단로기(DS : Disconnecting Switch)
ㅇ 개 요
- 고압이상(정격전압 3.6, 7.2, 24, 168[kV])전로에서 단독으로 전로의 접소 또는 분리를 목적으로 무전압이나 무전류에 가까운 상태에서 안전하게 전로를 개폐하는 장치
- 기기의 점검을 위해 회로를 일시 전원에서 끊기 위한 개폐기로서 부하전류는 개폐할 수 없음
- 즉 전기가 살아 있는 상태에서는 단로기를 열면 고압회로에서는 이것이 불꽃정도로 끝나지 않고 아크 열로 그 부근의 공간이 전리되어 그 부근 일대가 이온과 전자의 바다와 같이 되어 도전성을 띠고 삼상 단락으로 발전하는 결과가 되어버림
- 소형 나이프스윗치를 개방할 때 스윗치의 블레이드(날)와 클립간에 작은 불꽃이 생기는 것과 유사함
ㅇ 종류 및 조작
- 사용회로수에 의한 분류 : 단투형 - 단일회로 개폐, 쌍투형 - 2회로 개폐에 사용
- 부착방식에 의한 분류
: 하향붙임 단로기 : 지지절연체인 애자를 하향으로 베이스를 수평부착
: 수직붙임 단로기 : 베이스를 수직으로 부착
- 접속방식에 의한 분류
F-F(표면접속형),
B-B(이면접속형),
B-F(이표면접속형),
F-B(표이면접속형)
- 올바른 조작법은 투입시는 훅봉으로 블레이드(칼날)의 훅구멍에 삽입하여 블레이드와 접촉자의 중심이 일치하도록 겨냥해서 조용히 투입하고 개방시는 훅봉으로 블레이드를 조금 당겨서 일단 정지 시킨후 이상이 없으면 정규적인 개로 위치까지 조용히 연다 (2단 조작).
- 보수 점검은 단자부, 접촉부의 과열,변색 또는 얼룩여부, 지지애자의 균열, 파손여부. 절연저항은 500메거이상, 교체 권장 기간은 20년 또는 1,000회조작