축전지의 회복충전
균등충전방식과 동일하며, 방전된 밧데리에 대하여 실시하며, 비상시 대비하여 신속하게 회복충전한다.
또한 방전시기를 모를 때는
2.25V 로 80시간
2.30V 로 48시간
2.40V 로 24시간
회복충전을 한후 부동충전으로 전환한다. 전압, 전류의 검출대시 타이머를 활용한다.
단전지당 전압 (V)
충전소요시간
2.25 일 때
약48 시간
2.30 일 때
약24 시간
2.40 일 때
약 8 시간
균등충전을 오래 하면(여러번 반복하면 80시간, 48시간, 24시간 ) ---------> 회복충전
납 축전지의 극판이 백색을 한 황산납으로 변질하고, 단자 전압이 낮으며 전해액의 비중도 작아져서 충전을 해도 회복하지 않는 현상을 말한다. 이 현상의 원인으로는 과방전이나 전해액으로의 불순물의 혼입, 불충분한 충전의 반복 등이 있다. 가벼운 것은균등 충전을 오래 함으로써 회복시킬 수도 있지만 심한 것은 극판을 교환하는 이외에 방법이 없다.