우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료 |
|
|
|
|
|
퓨즈의 기호 G, T, M 및 C / 전력퓨즈의 정격전류(베이스 링크) | 학습자료 |
2017-04-26 12:48:27 |
|
|
퓨즈를 사용하는데 정격 전류 값의 선정을 비교적 쉽게 할 수 있도록 불용단 특성 의 종류를 G, T, M 및 C로 구분
G(일반용)
T(변압기용)
M(전동기용)
C(콘덴서용)
퓨즈 베이스의 정격전류
퓨즈 베이스의 정격전류는 다음과 같으며 부하전류 및 사고전류를 고려하여 설치하였는지 확인하여야 한다.
- 10 A, 25 A, 63 A, 100 A, 200 A, 400 A, 630 A, 1000 A
퓨즈 링크의 정격전류
퓨즈링크의 정격전류는 R10, R20 시리즈로 구분하며, R10 시리즈에서 선택하여 설치하였는지확인한다. 특별한 경우 추가적으로 R20에서 선택할 수 있다.
R10 구성 A
1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 및 이들의 배수 10
R20 구성 A
1, 1.12, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.24, 2.5, 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3 및 이들의 배수 10
정격 최대 차단 전류
R10(kA)로 구성 : 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 및 이들의 배수 10
변압기용 퓨즈의 선정
변압기용 퓨즈의 정격 전류를 선정하는데 특히 주의해야 할 사항은 다음 각 호와 같으며 이와같이 선정하였는지 확인한다.
a) 변압기의 허용 과부하로 퓨즈 엘리먼트가 열화되지 않도록 충분한 용량의 정격 전류의 퓨즈를 선정한다.
b) 변압기를 ON-OFF하는 횟수가 100 회 이하인 경우에는 여자돌입전류 –시간이 퓨즈의 허용시간 - 전류 특성 이내가 되는 정격 전류의 퓨즈를 선정한다.
c) 변압기의 2차측 단락시 1차측에 설치된 퓨즈가 동작하여 변압기를 보호하도록 퓨즈의 정격전류를 선정한다.
이 경우 퓨즈의 최소 차단 전류가 단락시의 1차측 단락전류보다 작은 정격 전류를 선정한다.
|
|
|
445 |
[기사실기]
피뢰기의 정의 (0)
|
김대호교수 |
2017-05-02 |
237 |
3264 |
|
|
444 |
[기사실기]
피뢰설비의 등급 (0)
|
김대호교수 |
2017-05-02 |
188 |
2981 |
|
|
|
|
|
440 |
[기사실기]
차단기의 0점 차단 (0)
|
김대호 교수 |
2017-04-30 |
201 |
2511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432 |
[기사실기]
mof 명판 (0)
|
김대호 교수 |
2017-04-13 |
182 |
2602 |
|
|
431 |
[기사실기]
전동기 규약전류값 (0)
|
김대호 교수 |
2017-04-07 |
202 |
3457 |
|
|
430 |
[기사실기]
발전기 연료 소비량 (0)
|
김대호 교수 |
2017-04-07 |
187 |
2696 |
|
|
|
|
427 |
[기사실기]
ALTS와 ATS (0)
|
김대호 교수 |
2017-04-04 |
197 |
5338 |
|
|
426 |
[기사실기]
전동기 유연기동법 (0)
|
김대호 교수 |
2017-04-01 |
191 |
2383 |
|
|
|
|
|
|
|