전기기사실기 단답형 수정본  |  학습자료 2016-06-09 03:41:56
작성자  부평 조회  2417   |   추천  150

첨부파일 전기기사실기단답.hwp

@측정방법 및 측정계기는


굵은 나전선의 저항 - 캘빈더블 브리지


수천 옴의 가는 전선의 저항 - 휘스톤브리지


전해액의 저항 - 콜라우시 브리지


옥내 전등선의 절연저항 - 메거




@수변전 설비에 설치하고자 하는 파워퓨즈 선정 시 고려사항4가지는


과부하 전류에 동작하지 말 것


변압기 여자 돌입전류에 동작하지 말 것


전동기의 기동 전류에 동작하지 말 것


보호기기와 협조를 가질 것




@피뢰기의 정격전압은


속류를 차단할 수 있는 최고의 교류전압




@피뢰기의 제한전압은


피뢰기 동작 중 단자전압의 파고치




@변압기 1차 측에 델타, 2차 측에는 와이로 결선 시 장단점


장점은


2차권선의 상전압이 선간전압의 1/루트3배 절연용이


1차가 델타결선으로 여자전류의 통로가 있으므로 제3고조파의 장애가 적고 기전력의 파형이 왜곡 안됨


와이결선으로 중성점접지가 가능하고 이상전압 방지유리



단점은


1차와2차 선간전압의 사이가 30도 위상차 발생


1상에 고장이 생기면 전원공급 불가능




@적산 전력계가 구비해야 할 조건 5가지는


옥내 및 옥외에 설치가 적당할 것


온도나 주파수에 변화에 대한 보상이 되도록 있어야 할 것


기계적강도가 클 것


부하특성이 좋을 것


과부하 내량이 클 것




@지락보호계전기용도별종류3가지는


지락과전류계전기


지락과전압계전기


지락방향계전기




@지중전선로를 채택하는 이유4가지는


도시미관,


수용밀도가 현저하게 높은 지역에 공급할 경우


뇌, 풍수해 등에 의한 사고에 대한 높은 신뢰도가 요구되는 경우


보안상의 제한조건으로 가공전선로를 건설할 수 없을 때




@부하율에 대한 설명과 부하율이 적다는 것의 의미는


부하율 : 어떤 기간 중에 평균수용 전력과 최대수용전력과의 비


부하율이 적다는 것은 공급설비가 유용하게 사용 안되고, 평균수용 전력과 최대수용전력간의 차가 커서 부하설비의 가동률 저하




@릴레이 시퀸스와 무접점 시퀸스에 사용되는 전자릴레이와 무접점릴레이를 비교할 때 전자릴레이의 장, 단점 5가지는


장점은 : 과부하 내량이 크다


온도특성이 좋다.


전기적 잡음 없이 입출력을 분리


가격이 싸고


부하가 큰 전력을 인출




단점은 : 소비전력이 크고, 소형화가 어렵고, 응답속도가 느리고, 가동접촉부의 수명이 짧고, 충격, 진동에 약하다.




@축전지의 충전방식4가지는


1)초충전


2)부동충전


3)균등충전


5)회복충천




@변압기의 병렬 운전조건 3가지는


1) 극성이 같을 것


2) 권수비 및 1.2차 정격전압이 같을 것


3) 각 변압기의 %임피던스 강하가 같을 것




@경부하시 콘덴서가 과대 삽입되는 경우의 결점3가지는


1) 전력손실


2) 모선 전압의 과상승


3) 설비용량감소로 인한 과부하




@발전기의 병렬운전조건 4가지는


기전력의 파형, 크기, 주파수, 위상 같을 것




@부동충전방식이란


축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 사용부하에 대한 전력공급은 충전기가 부담하도록 하며,


충전기가 부담키 어려운 일시적은 대전류 부하는 축전기로 부담케 하는 충전방식




@배전용 변전소에서의 접지목적 3가지와 중요접지 개소 5개소는


1)접지목적 3가지는


감전 사고방지, 기기의 손상방지. 보호계전기의 확실 동작


2)중요접지개소는


일반기기 및 제어반 외함 접지


번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
25 [전체] 3권선 CT 영상분로방식 (0) 교수 김대호 2016-07-23 123 1576
24 [전체] 2부싱 변압기 (0) 교수 김대호 2016-07-23 129 1274
23 [전체] 2등용 형광등기구 (0) 교수 김대호 2016-07-23 142 1347
22 [전체] 3로 스위치 점멸회로 (0) 교수 김대호 2016-07-23 142 3732
21 [전체] 수요전력(DEMAND)의 기본이론 (0) 김대호 2016-07-20 112 1022
20 [전체] 애자_오손등급에 따른 애자설치 기준 (0) 김대호 2016-07-20 108 1731
19 [전체] 3상 변압기의 각변위 (30도 위상차가 발생하는 이유) (0) 김대호 2016-07-20 100 1317
18 [전체] 비율차동계전기 (0) 김대호 2016-07-20 125 1081
17 [전체] 충전전류와 충전용량 (0) 김대호 2016-07-20 107 1588
16 [전체] 경보 비율차동계전기 (0) 교수 김대호 2016-06-22 120 1516
15 [전체] 지연형 퓨즈와 속단형 퓨즈 (0) 김대호 2016-06-22 128 4689
14 [전체] 케이블 접지 (앙단접지와 편단접지) (0) 교수 김대호 2016-06-22 135 8297
13 [전체] 절연변압기 (0) 김대호 2016-06-11 104 1061
12 [기사실기] 컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch) / 퓨즈링크 (0) 학습자료 2016-06-10 220 2561
11 [전체] 전자유도 경감대책 (경제적....) (0) steave 2016-06-09 130 1271
10 [전체] 전기기사실기 단답형 수정본 (0) 부평 2016-06-09 150 2417
9 [전체] 압축형인류크램프와 데드앤드크램프의 사용 (0) 김대호 2016-06-02 110 2337
8 [전체] 충전전류와 충전용량 (1) 김대호 2016-05-31 136 2183
7 [전체] 콘덴서용 개폐기 (0) 김대호 2016-04-30 107 1324
6 [전체] 단권변압기의 장단점 / 특징 (0) 김대호 2016-04-28 138 1502
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4