페란티현상  |  학습자료 2017-05-11 15:50:06
작성자  김대호교수 조회  5194   |   추천  251
1. 페란티 현상의 발생 원인

 

  • 일반적으로 빌딩 및 공장 부하의 대부분은 저항과 유도성 리액턴스로 구성되므로 지역율이 되며, 지역율의 부하는 무효전류를 여분으로 계통에 흐르게 하여 전력을 유효하게 사용하지 못한다. 이를 개선하기 위하여 계통에 역률 개선용 콘덴서를 설치하는데 이 콘덴서가 역율 과보상시에는 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는  페란티 현상을 유발하게 된다. 다시말해 부하의 역율은 일반적으로 높은 역률이므로 상당히 큰 부하가 걸려있을 경우 전류는 전압보다 위상이 늦어지는 것이 보통이다.  또한 중부하시에는 지상 전류가 송전선이나 변압기의 저항 및 리액턴스에 흐르면 수전단 전압은 송전단 전압도 낮아진다. 이것이 일반적인데 경부하시와 무부하시는 충전전류의 영향이 커져서 선로에 90°가까운 진상 전류가 흐르기 때문에 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상 즉 페란티현상이 일어나게 된다는 것이다.  이런 현상은 단위길이당의 정전용량이 클수록 송전선의 길이가 길수록 심해진다.

   

2. 페란티 현상의 문제점

       가. 역율개선전보다 피상전력이 증가한다.

       나. 수전설비용량이용을 극대화 할수없고 전류증가로 인한 선로손실 및 전압이 상승하고, 보호 계전기의 오동작을 초래할 수 있다.

       다. 콘덴서의 부속기구인 직렬 리액터가 과열하게 된다.

       라. 조작용 유입 개폐기나 차단기의 용량이 커야하고, 주차단기는 진상전류차단에 대한 문제점을 초래한다.

       마. 수전단 현상이 높아지는 현상이 반복되면 전력계통이 붕괴되거나 전압변동이 심하게 됩니다.

 

  4. 페란티 현상의 대책

    

 ① 전력계통에서의 대책

  • 콘덴서, 분로리액터, 동기조상기를 사용하여 무료전력을 일정범위로 유지하여 적정 전압유지, 전력손실경감등을 도모해야 한다.
  • 분로리액터는 케이블이나 초고압 계통의 선로의 정전용량에 의한 진상 무효전력 또는 경부하시 일반수용가로부터의 진상 무효전력 과잉으로 인한 전압상승을 방지하기 위해 사용하는 전압상승 방지용이다.

 

    ② 수전설비의 대책

  • 부하가 급변하는 수전설비에서 콘덴서의 제어가 필요하다. 즉 부하용량이 급변하는 수전설비에서는 경부하시에는 진상 전류에 의한 과보상으로 페란티 현상이 발생하므로 콘덴서 제어가 필요하다.

       콘덴서 자동제어의 종류와 선택

     - 특정부하 개폐신호에 의한 제어: 특정부하이외는 무효전력기의 일정한 경우 선택한다.

     - 프로그램제어: 1일 부하변동이 거의 일정한 경우에 선택한다.

     - 전압제어: 전원 임피던스가 커서 전압변동이 큰 경우에 적용한다.

     - 역율제어: 역율 검출회로의 측정값과 초기 설정치와 비교하여 콘덴서 투입 제어  

     - 무효전력제어: 무효전력 측정값과 설정값을 비교하여 콘덴서 투입 제어

     - 전류제어: 전류의 크기와 무효전력 관계가 일정한 경우 선택한다.
 

     위의 방법 중 모든 부하조건에 적용 할 수 있는 무효 전력제어방식이 가장 널리 사용되어지고 있다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
465 [기사실기] 피뢰기자료 (0) 김대호기술사 2017-05-16 200 2206
464 [기사실기] 순간전압강하와 순간전압상승 (0) 김대호교수 2017-05-12 192 2611
463 [기사실기] 단상과 3상의 차이 (0) 김대호교수 2017-05-12 206 2853
462 [기사실기] 변압기 소음의 원인과 대책 (0) 김대호교수 2017-05-12 198 4739
461 [기술사] 발전기의 자기여자현상 (0) 김대호교수 2017-05-12 174 5905
460 [기사실기] 페란티현상 (0) 김대호교수 2017-05-11 251 5194
459 [기사필기] 균압 접속 (equalizing connection) (0) 김대호기술사 2017-05-08 219 4468
458 [기사실기] 주상변압기 / 단상 2부싱 변압기 (0) 김대호기술사 2017-05-05 201 2435
457 [기사실기] 유입 변압기 / 컨서베이터 (0) 김대호기술사 2017-05-05 181 2460
456 [기사실기] 큐비클 타입 수변전설비 (0) 김대호기술사 2017-05-05 189 2639
455 [기사실기] 간선(幹線) (0) 김대호교수 2017-05-05 210 3857
454 [건축전기] HVDC 직류송전 (0) 김대호교수 2017-05-04 196 2527
453 [기사실기] 직류송전 기술 (0) 김대호교수 2017-05-04 211 2785
452 [기사실기] 직류 송전 방식과 교류 송전 방식 비교 (0) 김대호교수 2017-05-04 241 2910
451 [건축전기] 직류배전의 기술현황 및 전망 (0) 김대호교수 2017-05-04 201 2129
450 [기사실기] 고압케이블 차폐층을 접지하지 않을 경우의 현상 (0) 김대호교수 2017-05-03 209 2717
449 [기사실기] CT의 2차측 개방 (0) 김대호교수 2017-05-02 205 3772
448 [기사실기] 피뢰기에 요구되는 성능 (0) 김대호교수 2017-05-02 220 2528
447 [기사실기] 피뢰기 외관 이상시 조치사항 (0) 김대호교수 2017-05-02 185 2943
446 [기사실기] 피뢰기의 종류와 특징 (0) 김대호교수 2017-05-02 213 4016
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4