보수점검작업

    작업전의 안전을 얻기 위하여 기기의 구조 및 운전에 관한 내용을 알아야 하며, 안전에 대해서는 각별히 주의를 요한다. 안전작업에 대한 대표적인 사항은 아래와 같다.
     

    1. 점검전 유의사항

    1. 준비철저
      응급처치방법 및 작업주위의 정리, 설비 및 기계의 안전을 확인할 것.
    2. 회로도에 의한 검토
      전원계통에서 돌아서 살아나오는 경우 반내,각종전원확인, 차단기 1차측이 살아있는가의 유무, 접지선의 확인
    3. 연락
      관련부서와의 긴밀하고 확실하게 연락할 수 있는가?
    4. 무전압상태확인 및 안전조치
      주회로를 점검할 때 안전을 위하여 아래사항을 점검한다.
      - 관련된 차단기,단로기를 열고 주회로에 무전압이 되게한다.
      - 검전기로서 무전압상태를 확인하고 필요개소에 접지
      - 차단기는 단로상태가 되도록 인출하고 "점검중"이라는 표시판을 부착한다.
      - 단로기의 조작은 쇄정시킨다(쇄정장치가 없는 경우에는 "점검중"이라는 표시판을 부착한다)
      - 특히 수전반 또는 모선연락반 등과 같이 전원이 돌아서 살아오는 경우에는 상대단의 개폐기에 대해서도 쇄정 또는 "점검중"이라는 표시판을 부착한다.
    5. 잔류전하에 대한 주의
      콘덴서 및 케이블의 접속부를 점검할 경우에는 잔류전하를 방전시키고 접지를 행한다.
    6. 오조작방지
      전원의 쇄정 및 주의표시를 부착한다.
    7. 절연용 보호기구를 준비한다.
    8. 쥐,곤충 등의 침입대책
      쥐,곤충 및 뱀 등에 대해서는 적당한 대책을 세운다.



    2. 점검후 유의사항

    1. 접지선의 제거
      점검시 안전을 위하여 접지한 것을 점검후에는 반드시 제거할 것
    2. 최종확인,최종작업
      - 작업자가 반내에 들어가 있는가?
      - 점검을 위해 임시로 설치한 가설물 등의 철거가 지연되지 않는가?
      - 볼트 조임작업을 잊어 버리지 않았는가?(별도의 점검표를 활용한다)
      - 공구 등이 버려져 있지 않은가?
      - 쥐,곤충 등이 침입되어 있지 않은가?
    3. 점검의 기록
      일상순시점검,정기점검 또는 임시점검을 할 때에는 반드시 점검 및 수리한 요점 및 고장의 상황,일자 등을 기록하여 차기점검시 참고 자료로 활용한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
525 [기사실기] 절연유의 색 / 절연유 교체시기 (0) 김대호기술사 2017-11-08 171 2458
524 [기사실기] 전기설비의 보수점검작업시 점검전 유의사항, 점검후 유의사항 (0) 김대호교수 2017-11-08 218 3255
523 [기사실기] 핀애자와 현수애자의 구분 (1) 김대호교수 2017-11-06 206 3371
522 [기사실기] HDCC 전선 / 배전선로 전선의 종류 (0) 김대호교수 2017-11-06 199 3807
521 [기사실기] 완금의 표준길이 (0) 김대호교수 2017-11-06 209 3632
520 [기사실기] 내장형 보강형 철탑의 적용 (0) 김대호기술사 2017-11-05 205 2682
519 [기사실기] 적분공식 (0) 김대호교수 2017-11-05 183 3401
518 [기사실기] 삼각함수 (0) 김대호교수 2017-11-05 175 2192
517 [기사실기] 삼각함수 미분과 적분 (0) 김대호교수 2017-11-05 248 2056
516 [기사실기] 삼각함수 가법정리 (0) 김대호교수 2017-11-05 214 2290
515 [기사실기] 퓨즈링크 (0) 김대호교수 2017-11-03 185 3127
514 [기사실기] 가선금구의 개량 (0) 김대호교수 2017-11-03 209 2718
513 [기사실기] 콘크리트 트러프 (0) 김대호교수 2017-11-02 207 2373
512 [기사실기] 보링법 타입법 수반법 구법 (0) 김대호교수 2017-11-01 188 2930
511 [기사실기] 접지공사 작업 흐름도 (동봉접지) (0) 김대호교수 2017-11-01 207 3051
510 [기사실기] 가공배전선로 피뢰기 접지시공 (0) 김대호교수 2017-11-01 212 2837
509 [기사실기] 독립기초파기 (0) 김대호교수 2017-11-01 232 2435
508 [기사실기] 지선밴드 (1) 김대호기술사 2017-10-29 223 2783
507 [기사실기] 51V 전압억제부 과전류계전기 (0) 김대호기술사 2017-10-27 213 2655
506 [기사실기] 과전류계전기의 종류 (0) 김대호기술사 2017-10-27 222 3468
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4