쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
차단기의 종류  |  학습자료 2018-04-14 15:01:19
작성자  김대호 조회  5285   |   추천  244

    1. 유입차단기(OCB : Oil Circuit Breaker) (TCB  : "T" Type Mminimum Oil Circuit Breaker)

    유입차단기는 전로의 차단이 절연유를 매질로하여 동작하는 차단기 즉, 절연유를 소호매질로 하는 것으로서 탱크형 유입차단기는 탱크 내부의 절연유 중에서 소호를 시키는 것이며, 소유량형은 탱크 대신 자기의 애관을 사용한 것이다.
    사용되는 절연유는 일반적으로는 전류차단시 발생하는 아크에 의해 주변의 절연유를 분해시켜 수소, 아세칠렌,메탄,에탄 등의 가스가 발생된다. 이들 가스의 성분비율 중 50~70%가 수소이고 이 수소가스는 4000°K 정도의 고온에서도 아주 열전도율이 높기 때문에 아크의 냉각효과가 크다. 특히 소호실을 따로 가지는 油차단기는 피스톤효과에 의해 고온 고압가스가 분출구멍으로부터 분출할 때의 단열패창한 냉각효과와 소호실의 구성에 따라 얻어질 수 있는 아크의 제어 신선한 절연유의 보급 치환작용 등에 의한 절연회복의 촉진 등 많은 효과를 기대할 수 있다.


    2. 자기차단기(MBB : Magnetic Circuit Breaker)

    자기 차단기는 아크를 Arc Shoot와 같은  Ion 장치 중에 구동시킬 자기회로를 가지고 있어 대기중에서 전로의 차단을 하는 차단기를 말한다, 대기중에서 전자력에 의해 소호장치 내에 Arc를 구동하는 것이다. 

    2-1. 소호원리

    전압이 3KV 이상에서 전류가 수천 암페어 이상으로 되면 대기중에서 소로 시키기에는 상당히 곤란하지만 대기중의 아크를 2매의 적당한 절연파늬 사이로 유인하면 비교적 간단히 차단될 수 있다는 것이 W.H社의 J.Slepian에 의해 실험으로 확인된 것을 시발로 하여 현재의 자기차단기는 역 V자 홈을 가진 내열자기제의 소호판을 적당한 매수로 적층시켜 Blow out Coil과 자극을 설치하여 아크전류를 Blow out Coil에 흐르게 하여 자계를 만들어 이 자계와 아크에 의한 전자력에 의해(이 경우 아크를 전류가 흐르는 도체로 간주하여 플레밍의 왼손법칙을 적용하면 아크의 운동방향을 알 수 있다) 아크를 소호실 안으로 불어 넣게 된다.
    대기중의 아크는 고온에서 전리상태의 기체이므로 다른 차단기와 같이 최종적으로는 냉각에 의해 전리상태로부터 절연체로 환원하게 되는 것이다. 이것을 消 ion 또는 소호라 한다.

    자기차단기의 경우에 내열자기의 소호판 표면에 고온 아크가 닿게 되어 열전도에 의해 냉각 消 ion 이 되는 것이다. 이러한 냉각 작용을 효과적으로 하기 위해서는 소호판의 재질이나 역V자형 홈의 형상, Blow out Coil의 권수, 설치위치 등을 고려하지 않으면 안된다.
    MBB의 소호원리는 상기와 같이 근본적으로는 냉각효과이지만 소호에 관련된 또하나의 장점은 한류효과이다. 이러한 한류효과는 적층시킨 소호판의 역 V자형의 홈 사이로 아크를 구동시켜 가늘고 길 게 늘어뜨림으로써 얻어질 수 있다.


    3. 진공차단기(VCB : Vacuum Circuit Breaker)

    진공차단기는 전로의 차단을 높은 진공중에서 동작하는 차단기로서 높은 진공중의 절연내력은 상당히 높고  또한 금속증기나 전하 입자의 확산에 의한 소호작용이 현저하기 때문에 이러한 특징을 살려서 진공용기 내에서 전류의 개폐, 차단을 행하도록 한 것이다.
    대기압의 상태로부터 차츰 압력을 내리면 당초에는 절연내력이 저하하지만 다시 압역을 내리면 절연내력은 상승한다.
    그래서 10-4 Torr 이하로 되면 압력에 관계없이 거의 일정한 절연내력(텅스텐 전극 사용시 100KV/mm)을 얻을 수 있으므로 진공차단기는 이 영역을 이용한고 있다.
    이 진공차단기의 특성은 소형으로서 무게가 가볍고 불연성 무 소음으로서 수명이 길어서 차단기로서 기본적으로 필요한 고속도 고빈도 개폐기의 기능 및 차단성능이 우수하다.


    4. 공기차단기(ABB : Air Blast Breaker)

    공기차단기는 전로의 차단이 압축공기를 매질로 하여  동작하는 차단기를 말한다. 즉, 압축공기를 소호매체로 하는 것으로 그 특성은 압축공기에 의해 결정된다.
    압축공기의 절연내력은 압력이 높아짐에 따라 증가하고 약 7kg/㎠ 에서는 새 절연유와 동등이상으로 된다.


    5. 가스차단기(GCB : Gas Circuit Breaker)

    가스차단기는 전로의 차단이 6불화유황(SF6 : Sulfar Hexafluoride)과 같은 특수한 기체 즉, 불활성 Gas를 매질로하여 동작하는 차단기를 말한다.
    SF6 차단기의 특징은 SF6 가스의 물리적, 화학적, 전기적 성질이 매우 우수하여 절연내력이 우수하고 소호능력이 뛰어나며 아크가 안정되고 회복이 빨라 고전압,대전류 차단에 적합하다.
    차단시에 외부로 가스를 흡출하지 않아 공기차단기와 같은 폭발음이 없어 소음공해가 없으며, 변압기 여자전류차단과 같은 소 전류 차단에도 안정된 차단이 가능한다.
    과전압의 발생이 적고, 아크소호 후 절연회복이 매우 우수하여 근거리 선로고장, 탈조차단, 이상지락 등의 가혹한 조건에서도 강하며 소형으로 축소가 되는 등의 장점을 가지고 있기 때문에 최근에 급속히 사용되고 있다.
    종류로는 차단부 압력방식에 따라 이중압력형과 단일압력형으로 분류되며 구조적으로 보면 애자형(Live Tyoe)과 탱크(Dead Tank Type)형으로 분류되나 최근에는 구조가 간단하고 신뢰성이 높고 보수가 용이한 단일 압력형(Puffer Type)이 널리 사용되고 있다.



    5-1. 가스 절연 전력용 기기에 사용되는 SF6 가스의 특성

    5-1-1. 물리적 ·화학적 성질

    • 열전달성이 뛰어나다(공기의 약 1.6배)
    • 화학적으로 불활성이므로 매우 안정된다
    • 무색,무취,무해, 불연성의 가스이다.
    • 열적 안정성이 뛰어나다(용매가 없는 상태에서는 약 500℃까지 분해되지 않는다)

    5-1-2. 전기적성질

    • 절연내력이 높다(평등전계 중에서는 1기압에서 공기의 2.5배~3.5배, 3기압에서 기름과 같은 레벨의 절연내력을 갖고 있다. 가스차단기에는 보통 5기압의 가스를 봉입하여 사용하고 있다.)
    • 소호성능이 뛰어나다.
      (소호력은 공기의 100배정도, 즉 SF6 가스의 특이한 열화학적 특성 및 현저한 전기적 負性에 의하여 고유 아크시정수가 공기에 비해 1/100 이하로 되는 특히 우수한 성능을 가지는 소호실로 되어 있다. SF6 가스차단기에는 발생한 플라즈마 공간에 가능한 다량의 신선한 SF6 가스 분자를 공급할 필요가 있으므로 노즐을 통하여 아크에 가스를 불어 넣기도 하고 또는 전자적으로 아크를 회전시켜서 아크를 신선한 가스분자 영역으로 유도하는 등의 방식이 취해진다)
    • 아크가 안정되어 있다.
    • 절연회복이 빠르다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
705 [기사실기] 세이딩 코일형 전동기란? (0) 김대호 2018-05-01 172 3131
704 [기사실기] SGR 사진 / SGR의 용도 (0) 김대호 2018-04-30 155 2671
703 [기사필기] 스토크스 정리 (0) 김대호 2018-04-23 200 3573
702 [기사실기] 통신선 차폐계수 (0) 창공짱 2018-04-23 225 4507
701 [기사실기] 중성점 잔류전압 (0) 김대호 2018-04-22 208 3230
700 [기사실기] 3상 유도전동기의 명판 (0) 김대호 2018-04-22 168 3453
699 [기사실기] 저압인류애자 (0) 김대호 2018-04-21 222 2668
698 [기사실기] 공사원가의 계산 / 공구손료 (3) 김대호 2018-04-20 298 7496
697 [기사실기] COS 브라켓트 Bracket for cut out switch (0) 김대호 2018-04-20 231 2295
696 [기사실기] 계기용변성기 2차측 배선 / 색별배선 (0) 김대호 2018-04-19 197 3042
695 [기사실기] 전기공급약관의 역률 (0) 김대호 2018-04-19 198 2249
694 [기사실기] 전기공급약과 전압의 유지범위 (0) 김대호 2018-04-19 194 1953
693 [기사실기] 전기계기 DM VAR 한전공급약관 설치기준 / 계약용량별 공급전압 (0) 김대호 2018-04-19 249 3269
692 [기사실기] 철탑 각 부분의 명칭 (0) 김대호 2018-04-17 205 3872
691 [기사실기] COS 정격전류 (0) 김대호 2018-04-16 224 2677
690 [기사실기] 수차의 종류와 낙차 (0) 김대호 2018-04-15 213 2131
689 [기사실기] 전압별 차단기의 선정 (0) 김대호 2018-04-14 202 2483
688 [기사실기] 차단기의 종류 (0) 김대호 2018-04-14 244 5285
687 [기사실기] 배선용차단기 (0) 김대호 2018-04-14 225 2286
686 [기사실기] 선택지락 방향지락 지락방향 지락선택 / 계전기의 명칭 (1) 김대호 2018-04-14 200 2776
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4