쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
Auto Transfer Switches(비상전원절체개폐기) 규격  |  학습자료 2018-04-06 13:45:41
작성자  김대호 조회  2042   |   추천  182
 Auto Transfer Switches(비상전원절체개폐기)
비상전원절체개폐기(100~400A) 제품사진
비상전원절체개폐기 ATS 100A~400A
① 우수한 “latching”에 의한 확실한 동작
② 최소한 조작전류로서 최대의 통전성능 발휘
③ 탁월한 개폐능력
④ 소형, 경량
⑤ 비상전력 공급설비에 적합
⑥ 교류, 직류의 개폐가 가능
정격사양
정격전압 (Rated voltage)(V) AC 660V and DC 125V
정격전류 (Rated current)(A) 100A 200A 400A
접속방식 (Connection) Front or Back
극수 (Number of poles)(P) 3P 4P 3P 4P 3P 4P
개극시간 (Opening  time) 60 ms
절체시간 (Change-over time) 80 ms
조작전류
Operation corrent
AC 100 / 110V (RMS) 12A 12A 12A 12A 16A 16A
AC 200 / 220V (RMS) 6A 6A 6A 6A 8A 8A
DC 110V 12A 12A 12A 12A 16A 16A
단시간전류 (1 sec) (Rated short-tiom current) 5 KA 10 KA 12 KA
단락피크전류 (Short circuit peak value) 12.5 KA 25 KA 30 KA
중량 (㎏) Weight Fornt type 13 14 13 15 18 21
Back type 13 14 13 15 18 21
성능 Performance 기계적 수명 (Mechanical  life span) 10,000 Times
전기적 수명 (Electrical life span) 3,000 Times
개폐빈도 (Switching  frequency) 150 Times / Hour
Operating Circult Diagram(AC)

ATS : Operating Circult Diagram(AC)

Operating Circult Diagram(DC)

ATS : Operating Circult Diagram(DC)

Symbol 기능 Symbol 기능
A Power Normal power source B Power Emergency power source
C1 Normal side closing coil C2 Emer. side closing coil
S1, S2 Silicon rectiifier Xa, Xb Control Contact
a1~a4 A Power Aux Switch b1~b4 B Power Aux Switch
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
685 [기사실기] 송전선로용 전선의 규격 (0) 김대호 2018-04-11 186 2419
684 [기사실기] 싱크전류 (0) 김대호 2018-04-11 250 2646
683 [기사실기] 접지계수와 피뢰기 정격전압 / 유효접지와 비유효접지 (0) 김대호 2018-04-11 263 7033
682 [기사실기] 내선규정 전전화 집합주택의 부하상정 (0) 김대호 2018-04-10 202 2660
681 [기사실기] 내선규정 등전위 본딩선 단면적 (0) 김대호 2018-04-10 178 1958
680 [기사실기] 내선규정 PEN 선 단면적 (0) 김대호 2018-04-10 223 2171
679 [기사실기] 내선규정 지중에 매설하는 경우 접지선의 단면적 (0) 김대호 2018-04-10 180 2152
678 [기사실기] 내선규정 접지극의 종류 6가지 (0) 김대호 2018-04-10 209 2156
677 [기사실기] ELP 합성수지파형전선관 Corrugated hard polyethylene pipe (2) 김대호 2018-04-09 236 2989
676 [기사실기] 아웃렛 박스 outlet box (0) 김대호 2018-04-09 190 2314
675 [기사실기] 스위치박스 (0) 김대호 2018-04-09 181 2208
674 [기사실기] 차단기 표준동작책무 (0) 김대호 2018-04-09 203 3509
673 [기사실기] 발전기병렬운전 동기화전류 무효횡류 (0) 김대호 2018-04-06 245 4431
672 [기사실기] Air Circuit Breaker(기중차단기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 217 2470
671 [기사실기] ASS(고장구간자동개폐기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 169 2486
670 [기사실기] 25.8kV 고압 한류형 퓨즈(25.8kV High Voltage Current Limiting Fuses) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 167 2017
669 [기사실기] PF(전력용 파워퓨즈), 전력퓨즈의 규격 (0) 김대호 2018-04-06 241 2920
668 [기사실기] Interrupter Switches(인터럽터 스위치) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 171 1704
667 [기사실기] AISS(기중고장구간자동개폐기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 169 3235
666 [기사실기] Auto Transfer Switches(비상전원절체개폐기) 규격 (0) 김대호 2018-04-06 182 2042
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4