퓨즈의 기호 G, T, M 및 C / 전력퓨즈의 정격전류(베이스 링크)  |  학습자료 2017-04-26 12:48:27
작성자  김대호 교수 조회  3498   |   추천  307
퓨즈를 사용하는데 정격 전류 값의 선정을 비교적 쉽게 할 수 있도록 불용단 특성 의 종류를 G, T, M 및 C로 구분

G(일반용)
T(변압기용)
M(전동기용)
C(콘덴서용)




퓨즈 베이스의 정격전류
퓨즈 베이스의 정격전류는 다음과 같으며 부하전류 및 사고전류를 고려하여 설치하였는지 확인하여야 한다.
- 10 A, 25 A, 63 A, 100 A, 200 A, 400 A, 630 A, 1000 A



퓨즈 링크의 정격전류
퓨즈링크의 정격전류는 R10, R20 시리즈로 구분하며, R10 시리즈에서 선택하여 설치하였는지확인한다. 특별한 경우 추가적으로 R20에서 선택할 수 있다.

R10 구성 A
1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 및 이들의 배수 10

R20 구성 A
1, 1.12, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.24, 2.5, 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3 및 이들의 배수 10



정격 최대 차단 전류
R10(kA)로 구성 : 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 및 이들의 배수 10



변압기용 퓨즈의 선정
변압기용 퓨즈의 정격 전류를 선정하는데 특히 주의해야 할 사항은 다음 각 호와 같으며 이와같이 선정하였는지 확인한다.
 
a) 변압기의 허용 과부하로 퓨즈 엘리먼트가 열화되지 않도록 충분한 용량의 정격 전류의 퓨즈를 선정한다.
b) 변압기를 ON-OFF하는 횟수가 100 회 이하인 경우에는 여자돌입전류 –시간이 퓨즈의 허용시간 - 전류 특성 이내가 되는 정격 전류의 퓨즈를 선정한다.
c) 변압기의 2차측 단락시 1차측에 설치된 퓨즈가 동작하여 변압기를 보호하도록 퓨즈의 정격전류를 선정한다.
이 경우 퓨즈의 최소 차단 전류가 단락시의 1차측 단락전류보다 작은 정격 전류를 선정한다.


 
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
449 [기사실기] 고압케이블 차폐층을 접지하지 않을 경우의 현상 (0) 김대호교수 2017-05-03 300 3188
448 [기사실기] CT의 2차측 개방 (0) 김대호교수 2017-05-02 277 4223
447 [기사실기] 피뢰기에 요구되는 성능 (0) 김대호교수 2017-05-02 298 2907
446 [기사실기] 피뢰기 외관 이상시 조치사항 (0) 김대호교수 2017-05-02 254 3304
445 [기사실기] 피뢰기의 종류와 특징 (0) 김대호교수 2017-05-02 287 4668
444 [기사실기] 피뢰기의 정의 (0) 김대호교수 2017-05-02 332 3779
443 [기사실기] 피뢰설비의 등급 (0) 김대호교수 2017-05-02 248 3342
442 [기사실기] 단로기(DS : Disconnecting Switch) (0) 김대호교수 2017-05-02 303 6751
441 [기사실기] 케이블 헤드(CH)의 용도 (0) 김대호교수 2017-05-02 332 6688
440 [기사실기] 차단기 투입조작 트립조작 (0) 김대호 교수 2017-04-30 289 2582
439 [기사실기] 차단기의 0점 차단 (0) 김대호 교수 2017-04-30 274 2957
438 [기사실기] 정격차단시간(C/S) (0) 김대호 교수 2017-04-30 264 3636
437 [기사실기] 차단기 선정의 표준치 (1) 김대호 교수 2017-04-30 293 3505
436 [기사실기] 일반적인 22.9[kV]급 비한류형 퓨즈 정격 (0) 김대호 교수 2017-04-30 239 2685
435 [기사실기] 가스 절연 전력용 기기에 사용되는 SF6 가스의 특성 (0) 김대호 교수 2017-04-30 252 3214
434 [기사실기] 전력퓨즈 용도의 한정 (0) 김대호 교수 2017-04-29 279 3077
433 [기사실기] 퓨즈의 기호 G, T, M 및 C / 전력퓨즈의 정격전류(베이스 링크) (0) 김대호 교수 2017-04-26 307 3498
432 [기사실기] CTT / PTT 역할 / OPTR (0) 김대호 교수 2017-04-15 389 26680
431 [기사실기] mof 명판 (0) 김대호 교수 2017-04-13 251 2945
430 [기사실기] 전동기 규약전류값 (0) 김대호 교수 2017-04-07 283 3843
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4