쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 열린게시판 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 열린게시판 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
2017년 제1회 전기산업기사 문제 및 해설 (완료)  |  열린게시판 2017-04-17 23:12:13
작성자  김대호 교수 조회  11363   |   추천  101
image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpgimage006.jpgimage007.jpgimage008.jpgimage009.jpgimage010.jpgimage011.jpgimage012.jpgimage013.jpg
전기스쿨2017-04-17 23:12:49 답글
한번에 한문재씩 질문받으며, 공지전 올린질문은 답변하지 않습니다.
전기스쿨2017-04-18 12:50:56
    문제는 완성된것이 아니며, 문제에 따라 답이 달라질수 있으니 문제를 확인하고 복원해주세요. 그래야 정확한 답을 만들 수 있습니다.
qkrwotjr2017-04-17 23:18:19 답글
고생많으십니다 기술사님 덕분에 많은 도움 됩니다
김종국2017-04-17 23:35:03 답글
각각 문항의 점수도 필요합니다. 감사합니다.
마크툽2017-04-17 23:48:08 답글
기술사님 덕분에 마음 졸이지 않고 발 쭉뻗고 잠 편하게 잘 수 있겠습니다. 감사합니다
삼화휴먼시아2017-04-18 07:13:06 답글
피뢰기점검사항~ 접지저항측정
단자과열 및 단자볼트 점검
외관검사
용기 이상유무 점검.......인정될까요??
전기스쿨2017-04-18 12:46:55
    핵심만 질문해주세요.
청오2017-04-18 07:43:08 답글
문제 12에서
BS3를 위와 같이 그리고
bs1에 정, bs2에 역 기재 , mc1에 정 mc2에 역 기재를 못하고, 점선 사각형의 R상에는 점을 찍고,
,점선 이외의 T상의 mc1,mc2,와 램프에 점을 못 찍으면 ?
체점시 인정 유무가 ? 이문제에 결과가 나오네요 ?
감사 해요 ....????
hyek2017-04-18 08:00:35 답글
부하율 문제에서 부하율이 크다는걸 물은게아니라 그냥 부하율의 의미로 기억합니다. 다른분들 피드백해주세요
Ben Cho2017-04-18 08:13:22
    부하율이 크다는 의미였습니다.
hyek2017-04-18 08:23:58
    그런가요?ㅋㅋ 전왜 그냥 의미로 기억하는지.. ㅠ
송진호2017-04-18 11:39:03
    큰게 뭐냐 물어봤습니다
Ben Cho2017-04-18 08:49:08 답글
와이 델타 정전 용량 구하는 문제 파이대신 3.14를 대입하여 답이
델타는 245.XX 마이크로 페럿
와이는 735. XX 마이크로페럿
이정도 오차가 있는데 오답일까요
전기스쿨2017-04-18 12:46:11
    계산식에 3.14로 적으며 됩니다.
호이2017-04-18 09:08:54 답글
7번의 3번 계통도에 그려야되는거
계기용 변압기, 전압계, 전류계, 과전류계전기, 지락과전류계전기
이렇게 썼는데 맞는건거요?
전기스쿨2017-04-18 12:45:35
    핵심만 질문해주세요.
2017-04-18 09:09:41 답글
매회감사드립니다..수변전설비에서 q와p구하는문제에서 %R이 1.2(현지문에서1.5)이고 %X가5%였던거로기억합니다 제가잘못본거일수도있지만ㅜㅜ
꼬꼬댁2017-04-18 09:10:41 답글
논리회로 문제 출력식 쓰는거 있었나요 ㅜㅜ? 안썻는데...
제곧내2017-04-18 10:14:46
    없었어요
hyek2017-04-18 10:14:51
    없던걸로기억해요
실기왕2017-04-18 10:54:02 답글
9번 역률이 0.85입니다 정정부탁드립니다
전기스쿨2017-04-18 12:37:30
    정정후 공지합니다.
송진호2017-04-18 11:38:28 답글
전력 구하는 문제
3000v 이고 전력손실이 아니라 전력 손실률 입니다
풀이 정정 부탁드려요
전기스쿨2017-04-18 12:36:19
    문제가 정확하지 않습니다. 여러사람 의견 들어야 합니다.
캐츠비2017-04-18 12:29:08 답글
1.리액터 기동법에 대한 설명
기동권선에 직렬로 리액터를 설치하여 감전압하여 기동전류를 억제하여 기동하고 원심력스위치에 의해 개로하고 전전압을 가하여 운전한다.
2전등효율
소비전력에 대한 광속의 비율
3. 발광효율
전발산 광속에 대한 광속의 백분율
부분 점수 받을 수 있을까요
4 델타 와이 결선 단점
- 1, 2차간 위상차가 30도 발생하여 1상이 고장이 사용이 불가능
- 부하전류가 불평이 되면 선간전류가 불평형이 된다.
전기스쿨2017-04-18 12:44:40
    여기는 산업기사 입니다. 기사 부분에 다시 질문해주세요. 답변은 순서대로 진행합니다.
전기스쿨2017-04-18 12:50:01 답글
문제는 완성된것이 아니며, 문제에 따라 답이 달라질수 있으니 문제를 확인하고 복원해주세요. 그래야 정확한 답을 만들 수 있습니다.

2017-04-18 12:56:13 답글
●피뢰기문제에서
1.애자부분 손상여부점검
2.1,2차측 단자및 단자볼트 이상유무점검
3.절연저항측정
4.절연내력시험 와
●16번 수조에담는 시간구할때 분모에t로하지않고 분자에Q로하나로놓고 HKQ/6.12×n 하여Q=???이나와서 t=300/???를하였는데 여기서Q를소수점둘째짜리까지만짜르고 계산을다시해서그런지 17.15로17.16보다소수점뒤가작은데 허용될가능성있을까요
전기스쿨2017-04-18 14:40:09
    피뢰기 문제를 올려보세요. 어떤 문제를 보고 답한것인지 복원문제와 같은것인지 확인이 필요합니다.

풀이과정과 그것에 대한 답이 이상이 없으면 인정됩니다.
fe****2017-04-18 12:57:02 답글
문제 12번에 bs3b접점이랑 gl점등이랑 따로연결해줘야 되지않나요?? 문제에서는 bs3를 누르면 gl이 점등된다고 나와잇는데 확인 부탁드립니다.
전기스쿨2017-04-18 14:41:24
    문제가 정확하지 않은것입니다.
문제부터 만들어주세요. 그래야 답이 맞다 틀리다를 결정할 수 있습니다.
카프2017-04-18 12:59:05 답글
1)전일 효율 계산과정pi pc p(kw)로 했습니다 부분 점수 줄까요?
전기스쿨2017-04-18 14:44:58
    질문내용으로는 어찌 답했는지 알수 없습니다.
Ben Cho2017-04-18 13:00:05 답글
콘덴서 충전용량에 관해서
방금 파이를 3.14로 계산했다고 질문한 사람인데요
계산식에는 파이를 넣었고 답은 3.14로 계산한 값을 넣었습니다..
당연히 파이는 3.14로 생각하여서.
이렇게 되면 오답일까요?
전기스쿨2017-04-18 14:45:27
    틀리다고 해도 할말이 없습니다.
송진호2017-04-18 13:00:35 답글
전력 구하는문제 다른분들 의견도 들어보시구요
제 기억은 전압3000v, 경동선,20km,굵기5스퀘어,역률0.8 전력손실률 10% 전력을 구하라 였습니다
Ben Cho2017-04-18 13:03:09
    제 기억도 같습니다.
skjfllf2017-04-18 13:37:17
    굵기 5 스퀘어가 아니라 지름 5[mm]로 정확히 기억해요. 그래서 전선관 이 라고 지문에 있었어요.
송진호2017-04-18 13:53:44
    그러십니까?
그럼 전력손실율 이라고 문제에 나온거도 정확히 기억하시겠네요?
skjfllf2017-04-18 14:04:51
    네 손실률도 확실해요
송진호2017-04-18 14:10:13
    그럼 전압 3000, 경동선, 20km, 지름5mm, 역률0.8, 전력손실율 10% 라고 생각하시는건가요??
skjfllf2017-04-18 14:12:51
    네네네
송진호2017-04-18 14:14:57
    아...이런..그럼 답 9.9kw 나오네...
송진호2017-04-18 14:15:55
    지름길이로 굵기구해서 경동선일때 저항구하고
전력손실률 공식 적으면 9.9kw네요 아...
전기스쿨2017-04-18 14:43:45
    여러분이 기억하는 문제를 만들어보세요. 단순히 숫자만 가지고는 무엇이 맞다 틀리다 할수 없습니다.
위 문제는 정확하지 않은 문제이므로 문제를 복원하는 것입니다.
Ben Cho2017-04-18 13:02:24 답글
콘센트 그림에 구멍 2개 까맣게 칠해야만 하나요?
송진호2017-04-18 14:21:25
    전 그냥틀렸다했습니다..-5..
전기스쿨2017-04-18 14:46:29
    심벌의 규정대로 그리는 것이 원칙입니다. 맞다 틀리다는 알수 없습니다.
삼화휴먼시아2017-04-18 13:11:46 답글
1번- 피뢰기점검사항-> 외관검사,접지저항측정,단자과열 및 단자볼트 점검,애자손상여부점검 이렇게 적었는데 부분점수 몇점점도 받을 수 있을까요??

5번- 콘센트 구멍 표시를 점으로만 찍었는데 오답인가요??

7번- 소문제 1,2번은 맞고 4,5번은 틀렸습니다. 3번 계통도에 그려야하는것-> 과전류계전기,전류계,계기용변압기,지락계전기,트립코일 이렇게 적었는데 부분점수 몇점정도 받을수 있을까요 ??
Ben Cho2017-04-18 13:40:56 답글
기술사님 논리회로문제 출력식 문제는 없었습니다. 감사합니다~
2017-04-18 14:05:33
    저도그렇게보았습니다
Ben Cho2017-04-18 14:39:02 답글
그리고 허용오차범위 문제는 상하로 몇 이라는 말이 주어졌던걸로 기억해서 숫자만 표기해도 된다고 생각하는데 다들 어떻게 기억하세요?
송진호2017-04-18 14:55:37
    숫자가 정답이고요
오히려 + - 쓴게 오답이죠
전기스쿨2017-04-18 14:50:49 답글
3상 송전단전압 60000V 송전역률이 0.8 인 경우 전력손실은 10% 이내로 경동선 지름 5mm를 사용하여 20km 송전선이 보낼 수 있는 3상전력의 크기[kW]는?
전기스쿨2017-04-18 14:51:07
    실제 출제된 문제를 만들어 보세요.
전기스쿨2017-04-18 15:00:21
    3상 3000V 역률이 0.8 인 경우 전력손실율 10% 인 경우, 경동선 지름 5mm를 사용하여 20km 송전선할 경우 3상전력의 크기[kW]는?
송진호2017-04-18 15:15:10
    네
송진호2017-04-18 14:54:53 답글
피뢰기 점검사항
1.피뢰기 절연저항측정
2.피뢰기 발청유무 확인
3.피뢰기 단자 및 단자볼트 점검
4.피뢰기 애자 파손여부 확인
정답or 부분점수 가능할까요
전기스쿨2017-04-18 16:11:40
    이 답은 어디에서 본 답인가요?
송진호2017-04-18 16:14:52
    1,3,4는 과년도 문제 풀면서 제가 암기한 거구요
발청유무 확인은 제가 생각해서 적은답입니다.
발청의 뜻이 녹이슬다고 알고 있어서 피뢰기 부분에 녹이 슬면 안되니까
피뢰기 발청유무 확인해야한다고 적었습니다.
부분점수 or 정답인정 가능할까요
Ben Cho2017-04-18 16:46:19
    발청의 유무는 콘덴서 점검사항에서 본것 같네요
전기스쿨2017-04-18 20:59:03
   
O
O 육안검사로 아래 두가지 내용도 포함되어 1개만 인정합니다.
X
X
송진호2017-04-18 15:17:21 답글
과역률시
1.페란티 현상
2.과부하 소손
3.유도성 리액턴스 추가설치
부분점수 or 정답 가능할까요
전기스쿨2017-04-18 20:57:52
   
X
X
X
송진호2017-04-18 15:19:25 답글
윗분 질문 저도 같이하겠습니다.
전일효율 문제에서
동손,철손, 전력량 각자구할때 단위를 Kwh
적어야하는데 kw로 적으면서 계산과정을 적고, 풀었습니다. 정답은 맞았구요.
부분점수 없겠죠?
Ben Cho2017-04-18 15:22:42
    계산 풀이에도 단위를 적어야 합니까?
Ben Cho2017-04-18 15:36:56
    그리고 송진호님, 허용오차범위 문제상에 상하라는게 주어졌다는게 거 확실히 기억나시나요? 저는 확실하지 않습니다. 가물가물합니다.
그렇다면 볼트나 헤르츠 같은 단위 표시는 하셨나요?
jaewoo****2017-04-18 15:50:21
    상하 주어짐 뒤에 볼트 주어짐
송진호2017-04-18 15:58:09
    네 확실해요
제가 그거 보고 상하 적혀있어서 숫자만 적었어요
Ben Cho2017-04-18 16:18:18
    그렇군요 감사합니다.
전기스쿨2017-04-18 20:57:38
    문제풀이를 볼수 없어 답을 할수 없습니다.
Ben Cho2017-04-18 15:21:35 답글
역률 과보상시에 나타나는 현상중

고조파에의해서 파형의 왜곡이 증대된다

도 답이 되나요
전기스쿨2017-04-18 20:57:07
    인정될것으로 보압니다.
전기꿈나묵2017-04-18 16:13:48 답글
피뢰기 점검사항 문제에서
피뢰기의 애자손상 여부
피뢰기의 단자 및 단자볼트 접속여부
피뢰기의 접지저항 라고 3개만 적었는데 부분점수가 있을까요?..
전기스쿨2017-04-18 20:55:00
    육안검사 항목은 하나로 보고, 접지저항 하나로 봐서 2개 인정됩니다.
Ben Cho2017-04-18 16:24:44 답글
시퀀스 회로 문제에서 PB였는지 BS였는지 정확히 기억나시는 분?
송진호2017-04-18 16:28:36
    BS입니다.
제가 듣기론 PB쓰면 틀릴수도 있다네요. 문제에는 주어진게 BS니까
Ben Cho2017-04-18 16:54:01
    push button switch 는 pb,pbs,bs 모두 같은 말 인데 애매하군요
jaewoo****2017-04-18 17:07:33 답글
11번문제 델타 와이 순서 바뀐거죠? 델타 일때 c구하는게 먼저죠 ?
Ben Cho2017-04-18 17:08:36
    네 그렇습니다. 1번이 델타였고 2번이 와이였습니다.
skjfllf2017-04-18 17:53:51 답글
11번 문제 콘덴서 용량 구하는거요 ㅠ.
델타 계산 결과 2.449291214 X 10의 -4승 이렇게 나왔는데요 ㅠㅠ 여기서 소수 셋째에서 반올림을해서
2.449291214 X 10의 -4승 = 2.45 X 10의 -4승 X 10의 6승 이렇게 해서 245 [MF] 이렇게 했답니다 ㅠㅠ..
이러면 오답이 될 수도 있는 건가요 ㅠㅠ?
전기스쿨2017-04-18 20:53:44
    결과에 소수 둘째자리 까지 구하는 것입니다. 따라서 결과가 다르면 인정되지 않습니다.
위 풀이 과정이 그대로 있고
계산기도 동일하게 눌렸을 경우 245.00 이 되어서 245라고 답하면 인정됩니다.
소수점이 245.00 ??
qkrwotjr2017-04-18 19:06:42 답글
기술사님 수고하십니다 답안에 대해서 여쭈어볼려고 합니다

1번 피뢰기 문제

피뢰기 애자손상여부
피뢰기 단자볼트 이완 유무
피뢰기 절연저항점검
피뢰기 과열유무점검

4번에

부하율이 크면 설비이용률이 높다

그리고 6번 4개중에 2개 맞으면 전부 오답될란가요 ㅠ

위에 답안 정답으로 가능할까요?
전기스쿨2017-04-18 20:51:52
   
X
X
O
X
정기정검 항목이 따로 있습니다

O : 부하율은 인정될것으로 보입니다.
Ben Cho2017-04-18 19:11:30 답글
비상주 공사 감리원의 업무

1.서류작업을 대행한다
2.설계도서 등을 검토하며 실제공사와 비교하여 오류의 여부를 확인한다
3.공사중 진행되는 다른 공사의 진도를 확인한다.
4.현장의 안전상태를 확인한다
5.법규와 맞게 시공중인지 확인한다

답이 될 수 있는지 확인부탁드립니다. 감사합니다
전기스쿨2017-04-18 22:50:28
    인정되기 어렵습니다.
sdaf32017-04-18 21:06:15 답글
계산 문제들 거의다 수치가 틀렸네여
전기스쿨2017-04-18 22:01:36
    복원이 완벽하지 않으므로 공지후 복원하는 것입니다. 기억나는데로 수치를 올리셔야 문제가 잘 만들어 집니다.
시험본 수험생이 복원에 참여하지 않으면 더이상 복원이 되지 않습니다.
저극 참여를 해주세요.
그레이트추2017-04-18 23:05:22 답글
부하율이 높으면 설비가동율이 높아지고 전압변동률이 낮아진다도 맞을수있나요
전기스쿨2017-04-19 02:38:18
    부하율은 전압변동률과 관련성이 없습니다.
Ben Cho2017-04-18 23:17:36 답글
7번에 5번 정정하신것 중에
1.2X0.8+3.05x0.6 이 아니라 1.2x800/1000=0.96 해서 0.96 x 0.8+3.05 x 0.6= 2.6% 아닌가요?
전기스쿨2017-04-19 02:40:29
    맞습니다 오타 입니다.
천안귀공자2017-04-18 23:21:10 답글
17번문제 전선의 굵기구하는문제에서 계산과정은 맞게써서 6.68 [mm] 나왓는데 답란에 그냥 6.68로 적은경우
부분점수 주나요?
전기스쿨2017-04-19 02:41:49
    전선의 굵기는 원칙적으로 선정합니다.
원칙을 말하면 인정되지 않습니다.
안녕난2017-04-19 02:16:53 답글
질문이있습니다 피뢰기 정기점검사항에 애자부분손상여부 이부분이 과년도 해설에 있는데.. 피뢰기 애자부분 손상여부는 아닌가요?
전기스쿨2017-04-19 02:43:10
    과년도는 설치시 검사항목으로 출제된것이고
현재 문제는 정기검사 항목입니다. 정기검사 항목중 육안검사에 해당하는 여러가지 소항목의 내용이나
원칙은 육안검사로 해야 합니다.
전기스쿨2017-04-19 05:06:36 답글
질문은 자유게시판을 받습니다.
댓글이 많이지면 홈페이지가 느려집니다. ㅠㅠ
안이제발2017-04-19 06:19:52 답글
부하율이 크다는 의미를 계통 기기 설비가 유용하게 쓰인다라고 썻는데 맞는건가요??그리고 시퀀스를 그릴때 접속되는부분에 코몬점을찍어야되는데 병렬로접속되는부분은 찍었는데 시작점과 끝지점에는 안찍으면 오답처리인가요??
전기스쿨2017-04-19 14:35:23
    부하율 인정됩니다.
시퀀스 인정됩니다.
얌왕2017-04-19 06:25:55 답글
질문있습니다. 11번 콘덴서 정전용량문제 계산식에 10의6승을 붙이지않으면 틀리는건가요?
4번 부하율 문제 부하율이 크다는 것은 공급설비를 유효하게 사용하고있다는 것이다. 라고 적으면 맞을까요?
전기스쿨2017-04-19 14:35:42
    자유게시판에 다시질문해세요.
메시2017-04-19 07:46:42 답글
물채우기문제 정답이 17.16분인데요 17.17적으면 오답인가요. 계산과정은 다 맞습니다
그리고 콘덴서 3.14로계산했는데 맞을까요.
전기스쿨2017-04-19 14:35:47
    자유게시판에 다시질문해세요.
바나나2017-04-19 08:15:26 답글
전선 굵기 구하는 식은 5000/200인데 5000/220으로 분모를 잘못기재하고 나머지는 공식대입해서
풀어서서 6.08스케어 나와서 10스케어로 적었습니다
정답으로 인정될까요 아니면 부분점수 가능할까요
전기스쿨2017-04-19 14:35:55
    자유게시판에 다시질문해세요.
몬당2017-04-19 08:15:34 답글
15번 두번째문제. 과전류정격전류 구할때 If=48*2.5 비교하지않고"If=3*24+18=90A 답75A" 이렇게 했는데 정답인정될까요?
전기스쿨2017-04-19 14:36:00
    자유게시판에 다시질문해세요.
조봉준2017-04-19 08:18:15 답글
교수님 8번 유접점회로문제 콘봉점 안찍엇는데 0점처리될까요?ㅜㅜ

그리고 부하율문제에서 공식은 정확히 적엇고 적었고 설명하는거에서
공급설비가 유효하고 그리고 최대수요전력과 평균수요전력차가 커지면 가동률이저하된다
라고 적엇는데 부분점수있을까요?
전기스쿨2017-04-19 14:36:05
    자유게시판에 다시질문해세요.
독고탁2017-04-19 09:43:35 답글
출력이 안되나요?
전기스쿨2017-04-19 12:43:07
    브라우저 인쇄기능을 사용하세요.
송진호2017-04-19 10:17:37 답글
기술사님 11번 콘덴서 문제
(1) 계산결과가 734.79 나옵니다 78이라고 적혀있어서요!
전기스쿨2017-04-19 14:36:21
    자유게시판에 다시질문해세요.
전기스쿨2017-04-19 12:42:51 답글
자유게시판에 질문해주세요.
댓글 작성은 제한합니다.
 46289424 보이는 도배방지키를 입력하세요.
비회원일 경우 패스워드를 입력하세요
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
31 [필기] 제2회 전기기사 산업기사 필기 시험지 및 답 (0) 김대호기술사 2017-05-16 92 3078
30 [실기] 제2회 전기공사기사 필기 시험지 B (0) 김대호교수 2017-05-09 103 2829
29 [필기] 제2회 전기기사 필기 시험지 (0) 김대호기술사 2017-05-07 107 2855
28 [필기]   답변 : 제2회 전기기사 필기 답안지 (0) 김대호기술사 2017-05-07 105 2489
27 [전체] 2017년 제1회 전기공사기사 실기 문제 복원 및 해설 (일부) (1) 김대호 교수 2017-04-21 106 17834
26 [실기] 2017년 제1회 전기기사 실기 복원완료 (2차 완료) (7) 김대호 교수 2017-04-19 123 13670
25 [전체] 2017년 제1회 전기산업기사 문제 및 해설 (완료) (114) 김대호 교수 2017-04-17 101 11363
24 [전체] 2017년 제1회 전기기사 실기 복원완료 (2차 완료) (779) 김대호 교수 2017-04-17 51 30738
23 [전체] 전기공사기사 4회 실기 (3) parkjb0907 2016-11-12 98 3337
22 [전체] 2016년 제2회 공사기사실기 복원해설 (0) 김대호 2016-11-08 83 2769
21 [전체] 2016년 제1회 전기산업기사 실기복원해설 (0) 김대호 2016-11-08 82 2434
20 [전체] 2016년 제1회 전기기사 실기복원해설 (0) 김대호 2016-11-08 81 3026
19 [전체] 2016년 제2회 산업기사 문제복원해설 (0) 김대호 2016-11-08 72 2237
18 [전체] 2016년 제1회 공사기사실기 문제복원 해설 (0) 김대호 2016-10-28 77 2517
17 [전체] 2015년 4회 공사기사실기 문제복원해설 (0) 김대호 2016-10-28 51 1873
16 [전체] 2015년 제4회 전기공사산업기사실기 복원해설 (0) 김대호 2016-04-26 67 2005
15 [전체] 2014년 제2회 전기기사 실기 복원/해설 (0) 김대호 2016-04-26 43 2390
14 [전체] 2014년 제2회 전기공사기사 실기 복원/해설 (0) 김대호 2016-04-26 56 2090
13 [전체] 2015년 제2회 전기공사기사 복원해설 (2차) (0) 김대호 2016-04-26 47 1751
12 [전체] 2015 전기공사산업기사 2회 (1차복원) (0) 김대호 2016-04-26 60 1509
추천
수정 삭제 목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4