참고)
◦ 접지계수
1선지락 고장이 발생했을 때 고장점에서의 건전상의 최고대지전압 실효치를 고장제거후 선간전압 실효치로 나누어 %로 표시한 값 접지계수는 765kV : 64%, 345kV : 67%,
154kV : 75%, 66kV : 80%로 되어있다.
◦ 대지 개폐써지 계수
개폐조작에 의하여 계통의 한 지점에서 발생하는 대지개폐써지 파고치의 그 조작직전의 계통 상전압파고치 (선간전압 실효치에 '루트2/루트3' 을 곱한치)에 대한 比를 말한다.
접지계수( Factor of Earthing)
1선지락사고가 발생한 경우 고장점에서의 건전상 대지전압이 달할수 있는 최고의 실효치를 사고제거후 선간전압의 실효치로 나누어 %로 표시한 값을 접지계수라 한다. 접지계수가 계통의 일부에서 75%를 초과 하지 않는 계통을 유효접지계라 하고 75%를 초과하는 계통을 비유효접지계라 한다.
유효접지란 ?
접지계수( Factor of Earthing)가 80%를 초과하지 않는 접지계통을 말한다. 접지계수 란, 1선지락사고가 발생한 경우 고장점에서의 건전상 대지전압이 달할수 있는 최고의 실효치를 사고제거후 선간전압의 실효치로 나누어 %로 표시한 값을 접지계수라 한다. 접지계수가 75%를 초과 하지 않는 계통을 유효접지계라 하고 75%를 초과하는 계통을 비유효접지계라 한다.
※ 우리나라 전력계통의 접지계수는 765kV : 64%, 345kV : 67%, 154kV : 75%, 66kV : 80%로 되어있다.