주상변압기 설치전 및 설치후 검사항목 / 점검사항  |  학습자료 2018-03-23 15:40:21
작성자  김대호교수 조회  5035   |   추천  285
주상변압기 설치전 검사 항목을 써라.

  • 외관검사
  • 절연유 상태 점검
  • 절연저항 측정
  • 조정
  • 변압기 명판확인


주상변압기 설치 전에는 다음 사항을 점검한다.
 
가. 변압기의 외관상태, 1, 2차 부싱의 손상여부, 단자의 이완 또는 마모상태 등 외관을 점검한다.
나. 유량 누유여부, 절연유 색깔 등 절연유 상태를 확인한다.
다. 절연저항계(메가)를 사용하여 1.2차권선 상호간 및 권선과 외함 간의 절연저항을 측정한다.
라. 장기간 보호 후 재사용하는 변압기는 간이시험 방법을 참고하여 여자전류시험으로 단락여부를 확인한다.
마. 다음 사항에 유의하여 Tap을 조정한다.

  • 1) Tap조정은 반드시 무부하 상태에서 실시한다.
  • 2) 변압기 Tap은 설계서에 명시한 Tap번호로 조정한다.
  • 3) 변압기 2대이상을 결선하여 사용하는 경우에는 Tap을 동일하게 조정한다.
  • 4) 변압기 Tap위치조정은 변압기의 핸드홀 뚜껑을 열고 Tap 절환스위치를 움직여 조정한다.


바. 핸드홀 뚜껑을 개방할 때에는 다음 사항을 유의한다.
  • 1) 우천시나 습도가 높은 날은 핸드홀 뚜껑의 개방을 피한다.
  • 2) 핸드홀 뚜껑을 개방할 때에는 패킹상태를 점검하여 열화 또는 손상된 경우에는 교환하여 조립한다.
  • 3) 핸드홀 뚜껑을 조립할 때에는 완전히 밀착되도록 볼트를 조임하여 수분의 침투를 방지한다.

마. 변압기 명판을 조사하여 용량, 전압 등이 설계서에 지시된 내용과 일치하는가를 확인한 후 필요한 사항을 기록한다.


주상변압기 설치 후에는 다음에 따른다.

가. 2차전압을 측정하여 허용범위 이내 여부를 확인한다. 만약 허용범위를 초과할 경우에는 변압기 Tap을 조정하여 정격전압이 유지되도록 한다.
나. 변압기 2차측의 상회전 방향이 정확한지 확인한다.
다. 소음과다 등 특이사항이 발견되면 지체없이 감리원(감독자)에게 알리고 적절한 조치를 취해야 한다.
라. 변압기 설치 전 점검결과, 변압기 Tap번호, 2차전압 측정값, 접지저항 및 명판 등을 기록하여 감리원(감독자)에게 제출한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
665 [기사실기] 내선규정 수변전기기의 규격 (0) 김대호 2018-04-06 190 2612
664 [기사실기] COS 규격 (1) 김대호 2018-04-06 174 2258
663 [기사실기] 분전반 시공 (0) 김대호 2018-04-05 168 2332
662 [기사실기] 접지 단자함(GROUND TEST BOX) , 접지봉 콘넥타 , 접지 동판(GROUND PLATE) , 접지동봉(GROUND R... (0) 김대호 2018-04-05 195 4436
661 [기사실기] 발전기실 / 엔진기초 (1) 김대호교수 2018-03-31 246 5955
660 [기사실기] 전력량계 특집 / LG산전 (0) 김대호교수 2018-03-31 225 2809
659 [기사실기] 비율차동계전기 결선 (0) 김대호 2018-03-30 164 2491
658 [기사실기] 전선재료 약호 / 전선약호 (1) 김대호 2018-03-29 219 4632
657 [기사실기] 진공차단기 규격 / 카달로그 (0) 김대호 2018-03-28 198 1776
656 [기사실기] 정전작업시 조치사항 (0) 김대호교수 2018-03-23 260 2515
655 [기사실기] 주상변압기 설치전 및 설치후 검사항목 / 점검사항 (0) 김대호교수 2018-03-23 285 5035
654 [기사실기] 철탑의 사진 (0) 김대호 2018-03-23 179 2149
653 [기사실기] 컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch) (1) 김대호 2018-03-22 202 2749
652 [기사실기] 컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch) (0) 김대호 2018-03-22 269 3038
651 [기사실기] 전기요금 계산기 (0) 김대호 2018-03-22 202 1997
650 [기사실기] 전기요금 계산법 (0) 김대호 2018-03-22 199 2977
649 [기사실기] 전선 설치방법 / 전선의 용도 (0) 김대호 2018-03-22 205 2840
648 [기사실기] Aluminum Stranded Conductors Steel Reinforced Wire 강심알루미늄 연선 / ACSR (0) 김대호 2018-03-22 208 2060
647 [기사실기] 강심 알루미늄 가교폴리에틸렌 절연연선 (ACSR-OC) (0) 김대호 2018-03-22 220 2777
646 [기사실기] 장선기와 캄아롱 (0) 김대호 2018-03-22 174 2223
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4