비대칭단락전류  |  학습자료 2017-02-18 02:16:43
작성자  김대호 교수 조회  3890   |   추천  274

    비대칭단락전류

    단락전류중에서 교류분만을 가르킨다. 단락시험시에 흐르는 전류는 차단기 투입시점에 관계없이 필히 "0"으로부터 급격히 크게 흐르기 시작한다. 그림1에 있어서  0→a'→b'와 같이 흐를 것 같지만 실제로는 0→a→b와 같이 흐른다. 이것은 0, 0'와 같은  0, 0''인 전류가 흐르므로 0''c와 같이 흐르는 전류를 직류분 전류라 하고  0', a', b'와 흐르는 전류는 교류분 전류라 한다. 실제의 단락전류는 교류분에 직류분이 포함되어 나타난다. 따라서 그림2와 같이 上방향(또는 下방향)으로 흐르게 된다. 직류분 전류의 감쇠속도는 회로의 저항치 R 및 Reactance X 의 比 R/X에 관계한다.
    이 경우 고압이상의 차단기에 있어서는 발호치의 시점, 저압 Fuse 및 배선용차단기에 있어서는 단락발생 순시로부터 1/2 Cycle 시점에 있어서 직류분 및 교류분전류를 감안하여 다음과 같이 2가지로 표현한다.

    교류분 전류치를 X, 직류분 전류치를 Y로 했을 때 아래식과 같이 표현한다.

      대칭단락전류

      비대칭단락전류

    차단전류치는 대칭치 또는 비대칭 어느쪽으로 표현해도 상관없다. 그러나 각종 규정에 있어서 차단기, 퓨즈 등의 정격차단전류는 대칭치로 나타내고 있다. 단, 저압의 배선용차단기에서는 일부 비대칭치로 나타내는 경우가 있다. 대칭치와 비대칭치 사이에는 회로의 R/X 比에 의해서 정해지는 비대칭계수 (K1)에 따라서 다음식과 같은 관계가 있다.

      비대칭치 = K1 × 대칭치

    직류회로의 경우는 발호치前의 전류치를 말한다. 또 Y/X를 직류분 함유율 이라고 말한다.


    비대칭단락전류

    단락전류중의 교류분을 X, 직류분을 Y로 한 경우  로 나타낸 것을 비대칭단락전류라 한다.

    [표] 단락전류의 종류

    단락전류의 종류

    적용

    대칭 
    단락전류

    대칭 단락전류 실효치

    • 교류분만의 실효치를 표시.
    • ACB, MCCB, FUSE 선정시 기준전류

    비대칭 
    단락전류

    (직류분을 포함한 단락전류)

    최대 비대칭 단락전류 실효치

    • 비대칭 단락전류의 실효치가 최대가 되는 투입 위상에 있어서의 값
    • 전선, CT등의 열적강도 검토시 기준전류로 사용

    최대 비대칭 단락전류 순시치

    • 비대칭 단락전류의 순시치가 최대가 되는 투입 위상에 있어서의 값
    • 직렬기기의 기계적강도 검토시의 기준전류

    3상평균 비대칭 단락전류 실효치

    • 3상에서 각상 비대칭 단락전류는 투입위상이 다르므로 직류분 함유율도 다르다. 따라서 각 상의 비대칭 단락전류 실효치의 평균한 값.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
309 [기사실기] 수전설비 최소유격거리 (참고자료) (0) 김대호 교수 2017-02-18 245 2706
308 [기사실기] 수요전력(DEMAND)의 기본이론 (0) 김대호 교수 2017-02-18 253 5384
307 [기사실기] 수변전설비에서 ALTS 와 ATS 의 차이점은 무엇입니까? (0) 김대호 교수 2017-02-18 281 5926
306 [기사실기] 수변전설비의 에너지 절약설계 (0) 김대호 교수 2017-02-18 243 2546
305 [기사실기] 예상문제 참고자료 (0) 김대호 교수 2017-02-18 245 2550
304 [기사실기] 자동선로구분 개폐기(섹셔널라이저) (0) 김대호 교수 2017-02-18 366 7488
303 [기사실기] 서비보호기 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 222 2319
302 [기사실기] 서지보호기 spd (0) 김대호 교수 2017-02-18 235 2387
301 [기사실기] 서지흡수기 (0) 김대호 교수 2017-02-18 390 3730
300 [기사실기] 비율차동계전기(Percentage Differential Relay) (0) 김대호 교수 2017-02-18 286 5042
299 [기사실기] 비율차동계전기 표준결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 248 2934
298 [기사실기] 비율차동계전기 변류기 전류방향 (1) 김대호 교수 2017-02-18 255 4098
297 [기사실기] 비율차동계전기 발전기 결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 266 3543
296 [기사실기] 비대칭단락전류 (0) 김대호 교수 2017-02-18 274 3890
295 [기사실기] 브리지정류의 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 239 2214
294 [기사실기] 보호계전기 사용기준 (0) 김대호 교수 2017-02-18 239 2299
293 [기사실기] 유입,건식,몰드변압기의 특성비교 (0) 김대호 교수 2017-02-16 286 4923
292 [기사실기] 유입변압기의 유(油)보존방식 / 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 276 5741
291 [기사실기] 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 269 3237
290 [기사실기] 과제 답안 (0) 김대호 교수 2017-02-13 234 2151
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4