염해에 대한 대책  |  학습자료 2017-02-23 03:06:41
작성자  김대호 교수 조회  2767   |   추천  257
 

염해에 대한 대책

    대책으로는 과절연, 세정, 실리콘도포, 설비의 밀폐화 등이 있다. 

    1. 애자류  

    1-1. 스모그애자(smog insulator)의 사용 ( 과 절연의 방법 채택)

      표준애자에 비하여 누설거리를 크게 한 심구애자로서 섬락전압은 높아지나 애자의 제작,연결,청소 등이 곤란하다.

    1-2. 장간애자의 사용

      건조섬락 특성은 표준애자보다 떨어지나 주수섬락 특성은 표준애자보다 높으며, 빗물에 의해서도 잘 청소되고 소제도 용이하다. ( 과 절연의 방법 채택)
       

      • 구조
        막대모양의 자기에 원통형의 턱을 설치하고 상하에 연결용기구를 설치한 애자.
      • 특징
        - 무열화, 무관통으로 불량애자 검출이 필요없다.
        - 혼의 설치에 의해 내(耐) 아크 애자로써 유효 
        - 빗물에 의해 세정작용이 있어 청소가 용이하다. 
    1-3. 실리콘코팅
    • 변압기 또는 차단기 등의 부싱에는 실리콘 액(두께1~2㎜)을 바르는 실리콘 코팅을 실시하여 누설전류를 줄이는 방법이 취한다. 
    • 실리콘코팅의 수명
      - 중 오염지구 : 약 6개월
      - 경 오염지구 : 약 2년 
    1-4. 세정
    • 제트활선세정
      - 제트 노즐로 애자 표면의 염분을 물로 씻어내는 방법
      - 인력을 사용하므로 설비비가 저렴하나, 악천후에는 세정이 곤란하고 세정시 사고의 위험이 있다.
      - 적용 : 77㎸이하의 경 오염지구
    • 고정 스프레이세정
      - 기기 주위에 세정노즐을 배치하고 밸브의 개폐에 의해 애자를 일제히 세정하는 방법으로 악천후에도 세정이 가능하다. 
    1-5. 애자의 청소주기

      1년에 2회(8,9월사이, 1~3월)이상 정기적으로 실시한다. 

    2. 전력기기

      폐쇄배전반에 수납하여 염해의 접촉을 원천 방지한다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
369 [기사필기] 코일피치 (0) 김대호 교수 2017-02-28 219 2632
368 [기사필기] 전자 Electron (0) 김대호 교수 2017-02-28 246 2704
367 [기사실기] 브흐홀쯔 계전기 (0) 김대호 교수 2017-02-27 263 3409
366 [기사실기] Transformer Oil Diagnostics (콘서베이터) (0) 김대호 교수 2017-02-27 252 3146
365 [기사실기] 변압기 외형 (0) 김대호 교수 2017-02-27 226 2116
364 [기사실기] 차단기의 정격차단시간 (0) 김대호 교수 2017-02-26 240 3073
363 [기사실기] 전선바이스(시메라), 와이어그립(캄아롱) (0) 교수 김대호 2017-02-26 255 2986
362 [기사실기] 유효접지란? (0) 김대호 교수 2017-02-23 236 6507
361 [기사실기] 유도전동기의 기동계급 (0) 김대호 교수 2017-02-23 238 3667
360 [기사실기] 유도전동기 종속법 (0) 김대호 교수 2017-02-23 222 2913
359 [기사실기] 와이 델타 기동 2가지 방식의 차이점 (0) 김대호 교수 2017-02-23 241 3037
358 [기사실기] 영상변류기 케이블접지 (0) 김대호 교수 2017-02-23 218 2500
357 [기사실기] 염해에 대한 대책 (0) 김대호 교수 2017-02-23 257 2767
356 [기사실기] 염해대책 (0) 김대호 교수 2017-02-23 221 2961
355 [기사실기] 열동계전기 (0) 김대호 교수 2017-02-23 235 2634
354 [기사실기] 컷아웃 스위치 규격 (0) 김대호 교수 2017-02-22 230 2315
353 [기사필기] 전기철도 귀선의 극성변화 (0) 김대호 교수 2017-02-21 240 3337
352 [기사필기] 전기의 단위 (0) 김대호 교수 2017-02-21 288 6009
351 [기사실기] 재점호 (0) 김대호 교수 2017-02-21 205 2063
350 [기사필기] 이산치제어계의 이산의 뜻 (1) 김대호 교수 2017-02-21 309 3666
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4