피뢰기 외관 이상시 조치사항  |  학습자료 2017-05-02 14:14:27
작성자  김대호교수 조회  2943   |   추천  185

피뢰기 외관 이상시 조치사항

1) 피뢰기의 장착이 불완전할 때

◦ 고장발생요인 : 피뢰기의 지지가 불완전 하면 피뢰기 구조상 및 특성에도 영향을 미 치고 고장이 발생하는 경우도 있음.

◦ 조 치 : 피뢰기 장착볼트를 고정 지지물 공구로 조인다.
 

2) 피뢰기의 선로측 및 접지측 단자의조임이 불완전한 경우

◦ 고장발생요인 : 각 단자의 고정이 불완전 하면 풍압, 적설등으로 전선이 분리되거나 또 써지가 가해졌을 때 전선이 융단하는 경우가 있음.

◦ 조 치 : 피뢰기 각 단자를 고정 지지물 공구로 조인다.
 

3) 자기애관에 균열이 있는 경우

◦ 고장발생요인 : 관내부에 외부의 습기가 침입하여 절연저하가 생겨 사고로 연계된다.

◦ 조 치 : 시멘트 부분이나 기밀부분, 기타 자기 표면에 균열이 있으면 피뢰기를 철거한다.
 

4) 선로측 및 접지측 단자부 및 기밀 금속부에 변색되거나 구멍이 발생한 경우

◦ 고장발생요인 : 피뢰기의 성능 이상인 써지로 동작하거나 어떠한 원인으로 피뢰기가 절연저하 한것이며 계통의 정전 사고로 급변할 우려가 있다.

◦ 조 치 : 기밀 금속부에 구멍이 있는 경우는 철거한다. 이상하게 변색되는 경우는 DOBLE TESTER를 시행한후 절연상의 문제가 발생하면 철거하는 것이 바람직하다.
 

5) 자기외관 표면이 오손된 경우

◦ 고장발생요인 : 애관 표면이 오손 되면 피뢰기의 방전특성이 저하하고 극단의 경우 에는 피뢰기가 파괴된다. 애관표면을 Flashover하는 원인이 된다.

◦ 조 치 : 외관표면을 청소한다 특히 염분 및 진해등의 장소에 설치된 피뢰기 는 정기적으로 청소한다 또는 염해 지역에서는 자기애관에 실리콘을

바르거나 세정을 한다 활선세정을 하는 경우 고전압의 피뢰기는 다 단갭이 되어 있어 세정함으로서 더욱 전압분포를 나쁘게하고 방전개 시전압의 저하에 따른 피뢰기의 방전 또는 외부 플래시오버 사고등 을 일으킬 위험이 있어서 주의하여야 한다.
 

6) 방압장치가 부식 및 변색된 경우

◦ 고장발생요인 : 방압장치는 피뢰기의 성능 이상의 써지 또는 무엇인가 내부 절연이

저하하였기 때문에 동작하는 것이며 이런 상태에서는 계통의 고장 이 없더라도 방치하면 외부의 습기가 침투하여 사고가 발생한다.

◦ 조 치 : 피뢰기를 교체한다.

 

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
465 [기사실기] 피뢰기자료 (0) 김대호기술사 2017-05-16 200 2205
464 [기사실기] 순간전압강하와 순간전압상승 (0) 김대호교수 2017-05-12 192 2611
463 [기사실기] 단상과 3상의 차이 (0) 김대호교수 2017-05-12 206 2852
462 [기사실기] 변압기 소음의 원인과 대책 (0) 김대호교수 2017-05-12 198 4739
461 [기술사] 발전기의 자기여자현상 (0) 김대호교수 2017-05-12 174 5905
460 [기사실기] 페란티현상 (0) 김대호교수 2017-05-11 251 5192
459 [기사필기] 균압 접속 (equalizing connection) (0) 김대호기술사 2017-05-08 219 4467
458 [기사실기] 주상변압기 / 단상 2부싱 변압기 (0) 김대호기술사 2017-05-05 201 2434
457 [기사실기] 유입 변압기 / 컨서베이터 (0) 김대호기술사 2017-05-05 181 2459
456 [기사실기] 큐비클 타입 수변전설비 (0) 김대호기술사 2017-05-05 189 2638
455 [기사실기] 간선(幹線) (0) 김대호교수 2017-05-05 210 3856
454 [건축전기] HVDC 직류송전 (0) 김대호교수 2017-05-04 196 2527
453 [기사실기] 직류송전 기술 (0) 김대호교수 2017-05-04 211 2784
452 [기사실기] 직류 송전 방식과 교류 송전 방식 비교 (0) 김대호교수 2017-05-04 241 2910
451 [건축전기] 직류배전의 기술현황 및 전망 (0) 김대호교수 2017-05-04 201 2129
450 [기사실기] 고압케이블 차폐층을 접지하지 않을 경우의 현상 (0) 김대호교수 2017-05-03 209 2717
449 [기사실기] CT의 2차측 개방 (0) 김대호교수 2017-05-02 205 3772
448 [기사실기] 피뢰기에 요구되는 성능 (0) 김대호교수 2017-05-02 220 2528
447 [기사실기] 피뢰기 외관 이상시 조치사항 (0) 김대호교수 2017-05-02 185 2943
446 [기사실기] 피뢰기의 종류와 특징 (0) 김대호교수 2017-05-02 213 4015
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4