단로기(DS : Disconnecting Switch)
ㅇ 개 요
- 고압이상(정격전압 3.6, 7.2, 24, 168[kV])전로에서 단독으로 전로의 접소 또는 분리를 목적으로 무전압이나 무전류에 가까운 상태에서 안전하게 전로를 개폐하는 장치
- 기기의 점검을 위해 회로를 일시 전원에서 끊기 위한 개폐기로서 부하전류는 개폐할 수 없음
- 즉 전기가 살아 있는 상태에서는 단로기를 열면 고압회로에서는 이것이 불꽃정도로 끝나지 않고 아크 열로 그 부근의 공간이 전리되어 그 부근 일대가 이온과 전자의 바다와 같이 되어 도전성을 띠고 삼상 단락으로 발전하는 결과가 되어버림
- 소형 나이프스윗치를 개방할 때 스윗치의 블레이드(날)와 클립간에 작은 불꽃이 생기는 것과 유사함
ㅇ 종류 및 조작
- 사용회로수에 의한 분류
: 단투형 - 단일회로 개폐, 쌍투형 - 2회로 개폐에 사용
- 부착방식에 의한 분류
: 하향붙임 단로기 : 지지절연체인 애자를 하향으로 베이스를 수평부착
: 수직붙임 단로기 : 베이스를 수직으로 부착
- 접속방식에 의한 분류
: F-F(표면접속형), B-B(이면접속형),
B-F(이표면접속형), F-B(표이면접속형)
- 올바른 조작법은 투입시는 훅봉으로 블레이드(칼날)의 훅구멍에 삽입하여 블레이드와 접촉자의 중심이 일치하도록 겨냥해서 조용히 투입하고 개방시는 훅봉으로 블레이드를 조금 당겨서 일단 정지 시킨후 이상이 없으면 정규적인 개로 위치까지 조용히 연다 (2단 조작).
- 보수 점검은 단자부, 접촉부의 과열,변색 또는 얼룩여부, 지지애자의 균열, 파손여부. 절연저항은 500메거이상, 교체 권장 기간은 20년 또는 1,000회조작
컷아웃스위치(COS : Cut Out Switch)
ㅇ 개 요
- COS는 변압기의 과전류 보호와 선로 개폐를 위해 설치하며, 단극으로서 주로 변압기의 1차측 각상마다 설치
- 고압, 특고압 컷아웃스위치 2종류로 구분
ㅇ 동작원리
- 퓨즈링크에 융단되면서 발생하는 아크열에 의해 퓨즈홀더 내벽의 물질이 분해되어 절연성 가스가 발생되며 이 가스는 아크의 지속을 억제시키고 열에 의해서 팽장되어 외부로 방출되면서 아크를 소멸하여 고장을 제거함
(선로용 퓨즈의 연속정격전류는 정격전류의 1.5배(150%)이며, 최소동작전류는 정격전류의 약 2배(200%)임)
- 내부의 퓨즈가 용단되면 스위치의 덮개(특고압용의 경우 퓨즈홀더)가 중력에 의하여 스스로 개방되게 하여 멀리서도 퓨즈의 용단여부를 쉽게 눈으로 식별할 수 있게 한 것이며 COS에 퓨즈 대신 동봉을 사용하면 단로기 대용으로 사용할 수 있는 장점
- 그러나 COS는 정격차단 전류용량은 그다지 크지가 않으므로 이를 채용할 경우에는 신중을 기하여야 하며, 퓨즈의 차단전류용량 부족은 과전류에 의하여 용단될 때 퓨즈링크의 폭발을 일으킬 우려도 있음
- 외형을 자기제 외면(원통형)에 퓨즈를 장치하는 구조이며 과전류 차단기로 시설하는 휴즈 중 고압선로에 사용하는 휴즈는 정격전류의 1.3배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 함
- COS는 차단용량 10,000[A]이상의 것을 사용
- 6.6[kV](3.3[kV]), 22.9[kV-Y](11.4[kV]) 변압기 용량 300[kVA]이하에서 COS를 사용할 수 있음