우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료 |
|
|
|
|
|
2018년 제4회 전기공사산업기사 실기문제 복원 및 해설 | 열린게시판 |
2018-11-12 02:14:17 |
|
|
|
전기스쿨2018-11-12 02:14:45 |
답글 |
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
skatkdeh****2018-11-12 02:27:13 |
답글 |
1. 관로인입식 이라 적어도 되나요?
2. 전력용콘덴서 말고 진상콘덴서 는 안되나요? (필기 공부할때 '동진분' 이러면서 외웠던거같은데 해당되지않나요? 동기조상기/진상콘덴서/분로리액터)
3. 눈부심에 대한 정의를 '어떤 광원이 발산하는 휘도의 정도' 라고 적었는데 어렵겠죠?
4. 형광 방전등용 절연전선 은 어떠신가요?
고생하셨습니다 감사합니다
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 03:12:43 |
|
o
채점관이 판단할 부분
채점관이 판단할 부분
x (명칭은 정확해야 합니다) |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
땡구2018-11-12 03:27:58 |
답글 |
직렬콘덴서, 병렬콘덴서, 병렬리액터
이렇게 적었는데 병렬리액터만 맞은건가요?? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 03:41:07 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
엔지니어2018-11-12 05:55:51 |
답글 |
F-FR-8 과 8자 포설은 관계 없는 것인가요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 12:25:15 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
jm11****2018-11-12 07:50:32 |
답글 |
12번. 눈부심
눈에 피로감을 주는 빛의 밝기의 정도
직사눈부심 반사눈부심 간접눈부심
13번. 분로리액터, 전력용콘덴서, 동기발전기
부분점수 있을까요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 12:26:10 |
|
12. 직시 반사 정도만 인정가능해 보입니다.
13. 부분점수는 있을 수 있습니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
wndgu****2018-11-12 08:29:22 |
답글 |
견적 케이블파트에서 동시배열이라는말이없었고 1Cx4 이렇게 나와 있었는데 동시 배열 품셈을 적용하는지 안하는지만 알 수 있을까요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 12:28:18 |
|
견적은 참고용입니다. 부정확한 조건에서는 답변이 의미가 없습니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
쭈굴이2018-11-12 09:33:27 |
답글 |
알칼리축전지 기전력 1.34 썻는데 틀리나요?
8번 맨홀뚜껑 발판볼트 지지대 사다리 접지연결동봉 썻는데 맞을까요?
9번 건식풍냉식 유입 수냉식 유입풍냉식 송유풍냉식 송유수냉식 썻는데 맞을까요?
눈부심의정의에 빛에의해 눈이 피로해지는것 이라썻는데 맞을수있을까요?
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 12:28:48 |
|
채점은 해드리지 않습니다. 긍금한 점을 질문하셔야 합니다. 하나씩 궁금한 점을 질문해주세요. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
스응규우2018-11-12 12:30:22 |
답글 |
페란티 현상을
수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상이라고 만 썼는데 괜찮을까요
맨홀 부속 설비 중에 관로구 및 방수장치 중에 관로구만 써도 괜찮을까요 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 12:31:51 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
스응규우2018-11-12 12:34:34 |
답글 |
맨홀 부속 설비 중 관로구 및 방수장치 중에 관로구만 썼는데 인정 가능할까요??
또 FL 을 형광 방전등용 비닐 절연 전선 이라고 썼는데
절연 써서 틀리겠죠?? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 12:49:19 |
|
관로구 : X
FL : 채점관이 판단할 부분입니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
스응규우2018-11-12 12:51:49 |
답글 |
자가 발전기 설치에서 참고3 20~50kva는 수냉식을 표준으로하며, 라디에이터에 경우 기계설비공 70% 플랜트 130품셈을 더한다라구 되어있는데
저는 이것을 중이적 표현으로 보고서
25~50 kva이고+ 라디에이터 경우에만 품셈을 한다라고
이해해서 품셈을 하지 않았습니다
김대호 선생님께서는 어떻게 보십니까 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 13:41:33 |
|
견적은 정확한 복원이 아니므로 답변드리지 않습니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
wndgu****2018-11-12 14:16:53 |
답글 |
조상설비 3가지 쓰는거에 콘덴서,리액터 인정되거나 부분점수받을수있을까요?
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 14:44:50 |
|
채점관리 판단할 부분이나 인정 되기 어려워 보입니다 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
취준생2018-11-12 14:27:36 |
답글 |
맨홀 부속 설비 종류 5가지 : 사다리. 접지연결동봉.지지대, 맨홀뚜껑, 발판볼트 이거도 종류 해당 되나요?? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 15:04:27 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
마카롱2018-11-12 14:43:44 |
답글 |
배선용차단기는 정말 아닌가요?
누전 차단기 인가요?
사다리,맨홀뚜껑,지지대,발판 볼트,접지봉 이라 적었는데.. 맞을까요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 20:06:49 |
|
배선용차단기는 답이 될 수 없습니다.(내선규정), 이후는 복원된 내용과 같은것만 인정됩니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
신시크2018-11-12 16:45:44 |
답글 |
1.지중맨홀 자재에 행거나 연결접지동봉도 포함되지 않을까요..??
2. 눈부심 - 어떠한 광원에서 발산된 광속이 직접 또는 간접적으로 인체에 시야를 방해하는 현상..??
두가지 의견이 궁금합니다.
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 20:07:37 |
|
1. 그 외의 답안은 채점관이 판단합니다.
2. 정확한 답이 아니므로 채점관이 판단할 부분입니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
노력하는전기인2018-11-12 17:16:20 |
답글 |
조상설비를 동기조상기 리액터 콘덴서라고 썼는데 틀리겠죠..? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 20:08:00 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
정숩2018-11-12 18:17:56 |
답글 |
10번에 방전된 상태로 장시간 방치라고 하면 틀리겠죠?
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 20:08:40 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
바다바람2018-11-12 20:26:05 |
답글 |
성안당 전원 및 간선 설비 설계 P.378에 의하면 알칼리 전지 기전력은 1.32V 로 나와 있습니다... 확인해주세요..
그리고, 전해액 문제는 전해액의 오염이라 했는데 득점 가능할가요?? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-12 20:30:48 |
|
2014년도 과년도 기출문제를 참고하시기 바랍니다.
연축전지 2.05~2.08 [V/cell], 알칼리 축전지 : 1.32 [V/cell]
정답이외의 유사한 답안에 대한 인정유무는 채점관이 판단합니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 00:13:42 |
|
견적답은 조건이 부정확하므로 작성하지 않습니다. 작성하게 되면 부정확한 조건에서 여러분끼리 논란만 만들어 냅니다.
단답이야 정확하거나 조건이 약간식 달라도 답이 명확하게 나오지만 견적은 조건하나 단어 하나에도 답이 달라질수 있으므로 문제만 복원합니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
신시크2018-11-13 01:58:58 |
답글 |
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 01:59:42 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
콘덴서 용량 계산 잘하고 답을 75kva로 적었는데 부분점수 있을까요
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 13:35:45 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
감사드립니다 기술사님~ 전기관련 시험볼때마다 와서 도움많이 얻어갑니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 15:37:03 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
화이팅~~2018-11-13 15:02:34 |
답글 |
안녕하십니까 ~ 혹시 전기사업법 설비 문제
배전설비,변전설비,수전설비 문답에 포함이 될까요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 15:37:18 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
화이팅~~2018-11-13 15:08:08 |
답글 |
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 15:37:41 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
화이팅~~2018-11-13 15:09:45 |
답글 |
ACSR: 강심알루미늄 전선
MI : 미네랄인슈레이션 전선
전선이라고 하였는데 어떠합니까?
|
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 15:38:34 |
|
전선과 연선은 매우 큰 차이가 있으며, 케이블과 전선도 매우 큰 차이가 있습니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
신시크2018-11-13 16:07:01 |
답글 |
형광 방전등용 비닐 전선
형광 방전등용 비닐 절연전선
둘다 맞다고 해줄수 있을까요???? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 18:14:27 |
|
채점관이 판단할 부분입니다. 다만 인정 가능성이 있습니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
치차리토2018-11-13 20:58:23 |
답글 |
9번에 냉각방식에서 영어는 안적고 한글로만 적었는데 인정 될까요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-13 21:26:15 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
전기기2018-11-14 01:10:41 |
답글 |
모든 부분에 감사합니다. 수고 많으십니다... 늘 수고로움에 감사드립니다. 앞으로도 많은 수고 부탁드립니다.. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-14 02:41:03 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
치차리토2018-11-14 11:29:29 |
답글 |
2번에 마지막에 5시간율만 틀렸는데 부분 점수 있을까요 ? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-14 12:59:22 |
|
부분점수는 일반적으로 있습니다. 단 배점은 일률적이지 않습니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
김동현_12018-11-14 14:41:40 |
답글 |
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-14 15:09:52 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
전기공사산업기사엉엉2018-11-14 20:22:31 |
답글 |
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
치차리토2018-11-15 10:34:00 |
답글 |
단답형에서 5개를 적어야 하는데 3개만 적으면 다 틀린건가요? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-15 13:08:06 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
제이사무엘2018-11-16 17:44:10 |
답글 |
조상설비 문제에서
전력용콘덴서,동기조상기,콘덴서
이렇게 적었씁니다.. ㅠㅠ 부분점수라도 있을까요??
FL 전선은 형광등용 비닐절연전선이라고 적었어요 ㅜㅜ |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-22 13:39:31 |
|
부분점수는 있으며, 채점관이 판단할 부분입니다. 정답 이외의 유사한 답안은 채점관이 판단할 부분입니다. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
밍퀴2018-11-16 21:11:39 |
답글 |
조상설비 3가지중
분로리액터-->병렬 리액터로 작성했는데 가능한가요?? |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-22 13:38:40 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
백만볼트2018-11-17 18:36:16 |
답글 |
기술사님 복원감사합니다 사랑해요!! 매번 감사합니다 ~~~~ 파이팅!! |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
┗ 전기스쿨2018-11-22 13:32:10 |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
전기스쿨2018-11-22 13:41:56 |
답글 |
* 이후 질문은 QNA게시판을 통해 질문하여 주세요. |
|
댓글수정
|
|
|
답글쓰기
|
|
|
신시크2018-12-21 01:30:13 |
답글 |
댓글수정
|
|
|