대지를 지층마다 ρm의 병렬저항으로 간주하고, 평균 대지저항율 ρ0를 계산하면 다음과 같다.

따라서 대지저항률 ρ0는 다음과 같다.

이는 1층에서 n-1 층까지의 평균값이며, 지표아래에 비교적 얇게 매설되는 수평상 전극의 접지계산에 적용된다
등가대지저항률

그림 14와 같이 봉상전극이 있는 지층의 경우에는 지층마다 병렬 접지저항을 계산하는 방법을 응용하면, 대지구조가 hi, ρi 인 지층의 경우 봉상전극(길이 1)의 끝 부분이 i층까지 존재할 때, 등가대지저항율 ρm은 다음과 같다.

예를들면 그림 14와 같은 봉상전극이 3층까지 들어가 있는 경우는 식 (23), (24)를 이용하여 등가 대지저항률 ρm을 구하면 다음과 같다.
현재(1998년)의 한전설계기준에서 접지설계에 적용할 토양의 대지저항률은 현장조사에서 얻은 평균 대지저항률로 하고 있으며,
등가 측정깊이
- 일반적으로 345KV 변전소의 경우에는 20~25m, 154KV 이하 변전소의 경우에는 15m정도를 측정하여 사용한다.