서지 흡수기{S·A(Application Guide of Surge Absorber)}

가. 설치목적

    급격한 충격 침입파 에 대하여 기기를 보호할 목적으로 피보호기기의 단자와 대지간에 접속하는 보호콘텐서 또는 이와 피뢰기를 조합한 것이다. 
    보호 콘덴서는 충격파의 파두준도를 완만하게 하고, 또 파마장이 짧은 경우는 파고치를 저감 함으로서 발전기 코일의 층간 대지절연을 보호하는데 효과가 있다. 또 파미장이 길 경우에는 피뢰기에 의해 파고치를 떨어뜨린다.
    (차단기의 투입,차단시에는 서지가 발생되며 경우에 따라서는 선로에 중대한 영향을 미치므로 전동기,변압기 등을 서지로부터 보호할 수 있는 서지흡수기의 설치가 권장되고 있으며 특히 몰드변압기 및 전동기에 VCB를 설치하는 경우에는 변압기의 보호를 위해 최근에는 반드시 설치하고 있다.)

나. 요구되는 기능

    피뢰기와 동일한 기능이 요구됨.

    1. 서지 흡수기의 정격

    계통공칭전압

    3.3㎸

    6.6㎸

    22.9㎸

    정격전압

    4.5㎸

    7.5㎸

    18㎸

    공칭방전전류

    5㎄

    5㎄

    5㎄

다. 설치대상의 선정

    대상기기

    계통의 전압

    3.3kv

    6.6kv

    22kv

    유입변압기

    ▲,◎

    ▲,◎

    ▲,◎

    건식변압기

    ★,◎

    ★,◎

    ★,◎

    몰드변압기

    ★,◎

    ★,◎

    ★,◎

    전동기

    [별표]
    ★ : BIL(Basic Impulse Level)의 검토후 설치여부 반드시 검토.
    ▲ : BIL(Basic Impulse Level)의 검토 후 설치여부 검토.
    ◎ : 변압기2차측에 반도체장비를 설치하고 VCB를 사용하는 경우 설치검토.

    • ◎ 에 해당하는 경우에는 제조업체와 협의하여 그 설치목적에 적합한 기능을 다할 수 있도록 하여야 한다.
    • 설치장소는 되도록 피 보호기기에 가깝게 두고 접지선은 짧게 한다.

라. 설치 위치 

    • 보호 대상기기의 전단에 설치하며 대부분 개폐서지를 발생하는 차단기의 후단에 설치하고 2차측은 접지한다. 
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
305 [기사실기] 자동선로구분 개폐기(섹셔널라이저) (0) 김대호 교수 2017-02-18 244 6636
304 [기사실기] 서비보호기 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 151 2025
303 [기사실기] 서지보호기 spd (0) 김대호 교수 2017-02-18 164 2107
302 [기사실기] 서지흡수기 (0) 김대호 교수 2017-02-18 284 3296
301 [기사실기] 비율차동계전기(Percentage Differential Relay) (0) 김대호 교수 2017-02-18 191 4552
300 [기사실기] 비율차동계전기 표준결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 176 2661
299 [기사실기] 비율차동계전기 변류기 전류방향 (1) 김대호 교수 2017-02-18 193 3772
298 [기사실기] 비율차동계전기 발전기 결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 193 3252
297 [기사실기] 비대칭단락전류 (0) 김대호 교수 2017-02-18 193 3451
296 [기사실기] 브리지정류의 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 172 1957
295 [기사실기] 보호계전기 사용기준 (0) 김대호 교수 2017-02-18 173 2026
294 [기사실기] 유입,건식,몰드변압기의 특성비교 (0) 김대호 교수 2017-02-16 202 4395
293 [기사실기] 유입변압기의 유(油)보존방식 / 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 177 4921
292 [기사실기] 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 200 2926
291 [기사실기] 과제 답안 (0) 김대호 교수 2017-02-13 172 1895
290 [기사실기] 잠열과 현열 (1) 하늘이 2017-02-12 257 6446
289 [기사실기] 스코트결선 (1) 김대호 교수 2017-02-12 215 4873
288 [기사실기] 등전위접지 (0) 김대호 교수 2017-02-11 202 3442
287 [기사실기] 병렬콘덴서와 직렬콘덴서 (0) 김대호 교수 2017-02-07 210 4791
286 [기사실기] 변압기 탭에 대하여 (0) 김대호 교수 2017-02-07 207 8575
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4