1급기기와 2급기기의 차이  |  학습자료 2016-04-18 21:01:04
작성자  김대호 조회  4577   |   추천  121

Ⅰ급기기(Class Ⅰ)란 전기 감전에 대한 보호를 기초절연에만 의존하지 않고 접촉가능 금속부 또는 내부 금속부가 보호접지에 접속하기 위한 수단을 추가안전수단으로 갖춘 기기를 말함. 주로 외장(enclosure: 기기 또는 부분의 외측 표면)이 금속부로 된 기기의 경우가 해당되며, 이때는 반드시 접지단자가 있는 전원코드가 필수이다.

 

Ⅱ급기기(Class Ⅱ)란 전기 감전에 대한 보호를 기초절연에만 의존하지 않고 이중절연 또는 강화절연과 같은 추가 안전수단을 갖춤에 따라 보호접지나 설치의 조건에 의존하지 않는 기기를 말함. 주로 외장(enclosure: 기기 또는 부분의 외측 표면)이 사출물 혹은 절연재질로 된 기기의 경우가 해당되며, 이때는 접지단자가 없는 전원코드가 필수이다.



전기충격에 대한 보호형식 이라 고하는 것은 주전원(Main전원 혹은 전원공급 장치(Power supply unite)로부터 사람이 감전될 수 있는 보호형식의 정도를 말하는 것으로 주로 외장(enclosure: 기기 또는 부분의 외측 표면)을 기준으로 Ⅰ급기기(Class Ⅰ)와 Ⅱ급기기(Class Ⅱ)로 분류되어진다. (단 KFDA에서는 배터리를 주 전원으로 사용되어지는 기기의 경우는 '내부전원형기기'로 분류하도록 하고 있음)


 