전력용콘덴서와 동기조상기의 특징비교  |  학습자료 2017-03-04 01:37:20
작성자  김대호 교수 조회  4600   |   추천  195
전력용콘덴서와 동기조상기의 특징비교

    전력용 콘덴서

    동기 조상기

    분로리액터

    • 경제적이다
    • 무효전력의 조정은 진상뿐이다.
    • 조정의 형태는 투입,차단은 군마다 행하므로 전압조정은 계단적이다
    • 경부하시 수전단 전압의 상승시 수전단 전압 상승에 대한 억제대책 없음
    • 계통에 단락사고시 고장전류를 공급하지 않는다.
    • 계통의 정태안정도에는 기여하나 과도안정도에는 기여하지 못한다.
    • 송전선로를 충전할 수 없다.
    • 전력손실 : (출력의 0.3% 이하)
    • 보수가 쉽다.
    • 경제성이 가장 불리하다.
    • 진상 및 지상 무효전력의 조정이 가능하다.
    • 조정이 연속적으로 된다.
    • 경부하로 인한 수전단 전압 상승시 지상전류를 취해 수전단 전압을 떨어뜨릴 수 있다.(전압조정능력이 크다)
    • 계통에 단락사고시 고장전류 공급
    • 계통의 정태안정도 및 계통에 전력동요가 발생시 과도 안정도에도 기여한다.
    • 전압조정이 원활하다.
    • 송전선로를 충전할 수 있다.
    • 페란티효과에 대처가능
    • 전력손실 : (출력의 0.3% 이하)
    • 보수가 난이하다.
    • 경제적이다.
    • 무효전력의 조정은 지상뿐이다.
    • 조정의 형태는 탭조절방식이므로 단계적이다.
    • 보수가 비교적 쉽다.
    • 전력손실 : (출력의 0.3% 이하)
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
425 [기사실기] 유도장해 방지대책 / 전력선측 (0) 김대호 교수 2017-03-27 185 2434
424 [기사실기] 형광등용 안정기 (0) 김대호 교수 2017-03-27 183 1890
423 [기사실기] 경동선 연동선 고유저항 (0) 김대호 교수 2017-03-26 209 3895
422 [기사실기] 저, 고압 차단기 동작책무 (0) 김대호 교수 2017-03-08 181 2355
421 [기사실기] 고압수전설비 표준결선도 (0) 김대호 교수 2017-03-08 172 2895
420 [기사실기] 전력량계 보는법 / 한전 (0) 김대호 교수 2017-03-07 173 4157
419 [기사실기] 최대전력 전송조건 (0) 김대호 교수 2017-03-04 174 3014
418 [기사필기] 진상보상 (0) 김대호 교수 2017-03-04 156 1963
417 [기사실기] 전선도약(Sleet Jump) (0) 김대호 교수 2017-03-04 193 2715
416 [기사실기] 전반조명 설계순서 (0) 김대호 교수 2017-03-04 185 2718
415 [기사실기] 전력용콘덴서와 동기조상기의 특징비교 (0) 김대호 교수 2017-03-04 195 4600
414 [기사실기] 전동기 자기여자현상 (0) 김대호 교수 2017-03-04 166 3927
413 [기사실기] 주파수 변화에 따른 전기기기의 영향 (0) 김대호 교수 2017-03-04 239 4990
412 [기사실기] 전극형상에 따른 접지저항 산정식 (0) 김대호 교수 2017-03-04 153 1986
411 [기사실기] 저항접지 (0) 김대호 교수 2017-03-04 202 7612
410 [기사실기] 저압옥내배선의 최소굵기 (0) 김대호 교수 2017-03-04 195 2139
409 [기사실기] 저압 배선용 차단기의 극수선정 (0) 김대호 교수 2017-03-04 187 2374
408 [기사실기] 저감제 시공방법 (0) 김대호 교수 2017-03-03 177 1857
407 [기사실기] 저감절연(低減絶緣, Reduced Insulation) (0) 김대호 교수 2017-03-03 169 1976
406 [기사실기] 콘덴서의 이상전압 발생 / 재점호 원인 (0) 김대호 교수 2017-03-03 180 2471
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4