단로기(DS : Disconnecting Switch)  |  학습자료 2017-05-02 12:09:10
작성자  김대호교수 조회  5922   |   추천  223
 단로기(DS : Disconnecting Switch)

 

ㅇ 개 요

- 고압이상(정격전압 3.6, 7.2, 24, 168[kV])전로에서 단독으로 전로의 접소 또는 분리를 목적으로 무전압이나 무전류에 가까운 상태에서 안전하게 전로를 개폐하는 장치

- 기기의 점검을 위해 회로를 일시 전원에서 끊기 위한 개폐기로서 부하전류는 개폐할 수 없음

- 즉 전기가 살아 있는 상태에서는 단로기를 열면 고압회로에서는 이것이 불꽃정도로 끝나지 않고 아크 열로 그 부근의 공간이 전리되어 그 부근 일대가 이온과 전자의 바다와 같이 되어 도전성을 띠고 삼상 단락으로 발전하는 결과가 되어버림

- 소형 나이프스윗치를 개방할 때 스윗치의 블레이드(날)와 클립간에 작은 불꽃이 생기는 것과 유사함
 

ㅇ 종류 및 조작

- 사용회로수에 의한 분류 : 단투형 - 단일회로 개폐, 쌍투형 - 2회로 개폐에 사용
 

- 부착방식에 의한 분류

: 하향붙임 단로기 : 지지절연체인 애자를 하향으로 베이스를 수평부착

: 수직붙임 단로기 : 베이스를 수직으로 부착
 

- 접속방식에 의한 분류

F-F(표면접속형),
B-B(이면접속형),

B-F(이표면접속형),
F-B(표이면접속형)
 

- 올바른 조작법은 투입시는 훅봉으로 블레이드(칼날)의 훅구멍에 삽입하여 블레이드와 접촉자의 중심이 일치하도록 겨냥해서 조용히 투입하고 개방시는 훅봉으로 블레이드를 조금 당겨서 일단 정지 시킨후 이상이 없으면 정규적인 개로 위치까지 조용히 연다 (2단 조작).

- 보수 점검은 단자부, 접촉부의 과열,변색 또는 얼룩여부, 지지애자의 균열, 파손여부. 절연저항은 500메거이상, 교체 권장 기간은 20년 또는 1,000회조작

 

 단로기에 대한 이미지 검색결과

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
445 [기사실기] 피뢰기의 정의 (0) 김대호교수 2017-05-02 237 3264
444 [기사실기] 피뢰설비의 등급 (0) 김대호교수 2017-05-02 188 2981
443 [기사실기] 단로기(DS : Disconnecting Switch) (0) 김대호교수 2017-05-02 223 5922
442 [기사실기] 케이블 헤드(CH)의 용도 (0) 김대호교수 2017-05-02 235 5544
441 [기사실기] 차단기 투입조작 트립조작 (0) 김대호 교수 2017-04-30 214 2243
440 [기사실기] 차단기의 0점 차단 (0) 김대호 교수 2017-04-30 201 2511
439 [기사실기] 정격차단시간(C/S) (0) 김대호 교수 2017-04-30 200 3130
438 [기사실기] 차단기 선정의 표준치 (1) 김대호 교수 2017-04-30 200 3098
437 [기사실기] 일반적인 22.9[kV]급 비한류형 퓨즈 정격 (0) 김대호 교수 2017-04-30 171 2328
436 [기사실기] 가스 절연 전력용 기기에 사용되는 SF6 가스의 특성 (0) 김대호 교수 2017-04-30 184 2751
435 [기사실기] 전력퓨즈 용도의 한정 (0) 김대호 교수 2017-04-29 209 2673
434 [기사실기] 퓨즈의 기호 G, T, M 및 C / 전력퓨즈의 정격전류(베이스 링크) (0) 김대호 교수 2017-04-26 215 3096
433 [기사실기] CTT / PTT 역할 / OPTR (0) 김대호 교수 2017-04-15 280 22122
432 [기사실기] mof 명판 (0) 김대호 교수 2017-04-13 182 2602
431 [기사실기] 전동기 규약전류값 (0) 김대호 교수 2017-04-07 202 3457
430 [기사실기] 발전기 연료 소비량 (0) 김대호 교수 2017-04-07 187 2696
429 [기사실기] 단로기(DS : Disconnecting Switch) / 컷아웃스위치(COS : Cut Out Switch) (1) 김대호 교수 2017-04-05 278 5502
428 [기사실기] KSC8431 경질비닐전선관 규격 (0) 김대호 교수 2017-04-05 222 4566
427 [기사실기] ALTS와 ATS (0) 김대호 교수 2017-04-04 197 5338
426 [기사실기] 전동기 유연기동법 (0) 김대호 교수 2017-04-01 191 2383