문제순서와 각 문제의 점수를 기억하지 못하고 있기 떄문에 확실하지 않습니다.
문제 내용은 대략으로 쓴것이라 출제된 내용과 일치하지 않습니다.
문항의 파란색 칠한것은 개인적으로 맞았다고 생각되는 문제입니다~
전체적으로 쉬운 시험인데도 불구하고 몇몇의 부주의와 익숙함에 불합격을 할것 같네요 ㅠㅠ 다들 화아팅!
A형
--------------------------------------------------------------------
1. 다음 그림의 장주의 명칭을 쓰시오. [5점]
가: 보통장주 나: 창출장주 다: 편출장주 라: 랙크장주 마: D형 랙크장주
--------------------------------------------------------------------
2. 활선을 작업권 밖으로 밀어낼 때 사용하는 기구에 대하여 쓰시오. [5점]
답: 와이어 통
--------------------------------------------------------------------
3. 지선공사에서 사용하는 자재를 5개 쓰시오. [10점]
답: 지선애자, 지선롯드, 지선밴드, 콘크리트 근가, 지선커버
--------------------------------------------------------------------
4. 특고압 간이수전설비 단선도를 그리시오 (단, 인입구 및 부하를 표시할것) [6점]
--------------------------------------------------------------------
5. 일반 부하 전류 10[A], 심야 전력 기기 부하전류 15[A] (중첩률 0.7) [4점]
계산과정: 15+10x0.7 = 22[A]
답 : 22[A]
--------------------------------------------------------------------
6. 그림을 보고 철탐의 명칭을 쓰시오. [5점]
가: 사각철탑 나: 방형철탑 다: 우두형철탑 라: 문형철탑 마: 회전형철탑 바: MC형철탑
--------------------------------------------------------------------
7. 유기전압 구하기 (영상전류 = 50[A], 상호인덕턴스 = 0.05[mH/km], 길이 = 100[km] 주파수 = 60[Hz] ) [4점]
--------------------------------------------------------------------
8. 가스차단기의 특징 5가지 [5점]
가. 밀폐형구조이므로 소음이 적다.
나. 절연거리가 짧아지므로 차단기 전체의 소형화, 경량화 할수있다.
다. 근거리 고장등 가혹한 재기전압에도 성능이 우수하다.
라. SF6가스를 사용하며, 소호능력이 뛰어나다
마. 절연내력이 높고, 아크가 안정되어 있다.
--------------------------------------------------------------------
9. 그림을 보고 그림의 명칭과 그것으로 인한 변화 4가지 쓰시오. [6점]
명칭: 전력용콘덴서
변화: 1. 역률개선 및 전기요금 감소
2. 설비용량의 여유증가
3. 전력손실 감소
4. 전압강하 감소
--------------------------------------------------------------------
10. 전력선 이도설계시 부하계수를 설명하고, 합성하중, 전선자중, 빙설하중, 풍압하중들을 이용하여 부하계수를 구하는 산술식을 쓰이오. [5점]
(합성하중 , 전선자중 , 빙성하중 , 풍압하중 )
(1) 부하계수 : 전선자중에 대한 합성하중의 비
(2) 산술식 : 부하계수=
--------------------------------------------------------------------
11. 테이블스펙 문제 (단상 220[V], PVC전선) [5점]
A = 10[A]
B = 25[A]
C = 3[A]
답: 간선의 굵기: 10[]
개폐기 용량: 60[A]
배선용 차단기 용량: 40[A]
--------------------------------------------------------------------
12. ①,②에 들어갈 용어는?[5점]
--------------------------------------------------------------------
13. 조명기구의 통칭에서 용어의 정의 중 Ⅲ등급 기구란? [5점]
답: 정격전압이 30[V] 이하의 전압에 접속하는 기구
--------------------------------------------------------------------
14. 다음 그림의 단선도의 기기들이 경년에 의해 교체를 할것이다. 물음에 답하시오. [30점]
[조건]
-철거 할증은 하지않는다. (철거품만 이용)
가. (1) ~ (10)까지의 해당하는 공량 계산하여 답하시오.
나. 변압기 고장전류는 정격전류의 몇배인가? (변압기 %Z 만 적용)
답: 20배
다. 전력기기의 과전류 강도를 계산하시오.
답: 40배
라.
마. ①의 접지공사는? (특고압 외함접지)
답: 제1종접지공사
바. ②의 접지공사는? (변압기 2차측 중성점 접지)
답: 제2종접지공사
--------------------------------------------------------------------
해당 게시물은 2017-01-13 22:32:46 에 운영자님에 의해 문제복원 게시판 에서 문제복원 자료실 으로 복사 되었습니다