비상시 변압기 과부하 운전
가. 기본원칙
변압기 고장, 부하급증 등과 같은 비상시는 아래 항목을 참조하여 각 사업소장이 판단하고 조치한다
○ 제작사별 주변압기 과부하 운전기준
○ 한전 표준규격(ESB140)
○ 제작사별 과부하 내량 및 온도상승 시험치
(1) 변압기 과부하 운전조건
(가) 주위 온도가 저하했을 때
(나) 온도상승 시험기록이 규정온도 상승한도에 미달될 때
(다) 단시간 운전
(2) 과부하운전 제외조건
(가) 사용년수가 15년 이상인 변압기
(나) 유중가스 분석결과 가연성 가스총량의 판정치가 "요주의(1000ppm)"를 초과하는 변압기
(다) 수리경력이 있거나 절연물의 수리실적이 있는 변압기
(라) 직렬기기(CB, LS, CT등)의 상태가 과부하 운전의 정격을 초과하는 경우
(마) 주위온도가 40℃를 초과하는 경우
나. 운전중 조치사항
(1) 보호회로의 확인
(가) 주변압기 온도계의 경보운전을 확인한다.
(나) 과전류 계전기 등의 정정치는 정정부서 및 급전부서와 협의하여 적정치
로 상향 조정하되, 급격하게 부하 증가시는 선 조치 후 보고토록 한다.
(2) OLTC의 수동운전
(3) 보조냉각장치 가동
(4) 주변압기 절연유 상태확인
(5) 기기의 감시 및 순시 강화
(가) 부하는 [kVA]를 기준으로 하고 전압, 전류, 유효 및 무효전력을 병행감시 하되, 매시간대별 순시 및 기록을 시행한다.
(나) 과부하 운전시 변압기 및 직렬기기의 상태, 단자 접속부의 과열상태등에 유의하여 매시간대별 순시 및 기록을 시행한다.
(다) 과부하운전이 불가능할 경우는 급전계통으로 보고하여 별도 조치토록한다.
(라) 별첨의 제작사별 주변압기 과부하운전 등을 참고하여 운전한다.
(6) 무인변전소 인원 보충
(가) 사업소장의 판단으로 사업소 실정에 맞추어 근무자를 편성하여 시행한다.
(나) 근무자 편성은 순회점검팀, 유인변전소 근무자, 변전보수원, 변전소장 등의 인원을 활용하여 적절히 편성하고, 비상운전 종료 후 원상 복귀토록
한다.
|
|
|