ASS(고장구간자동개폐기) 규격 | 학습자료 |
2018-04-06 14:29:42 |
|
|
ASS(고장구간자동개폐기)
- 고장구간자동개폐기(ASS)
- 고장구간자동 개폐기(Auto-Sectionalizing Switches)는 22.9kV-y 배전선로에서 변젼소의 CB 또는 Recloser 부하 측에 부하용량 4,000kVA(특수부하 2,000kVA)이하인 수용가 수전 인입점에 설치하여 수용가의 고장구간을 후비보 호장치와 협조하여 자동으로 고장구간만을 차단하므로 고장으로 인한 정전피해를 최소화시키는 선로 보호용 개폐 기입니다.
정격사양
정격전압 |
25.8kv |
정격차단전류 |
900A |
정격주파수 |
60Hz |
정격투입전류 |
15kA Asym |
정격전류 |
200A |
상용주파내전압 |
60kV/1분 |
정격단시간전류 |
15kA 순시 Asym |
충격파내전압 |
150kV(1.2X50㎲) |
10kA 1초 Sym |
돌입전류억제시간 |
0.5,1.0초 |
3.5kA 10초 Sym |
정격제어전압 |
DC24V(Self Charing) |
최소동작전류 |
상 |
5,10,20,30,50,70,100,140,200A,BLOCK |
지락 |
2.5,5,10,15,25,35,50,70,100A, BY-PASS |
특징
- 자체 내부전원 충전방식
- 22900V 선로에서 내장 Battery 충전전원을 공급하므로 설치시 별도의 AC 220V 조작전원을 인가하지 않아도 됩니다.
- 과전류 보호기능
- 과전류 Lock 전류이하에서는 최소동작전류 정정치의 1.5배에서 3초를 유지 하는 강반한시 특성곡선에 따라 과전류 차단 동 작을 합니다.
- 축세 TRIP 기능
- 후비 보호장치의 순시동작으로 고장전류가 차단된 상태에서 자동 TRIP 됩니다.(ASS가 정상 동작중에는 개방되지 않습니다.)
- 돌입전류 억제기능
- 변압기나 전동기의 돌입전류로 인하여 오동작하지 않도록 돌입전류 오동작 억제기능이 있습니다.
- 과전류 LOCK 기능
- 정격LOCK전류(800A)이상 발생시 개폐기는 LOCK 되며 후비보호장치 차단 후 개폐기(ASS)가 개방되어 고장구간을 자동 분 리하는 기능
동작특성 및 설정
- 상 최소전류
- 수전 설비의 총 부하전류 × 1.5∼2배 전류 탭으로 설정 예] 500kVA
- 500kVA × 1000 ÷ 22900V ÷√3=12.6A × 1.5∼2 ≒ 20A
- 지락 최소전류
- 상전류 정정치의 ½전류로 설정(10A)하되 부하의 불평형율이 큰 경우 상위탭 설정
- 돌입전류억제시간
- 0.5sec 설정하되 돌입전류 소멸시간이 긴 부하(전동기등)는 1.0sec로 설절합니다.
|
|
|
|