을 구입하여 비치
(3상일 경우 3개, 1상 융단시 3상 모두 교체)
- 수동 또는 전동기에 의해 작동가능
- 전동기의 정격전압은 AC/DC 110[V]로 가능하나 DC가 배터리전원으로 관리측면에서 유리
- 한류퓨즈의 설치위치(전원측, 부하측)를 고려할 것
- 보수 점검은 접촉부의 이상변형, 소모, 과열 변색, 퓨즈의 변색 유무 등. 절연저항은 100메거 이상, 교체 권장시기는 15년 또는 개폐횟수 200회.