접지계수와 피뢰기 정격전압 / 유효접지와 비유효접지  |  학습자료 2018-04-11 12:56:34
작성자  김대호 조회  7848   |   추천  355







참고)

접지계수

1선지락 고장이 발생했을 때 고장점에서의 건전상의 최고대지전압 실효치를 고장제거후 선간전압 실효치로 나누어 %로 표시한 값 접지계수는 765kV : 64%, 345kV : 67%,

154kV : 75%, 66kV : 80%로 되어있다.

 

대지 개폐써지 계수

개폐조작에 의하여 계통의 한 지점에서 발생하는 대지개폐써지 파고치의 그 조작직전의  계통 상전압파고치 (선간전압 실효치에 '루트2/루트3'  을 곱한치)에 대한 를 말한다.



접지계수( Factor of Earthing)
 
1선지락사고가 발생한 경우 고장점에서의 건전상 대지전압이 달할수 있는 최고의 실효치를 사고제거후 선간전압의 실효치로 나누어 %로 표시한 값을 접지계수라 한다. 접지계수가 계통의 일부에서 75%를 초과 하지 않는 계통을 유효접지계라 하고 75%를 초과하는 계통을 비유효접지계라 한다.


유효접지란 ?
접지계수( Factor of Earthing)가 80%를 초과하지 않는 접지계통을 말한다.  접지계수 란, 1선지락사고가 발생한 경우 고장점에서의 건전상 대지전압이 달할수 있는 최고의 실효치를 사고제거후 선간전압의 실효치로 나누어 %로 표시한 값을 접지계수라 한다. 접지계수가 75%를 초과 하지 않는 계통을 유효접지계라 하고 75%를 초과하는 계통을 비유효접지계라 한다.

 

※ 우리나라 전력계통의 접지계수는 765kV : 64%, 345kV : 67%, 154kV : 75%, 66kV : 80%로 되어있다.

 










 
 
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
690 [기사실기] COS 정격전류 (0) 김대호 2018-04-16 301 3014
689 [기사실기] 수차의 종류와 낙차 (0) 김대호 2018-04-15 289 2427
688 [기사실기] 전압별 차단기의 선정 (0) 김대호 2018-04-14 291 2810
687 [기사실기] 차단기의 종류 (0) 김대호 2018-04-14 339 6061
686 [기사실기] 배선용차단기 (0) 김대호 2018-04-14 308 2571
685 [기사실기] 선택지락 방향지락 지락방향 지락선택 / 계전기의 명칭 (1) 김대호 2018-04-14 276 3073
684 [기사실기] 송전선로용 전선의 규격 (0) 김대호 2018-04-11 256 2697
683 [기사실기] 싱크전류 (0) 김대호 2018-04-11 345 2971
682 [기사실기] 접지계수와 피뢰기 정격전압 / 유효접지와 비유효접지 (0) 김대호 2018-04-11 355 7848
681 [기사실기] 내선규정 전전화 집합주택의 부하상정 (0) 김대호 2018-04-10 277 2933
680 [기사실기] 내선규정 등전위 본딩선 단면적 (0) 김대호 2018-04-10 232 2187
679 [기사실기] 내선규정 PEN 선 단면적 (0) 김대호 2018-04-10 278 2397
678 [기사실기] 내선규정 지중에 매설하는 경우 접지선의 단면적 (0) 김대호 2018-04-10 235 2417
677 [기사실기] 내선규정 접지극의 종류 6가지 (0) 김대호 2018-04-10 266 2411
676 [기사실기] ELP 합성수지파형전선관 Corrugated hard polyethylene pipe (2) 김대호 2018-04-09 305 3347
675 [기사실기] 아웃렛 박스 outlet box (0) 김대호 2018-04-09 255 2547
674 [기사실기] 스위치박스 (0) 김대호 2018-04-09 226 2421
673 [기사실기] 차단기 표준동작책무 (0) 김대호 2018-04-09 258 3836
672 [기사실기] 발전기병렬운전 동기화전류 무효횡류 (0) 김대호 2018-04-06 343 4890
671 [기사실기] Air Circuit Breaker(기중차단기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 271 2828
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4