우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료 |
|
|
|
|
|
전기설비의 보수점검작업시 점검전 유의사항, 점검후 유의사항 | 학습자료 |
2017-11-08 02:40:42 |
|
작성자 김대호교수 |
조회 3255 | 추천 218 |
|
작업전의 안전을 얻기 위하여 기기의 구조 및 운전에 관한 내용을 알아야 하며, 안전에 대해서는 각별히 주의를 요한다. 안전작업에 대한 대표적인 사항은 아래와 같다.
1. 점검전 유의사항
- 준비철저
응급처치방법 및 작업주위의 정리, 설비 및 기계의 안전을 확인할 것.
- 회로도에 의한 검토
전원계통에서 돌아서 살아나오는 경우 반내,각종전원확인, 차단기 1차측이 살아있는가의 유무, 접지선의 확인
- 연락
관련부서와의 긴밀하고 확실하게 연락할 수 있는가?
- 무전압상태확인 및 안전조치
주회로를 점검할 때 안전을 위하여 아래사항을 점검한다.
- 관련된 차단기,단로기를 열고 주회로에 무전압이 되게한다.
- 검전기로서 무전압상태를 확인하고 필요개소에 접지
- 차단기는 단로상태가 되도록 인출하고 "점검중"이라는 표시판을 부착한다.
- 단로기의 조작은 쇄정시킨다(쇄정장치가 없는 경우에는 "점검중"이라는 표시판을 부착한다)
- 특히 수전반 또는 모선연락반 등과 같이 전원이 돌아서 살아오는 경우에는 상대단의 개폐기에 대해서도 쇄정 또는 "점검중"이라는 표시판을 부착한다.
- 잔류전하에 대한 주의
콘덴서 및 케이블의 접속부를 점검할 경우에는 잔류전하를 방전시키고 접지를 행한다.
- 오조작방지
전원의 쇄정 및 주의표시를 부착한다.
- 절연용 보호기구를 준비한다.
- 쥐,곤충 등의 침입대책
쥐,곤충 및 뱀 등에 대해서는 적당한 대책을 세운다.
2. 점검후 유의사항
- 접지선의 제거
점검시 안전을 위하여 접지한 것을 점검후에는 반드시 제거할 것
- 최종확인,최종작업
- 작업자가 반내에 들어가 있는가?
- 점검을 위해 임시로 설치한 가설물 등의 철거가 지연되지 않는가?
- 볼트 조임작업을 잊어 버리지 않았는가?(별도의 점검표를 활용한다)
- 공구 등이 버려져 있지 않은가?
- 쥐,곤충 등이 침입되어 있지 않은가?
- 점검의 기록
일상순시점검,정기점검 또는 임시점검을 할 때에는 반드시 점검 및 수리한 요점 및 고장의 상황,일자 등을 기록하여 차기점검시 참고 자료로 활용한다.
|
|
|
|
|
|
|
521 |
[기사실기]
완금의 표준길이 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-06 |
209 |
3632 |
|
|
|
519 |
[기사실기]
적분공식 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-05 |
183 |
3401 |
|
|
518 |
[기사실기]
삼각함수 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-05 |
175 |
2192 |
|
|
|
516 |
[기사실기]
삼각함수 가법정리 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-05 |
214 |
2290 |
|
|
515 |
[기사실기]
퓨즈링크 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-03 |
185 |
3127 |
|
|
514 |
[기사실기]
가선금구의 개량 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-03 |
209 |
2718 |
|
|
513 |
[기사실기]
콘크리트 트러프 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-02 |
207 |
2373 |
|
|
|
|
|
509 |
[기사실기]
독립기초파기 (0)
|
김대호교수 |
2017-11-01 |
232 |
2435 |
|
|
508 |
[기사실기]
지선밴드 (1)
|
김대호기술사 |
2017-10-29 |
223 |
2783 |
|
|
|
506 |
[기사실기]
과전류계전기의 종류 (0)
|
김대호기술사 |
2017-10-27 |
222 |
3468 |
|
|
|
|
|
|
|