CT를 사용함에 있어서 정격부담이 중요한데 JEC-190에 의하면 정격부담이란 규격에 정한 성능을 보증할 수 있는 권선당 2차 또는 3차부담으로 명판에 표시한 값으로 표 8과 같이 정하고 있으며 보호계전기, 계기 등이 정상적으로 동작하는데 문제가 없도록 선정되었는지 확인한다.
표 CT의 정격부담
계 급
|
정격 2차부담 VA
|
1.0 ~ 3.0급
|
5 10 15 25 40 60 100
|
[비고]
① 부담은 CT의 부하들인 계전기, 계기, 결선용 전선 등의 임피던스 합으로 정격전류에서 소비 VA 또는 동작전류 값에서 소비 VA로 나타난다. 부담은 낮을수록 좋다.
② CT의 오차를 계산하기 위해서는 부담을 정확히 확인할 필요가 있다. 정격부담 이내에서도 부담의 크기에 따라 오차가 다르기 때문이다.
③ CT의 전부담을 구하기 위해서는 직렬로 연결되어 있는 부하의 합을 구해야 한다. 계산을 정밀하게 하기 위해서는 CT에 결선된 부하의 임피던스를 벡터적으로 합해야 하는데, 산술적으로 합하는 것이 일반화 되어 있다. 직렬로 연결 된 임피던스를 산술적으로 합하여 구한 전부담은 벡터적으로 구한 값 보다 크게 되기 때문에 변류기 선정의 안정성에 득이 되므로 허용되고 있다.