회사에 따라서 명판의 디자인은 조금씩 다르지만 필수적으로 표기하여야 하는 사항은 법적으로 고지되어 있기 때문에 거의 유사한 정보가 기재되어 있습니다.
① 제품의 명칭
제품의 종류를 표기합니다. 위 이미지에서는 MCCB(배선차단기)라고 적혀 있습니다.
② 제품의 형식
제품의 형식을 표기하고 있습니다.
③ 극수
제품의 극수를 표기하고 있습니다. P는 ‘Pole’, E는 ‘Element’의 약자입니다.
P는 차단기의 전원 입력 단자 수, E는 차단기 내부에 있는 과전류 검출장치(바이메탈, ODP 등)의 수입니다.
위 이미지에는 ‘3P3E’라고 적혀 있습니다. 그러므로 이 배선용 차단기에는 차단기의 전원 입력 단자가 3개, 과전류 검출장치가 3개 포함되어 있다는 것을 알 수 있습니다.
④ KS규격 인증 번호
산업용 배선차단기의 KS규격인 KSC 8321과 KS마크가 표기되어 있습니다.
⑤ 취득 규격
KS규격 이외에 취득한 규격이 있는 경우, 이 위치에 표기됩니다. 위 산업용 배선차단기의 경우 CE 마크를 표기하고 있습니다.
⑥ Icu, Ics
– Icu(Ultimate Short-circuit Breaking Capacity)란 정격극한단락
차단용량을 표기하는 약호이며, 단위는 ‘A’입니다. 통상 1000A 이상이므로 kA로 표기합니다. 차단기에 단락전류가 흐를 시 차단할 수 있는 용량을 말합니다. 이는 회로가 고장났을 때 계산하여 얻어지는 값보다 큰 값이어야만 합니다. 그래야 회로를 보호할 수 있습니다.
-Ics(Service Short-circuit Breaking Capacity)는 정격서비스단락차단용량으로, 정격극한단락차단용량으로 시험한 차단기로 다시 한 번 단락전류를 통과하였을 시 최초 용량의 몇 %까지 견디는 능력을 나타내는 수치입니다. 백분율이 높으면 높을수록 좋은 성능을 가진 제품입니다.
Ics는 단락이 흐른 차단기를 다시 켜서 또다시 단락전류를 흘렸을 때, 이상 없이 차단되면 Ics=100%Icu라고 표시합니다. 만약 처음의 50%만 만족한다면 Ics=50%Icu라고 표기합니다.
⑦ 주파수 및 주위온도
이 배선차단기의 사용가능 주파수는 50/60Hz이며, 사용기준 주위온도는 40℃입니다.
⑧ 기준규격
제품제작 및 시험에 대한 기준규격을 명기하고 있습니다. 산업용 배선차단기의 규격은 IEC60947-2입니다.
⑨ Cat.A
‘Cat’은 Category의 준말입니다. 단시간 차단 성능의 여부에 따라, Cat.A(차단성능 없음)와 Cat.B(차단성능 있음)가 결정됩니다.
위 이미지에서는 Category A라는 제품으로, 단시간 차단 성능이 없는 차단기를 말합니다.
⑩ 정격전류
규정된 온도 상승 한도를 초과하지 않고 연속 통전되는 전류를 말합니다.
⑪ Ui, Uimp
– ‘Ui'(Rated Insulation Voltage)는 정격절연전압으로 차단기가 최대로 절연내력을 발휘할 수 있는 전압입니다.
-‘Uimp'(Rated Impulse Withstand Voltage)는 정격임펄스내전압으로 낙뢰 등의 뇌서지(Lightning Surge)에 견디는 전압입니다.
⑫ 정격극한단락차단용량
전압별 정격극한단락차단용량을 표기하고 있습니다.