SGR 사진 / SGR의 용도  |  학습자료 2018-04-30 14:30:07
작성자  김대호 조회  2980   |   추천  226
첨부파일 : 1525066206-85.jpg
첨부파일 : 1525066206-78.jpg




SGR : 비접지 계통에 사용합니다.

예를 들어 비접지 계통의 분기회로가 10개가 있습니다. 10개중 1곳에서 1상 지락 발생시 10군데 모두 영상전압이 검출됩니다(GPT에서 검출함).
GOVR 이라는 계전기를 차단용으로 사용시 10곳 모두 차단기를 트립시킬 수 있습니다.
따라서 영상전류도 검출하여 해당 사고지점 차단기만 트립시킴으로써 다른 선로에 피해를 주지 않는 것이 목적입니다.
비접지 계통의 지락전류(영상전류)가 매우 적기 때문에 ZCT(200mA/1.5mA)로 검출하게 됩니다.
SGR 계전기 뒤 단자를 보면 전압소스(GPT에서 영상전압 검출), 전류소스(ZCT 에서 영상전류 검출),트립 출력단자가 있습니다. 따라서 SGR은 최대 감도각이 크고(충전전류 크므로 30° 이상),DGR은 감도각이 작습니다(30° 이하).
 

DGR : 저압 직접접지, 고압계통 저항 접지에 사용합니다.
 
저항접지 방식은 중성점을 직접 접지하지 않고 저항을 거쳐서 접지함으로써 지락전류의 크기를 저항의 크기에 의해 결정합니다(중성점 직접접지보다 지락전류가 적음. 대부분 수십A에서 수백A 미만으로 설계함).
따라서 지락전류 검출은 CT로 하게 됩니다. 방법으로는 Ring CT를 접지선에 직접 끼우는 방법과 각상에 CT를 3개 끼우고CT 잔류회로를 이용하는 방법이 있습니다(잔류회로라고도 함).
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
710 [기사실기] 제23조(고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설) / 제2종 접지공사 (0) 김대호 2018-05-11 234 4250
709 [기사실기] 인입구 장치 (0) 김대호 2018-05-05 235 2693
708 [기사실기] 태양전지의 변환효율 / 업체자료이므로 참고만 하세요 (0) 김대호 2018-05-02 283 5290
707 [기사실기] IPM 및 SPM, IPMSM, SynRM 전동기 (0) 김대호 2018-05-02 237 3317
706 [기사실기] 돌극형 회전자 (0) 김대호 2018-05-01 231 2420
705 [기사실기] 농형 유도전동기 구조 (0) 김대호 2018-05-01 205 2092
704 [기사실기] 세이딩 코일형 전동기란? (0) 김대호 2018-05-01 240 3508
703 [기사실기] SGR 사진 / SGR의 용도 (0) 김대호 2018-04-30 226 2980
702 [기사필기] 스토크스 정리 (0) 김대호 2018-04-23 264 3928
701 [기사실기] 통신선 차폐계수 (0) 창공짱 2018-04-23 332 5112
700 [기사실기] 중성점 잔류전압 (0) 김대호 2018-04-22 282 3516
699 [기사실기] 3상 유도전동기의 명판 (0) 김대호 2018-04-22 239 3784
698 [기사실기] 저압인류애자 (0) 김대호 2018-04-21 308 2942
697 [기사실기] 공사원가의 계산 / 공구손료 (3) 김대호 2018-04-20 407 8528
696 [기사실기] COS 브라켓트 Bracket for cut out switch (0) 김대호 2018-04-20 298 2544
695 [기사실기] 계기용변성기 2차측 배선 / 색별배선 (0) 김대호 2018-04-19 281 3497
694 [기사실기] 전기공급약관의 역률 (0) 김대호 2018-04-19 275 2545
693 [기사실기] 전기공급약과 전압의 유지범위 (0) 김대호 2018-04-19 260 2167
692 [기사실기] 전기계기 DM VAR 한전공급약관 설치기준 / 계약용량별 공급전압 (0) 김대호 2018-04-19 333 3855
691 [기사실기] 철탑 각 부분의 명칭 (0) 김대호 2018-04-17 280 4209