쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
배전선 전압조정방법  |  학습자료 2017-07-27 19:22:03
작성자  김대호기술사 조회  5251   |   추천  425
 배전선 전압조정방법

1) 배전용 변전소의 변압기 탭 제어를 통한 송출전압 조정

일반적으로 배전용 변전소의 주변압기는 복수의 고압 배전선에 일괄하여 전력을 공급하고 있으므로, 배전선의 부하 상황에 따라 변압기의 탭을 제어하여 송출함으로써 전압을 일괄적으로 조정하고 있다.

 

①선로전압강하 보상기방식(LDC방식 : Line voltage Drop Compensator)

배전용 변전소의 변압기를 통과하는 전류의 크기에 다라 송출하는 전압을 자동적으로 제어하는 방식을 말한다. 즉 변압기에 흐르는 전류가 큰 경우는 배전선의 전압강하가 큰 것으로 보고 이를 보상하여 송출 전압을 증가시킨다.

 

② 타임스케줄 방식(프로그램 컨트롤러 방식)

배전선 전체의 1일 패턴을 기반으로 하여 시각별로 미리 송출 전압을 프로그래밍 하여 이를 기준으로 자동적으로 탭을 조정하여 송출전압을 제어하는 방식을 말한다.

 

2. 배전선로의 전압조정

① 자동전압조정기(SVR : Step Voltage Regulator)

선로 길이가 긴 경우 등의 전압강하가 큰 고압 배전선에는 선로 도중에 단권변압기와 탭 전환기구로 구성된 자동전압조정기를 설치하여 선로말단의 공급전압을 유지하고 있다. 부하측 선로말단의 전압과 통과 전류를 감시하여 이들의 수치에 따라 자동적으로 탭을 전환하여 전압을 제어한다.

 

② 주상변압기에 의한 전압조정

고압 배전선의 전압강하를 감안하면서 저압의 수용가로 공급되는 공급전압이 적정 전압범위 내가 되도록 각 주상변압기에서 탭을 조정한다. 탭의 설정은 통상 주상변압기설치시 수동으로 실시한다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
508 [기사실기] 독립기초파기 (0) 김대호교수 2017-11-01 458 3488
507 [기사실기] 지선밴드 (1) 김대호기술사 2017-10-29 444 3798
506 [기사실기] 51V 전압억제부 과전류계전기 (0) 김대호기술사 2017-10-27 400 4018
505 [기사실기] 과전류계전기의 종류 (0) 김대호기술사 2017-10-27 487 5394
504 [기사실기] MOF 에서 전력량계로 결선 7 가닥 / MOF 접지 (2) 김대호기술사 2017-10-19 565 4918
503 [기사실기] 2017 전기표준품셈 (0) 김대호기술사 2017-10-19 397 3732
502 [기사실기] 관로식 암거식 직접매설식 (0) 김대호기술사 2017-10-17 415 4606
501 [기사실기] 무효횡류 : 무효순환전류 (0) 김대호기술사 2017-10-10 369 3986
500 [기사실기] 동기화전류[同期化電流] (Synchronizing current) (0) 김대호기술사 2017-10-10 379 3684
499 [기사실기] 견적 물량산출시 수량계산 (0) 김대호기술사 2017-10-09 363 3918
498 [기사실기] 트립이란? (0) 김대호기술사 2017-09-25 392 3520
497 [기술사] 기술사 답안지 신양식 (0) 김대호기술사 2017-09-10 345 3781
496 [기사실기] 용단특성 단시간혀용특성 전차단특성 (0) 김대호기술사 2017-09-08 386 3669
495 [기사실기] 변압기 손실 (0) 김대호기술사 2017-09-06 384 3605
494 [기사실기] MCC 반 (0) 김대호기술사 2017-09-06 374 3197
493 [기사실기] 전자릴레이 장단점 (0) 김대호기술사 2017-09-06 395 4569
492 [기사실기] 전력량계 표준결선도 (0) 김대호기술사 2017-09-06 365 2955
491 [기사실기] 중간선 이란? (1) 김대호기술사 2017-09-01 392 4652
490 [기사실기] %법과 단위법의 차이 (0) 김대호기술사 2017-08-10 387 3245
489 [기사실기] 콘센트 미세먼지에 의한 발화 (0) 김대호기술사 2017-08-08 405 3225
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4