비대칭단락전류  |  학습자료 2017-02-18 02:16:43
작성자  김대호 교수 조회  3452   |   추천  193

    비대칭단락전류

    단락전류중에서 교류분만을 가르킨다. 단락시험시에 흐르는 전류는 차단기 투입시점에 관계없이 필히 "0"으로부터 급격히 크게 흐르기 시작한다. 그림1에 있어서  0→a'→b'와 같이 흐를 것 같지만 실제로는 0→a→b와 같이 흐른다. 이것은 0, 0'와 같은  0, 0''인 전류가 흐르므로 0''c와 같이 흐르는 전류를 직류분 전류라 하고  0', a', b'와 흐르는 전류는 교류분 전류라 한다. 실제의 단락전류는 교류분에 직류분이 포함되어 나타난다. 따라서 그림2와 같이 上방향(또는 下방향)으로 흐르게 된다. 직류분 전류의 감쇠속도는 회로의 저항치 R 및 Reactance X 의 比 R/X에 관계한다.
    이 경우 고압이상의 차단기에 있어서는 발호치의 시점, 저압 Fuse 및 배선용차단기에 있어서는 단락발생 순시로부터 1/2 Cycle 시점에 있어서 직류분 및 교류분전류를 감안하여 다음과 같이 2가지로 표현한다.

    교류분 전류치를 X, 직류분 전류치를 Y로 했을 때 아래식과 같이 표현한다.

      대칭단락전류

      비대칭단락전류

    차단전류치는 대칭치 또는 비대칭 어느쪽으로 표현해도 상관없다. 그러나 각종 규정에 있어서 차단기, 퓨즈 등의 정격차단전류는 대칭치로 나타내고 있다. 단, 저압의 배선용차단기에서는 일부 비대칭치로 나타내는 경우가 있다. 대칭치와 비대칭치 사이에는 회로의 R/X 比에 의해서 정해지는 비대칭계수 (K1)에 따라서 다음식과 같은 관계가 있다.

      비대칭치 = K1 × 대칭치

    직류회로의 경우는 발호치前의 전류치를 말한다. 또 Y/X를 직류분 함유율 이라고 말한다.


    비대칭단락전류

    단락전류중의 교류분을 X, 직류분을 Y로 한 경우  로 나타낸 것을 비대칭단락전류라 한다.

    [표] 단락전류의 종류

    단락전류의 종류

    적용

    대칭 
    단락전류

    대칭 단락전류 실효치

    • 교류분만의 실효치를 표시.
    • ACB, MCCB, FUSE 선정시 기준전류

    비대칭 
    단락전류

    (직류분을 포함한 단락전류)

    최대 비대칭 단락전류 실효치

    • 비대칭 단락전류의 실효치가 최대가 되는 투입 위상에 있어서의 값
    • 전선, CT등의 열적강도 검토시 기준전류로 사용

    최대 비대칭 단락전류 순시치

    • 비대칭 단락전류의 순시치가 최대가 되는 투입 위상에 있어서의 값
    • 직렬기기의 기계적강도 검토시의 기준전류

    3상평균 비대칭 단락전류 실효치

    • 3상에서 각상 비대칭 단락전류는 투입위상이 다르므로 직류분 함유율도 다르다. 따라서 각 상의 비대칭 단락전류 실효치의 평균한 값.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
305 [기사실기] 자동선로구분 개폐기(섹셔널라이저) (0) 김대호 교수 2017-02-18 244 6636
304 [기사실기] 서비보호기 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 151 2026
303 [기사실기] 서지보호기 spd (0) 김대호 교수 2017-02-18 164 2107
302 [기사실기] 서지흡수기 (0) 김대호 교수 2017-02-18 284 3296
301 [기사실기] 비율차동계전기(Percentage Differential Relay) (0) 김대호 교수 2017-02-18 191 4552
300 [기사실기] 비율차동계전기 표준결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 176 2662
299 [기사실기] 비율차동계전기 변류기 전류방향 (1) 김대호 교수 2017-02-18 193 3773
298 [기사실기] 비율차동계전기 발전기 결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 193 3252
297 [기사실기] 비대칭단락전류 (0) 김대호 교수 2017-02-18 193 3452
296 [기사실기] 브리지정류의 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 172 1957
295 [기사실기] 보호계전기 사용기준 (0) 김대호 교수 2017-02-18 173 2026
294 [기사실기] 유입,건식,몰드변압기의 특성비교 (0) 김대호 교수 2017-02-16 202 4395
293 [기사실기] 유입변압기의 유(油)보존방식 / 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 177 4921
292 [기사실기] 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 200 2926
291 [기사실기] 과제 답안 (0) 김대호 교수 2017-02-13 172 1895
290 [기사실기] 잠열과 현열 (1) 하늘이 2017-02-12 257 6446
289 [기사실기] 스코트결선 (1) 김대호 교수 2017-02-12 215 4874
288 [기사실기] 등전위접지 (0) 김대호 교수 2017-02-11 202 3442
287 [기사실기] 병렬콘덴서와 직렬콘덴서 (0) 김대호 교수 2017-02-07 210 4791
286 [기사실기] 변압기 탭에 대하여 (0) 김대호 교수 2017-02-07 207 8575
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4