유입변압기의 유(油)보존방식 / 콘서베이터  |  학습자료 2017-02-16 14:00:31
작성자  김대호 교수 조회  4922   |   추천  177

 유입변압기의 유(油)보존방식

    1. 질소봉입 변압기(Nitrogen-sealed Transformer)(Gas Oil Seal Tank)

     

     

    • 원리
      유입변압기에서 외함의 상부에 설치된 탱크(콘서베이터)속의 오일 상부에 공기를 사용하였을 때 공기중의 산소로 오일이 산화되어 열화한다. 이것을 방지하기 위해 공기 대신에 질소 가스를 봉입한 변압기.
    • 장점
    • 절연유의 열화정도를 극소화할 수 있다.
    • 구조와 동작원리가 간단하여 오동작이 거의 없다.
    • 설치 및 조작 운전이 용이하고 보수 및 점검이 대단히 간단하다.
    • 단점
    • 별도의 기초를 설치하여야 한다.
    • 제작처에서는 절연유가 다소 소요된다.
    • 질소가스가 절연유에 혼입되어 절연력을 약화시킬 수 있다.
    • 가스가 유중에 혼입되므로 운전에 따라 빈번하게 가스를 충전하여야 한다.
    • 세계적으로 사용을 중지하는 추세에 있다.

 

    2. Diaphragm Conservator 

    • 동작원리
    • Consertator 속의 고무막(Diaphragm)이 절연유의 팽창 및 수축에 따라 유동되게 함으로써 절연유의 열화를 방지한다.
    • 장점
    • 고무막을 사용하므로 대기와의 분리가 확실하고 변압기 절연유의 열화를 우수하게 방지한다.
    • 변압기 본체의 상부에 취부되므로 별도의 베이스를 설치할 필요가 없다. 
    • Conservator 내부에서는 항상 대기압을 유지할 수 있고 냉각효과가 크게 된다.
    • 설치 이후에는 보수가 불필요하므로 유지비용이 적다.
    • 단점
    • 고무막이 터지면 열화방지 장치로서의 기능을 상실한다(고무막의 Life Cyale이 길지 않다)
    • 고무막의 취급 및 교환이 불편하다.
    • 공급 납기가 매우길다
    • 고무막의 전주위를 압착하여 조립하므로 누유가능성이 높다.

     

    3. Air Seal Cell Conservator 

    • 원리
    • 변압기 절연유의 온도변화에 기인한 팽창 수축에 따라 Conservator 속의 고무셀(Air Seal Cell)이 팽창,수축운동을 하게하여 정연유의 열화를 방지한다.
    • 장점
    • 절연유와 대기를 완전차단하므로 변압기 절연유의 열화현상을 우수하게 방지한다.
    • 변압기 본체의 상부에 취부되므로 별도의 베이스를 설치할 필요가 없다. 
    • Conservator 내부에서는 항상 대기압을 유지할 수 있고 냉각효과가 크게 된다.
    • 설치 이후에는 보수가 불필요하므로 유지비용이 적다.
    • Diaphragm에 비해 운전시 Partial Stress를 적게 받는다.
    • Conservator에 연결부위가 없으므로 누유의 염려가 없다.
    • 해외에서 일반적으로 적용된다.
    • 단점
    • 고무백의 취급 및 교환이 불편하다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
305 [기사실기] 자동선로구분 개폐기(섹셔널라이저) (0) 김대호 교수 2017-02-18 244 6636
304 [기사실기] 서비보호기 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 151 2026
303 [기사실기] 서지보호기 spd (0) 김대호 교수 2017-02-18 164 2107
302 [기사실기] 서지흡수기 (0) 김대호 교수 2017-02-18 284 3296
301 [기사실기] 비율차동계전기(Percentage Differential Relay) (0) 김대호 교수 2017-02-18 191 4552
300 [기사실기] 비율차동계전기 표준결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 176 2662
299 [기사실기] 비율차동계전기 변류기 전류방향 (1) 김대호 교수 2017-02-18 193 3773
298 [기사실기] 비율차동계전기 발전기 결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 193 3252
297 [기사실기] 비대칭단락전류 (0) 김대호 교수 2017-02-18 193 3452
296 [기사실기] 브리지정류의 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 172 1958
295 [기사실기] 보호계전기 사용기준 (0) 김대호 교수 2017-02-18 173 2026
294 [기사실기] 유입,건식,몰드변압기의 특성비교 (0) 김대호 교수 2017-02-16 202 4396
293 [기사실기] 유입변압기의 유(油)보존방식 / 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 177 4922
292 [기사실기] 콘서베이터 (0) 김대호 교수 2017-02-16 200 2927
291 [기사실기] 과제 답안 (0) 김대호 교수 2017-02-13 172 1895
290 [기사실기] 잠열과 현열 (1) 하늘이 2017-02-12 257 6446
289 [기사실기] 스코트결선 (1) 김대호 교수 2017-02-12 215 4874
288 [기사실기] 등전위접지 (0) 김대호 교수 2017-02-11 202 3442
287 [기사실기] 병렬콘덴서와 직렬콘덴서 (0) 김대호 교수 2017-02-07 210 4791
286 [기사실기] 변압기 탭에 대하여 (0) 김대호 교수 2017-02-07 207 8575
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4