공통 및 통합 접지공사 관련 용어  |  학습자료 2017-01-21 13:53:07
작성자  김대호 교수 조회  7448   |   추천  265
 공통 및 통합 접지공사 관련 용어

 

감전 용어 [IEC 60050-826-03]

 

(1) 충전부(live part)

충전부란 중성선을 포함한 도체 또는 도전성 부위를 말하며 규정상 PEN도체나 PEM도체 또는 PEL 도체는 포함하지 않는다.

참고

1. PEN 도체 보호도체와 중성선의 기능을 겸한 도체를 말한다.

2. PEM 도체 보호도체와 중간선의 기능을 겸한 도체를 말한다.

3. PEL 도체 보호도체와 전압선의 기능을 겸한 도체를 말한다.

4. KS C IEC 60050-195-02-19 : 표준동작에서는 전압이 있도록 만들어진 도체 혹은 도전부로서 중성점 도체는 포함되지만 규정에 의해 PEN도체와 PEM도체 혹은 PEL도체는 포함하지 않는다.

 

(2) 노출 도전성 부분(exposed conductive part)

노출 도전성 부분이란 통상 충전되어 있지 않지만 기초 절연에 고장이 발생한 경우 충전될 수 있는 기기의 도전성 부분을 말한다또한 접촉될 가능성이 있고 통상은 통전되지 아니하나고장시에 충전부가 될 가능성이 있는 전기기기의 도전성 부분을 의미한다.

충전부를 갖고 있는 노출 도전성 부분과 접촉으로 충전될 수 있는 기기의 도전성 부분은 노출 도전성 부분으로 간주하지 않는다.

참고

1. 우리나라에서는 전기 기계기구의 철대 및 외함에 해당한다.

2. 고장시에만 노출 도전성 부분을 통해 충전부가 되는 전기기기의 도전성 부분은 PE 도체를 접속할 필요가 있는 노출 도전성 부분으로 보지 않는다예를 들면 모터에 접속한 기계적 브레이크(brake)등이 해당한다.

 

(3) 계통외 도전성 부분(extraneous-conductive-part)

계통외 도전성 부분이란 전기설비의 일부는 아니지만 일반적으로 대지전위가 발생할 가능성이 있는 도전성부분을 말한다.

계통외 도전성 부분은 건축 구조물의 금속제 부분가스난방 등의 금속제 배관 설비절연되어 있지 않는 바닥과 벽

참고

계통외 도전성부분은 본래 전류가 흐르는 도체는 아니지만 전기설비의 고장 시에 위험한 대지전위가 발생할 가능성이 있는 부분이다따라서 도전성이 있으면 정상상태에서 전류가 흐르지 않는 부분도 계통외 도전성부분으로 될 수 있다.

 

(4) 외함 (enclosure)

외함이란 외부의 영향 및 기기 내부의 위험 충전부에 접근을 방지하는 것을 말한다.

KS C IEC 60050-195-02-03 : 적용하는 것에 대한 방어의 형태와 정도를 제공하는 것

참고

외함은 폐쇄함외곽 등으로 충전부를 덮을 수 있도록 한 것의도적 또는 무의식적이던 관계없이 충전부에 닿는 것을 방지하는 보호 대책이고일반인이 있는 실내 등 모든 조건하에서 적용이 가능하다.

 

접지 용어 [IEC 60050-826-04]

 

(1) 대지(earth)

대지란 그 전위가 어느 점에 있어서도 보통 영(zero)으로 되는 지구의 도전성 부분을 말한다.

접지극 근방에서 전위가 영(zero)이 아닐 수도 있다.

 

(2) 접지극(earth electrode)

접지극이란 대지에 확실히 접촉되고 전기적 접속을 제공하는 하나의 도체 또는 도체의 집합을 말한다.

 

(3) 전기적 독립 접지극(electrically independent earth electrodes)

전기적 독립 접지극이란 전극 하나에 최대전류가 통과하여도 다른 전극의 전위에는 영향이 미치지 않는 거리에 시설되는 접지극을 말한다.

 

(4) 보호도체(기호 PE) (protective conductor)

보호도체란 안전을 목적(예 감전보호)으로 설치된 도체를 말한다(보호도체는 다음의 어느 부분에서 전기적으로 접촉했을 경우 감전에 대한 대책이 필요한 도체를 말한다).

노출 도전성부분

계통외 도전성부분

주 접지단자

접지극

전원 또는 중성점의 접지점

 

(5) PEN 도체(PEN conductor)

PEN 도체란 보호도체와 중성선 모두의 기능을 겸비한 도체를 말한다.

머리글자 PEN은 보호도체의 기호 PE와 중성선의 기호 N의 조합이다.

 

(6) 접지선(earthing conductor)

접지선이란 주 접지 단자나 접지 모선을 접지극에 접속한 도체를 말한다.

KS C IEC 60364-2-21 지중에 매설된 접지선의 비절연 부분은 접지극의 구성 부위로 간주한다.

 

(7) 주 접지 단자(main earthing terminal), 접지 모선(main earthing bar)

주 접지 단자 및 접지 모선이란 접지하는 것을 목적으로 보호 도체(등전위 본딩 도체 및 기능 접지가 있게 되면 그 도체를 포함)의 접속에 사용되는 단자 또는 모선을 말한다.

 

(8) 등전위 본딩(equipotential bonding)

등전위 본딩이란 등전위성을 얻기 위해 도체간을 전기적으로 접속하는 조치를 말한다(등전위 본딩이란 서로 다른 노출 도전성 부분 상호간노출 도전성 부분과 계통 외 도전성 부분 간 및 다른 계통 외 도전성 부분 간을 실질적으로 등전위로 하는 전기적 접속을 말한다).

등전위 본딩은 주 등전위 본딩보조 등전위 본딩(보조 등전위 본딩은 국부적 본딩이라고도 한다.), 비접지 등전위 본딩(비접지용 국부적 등전위 본딩)

참고

등전위 본딩은 노출 도전성 부분과 계통외 도전성 부분을 전기적으로 접속하는 것과 다른 계통 외 도전성 부분을 전기적으로 접속하는 것이 있다.

비고에 있는 주 등전위 본딩보조 등전위 본딩비접지 등전위 본딩(비접지용 국부적 등전위 본딩)에 대해서는 IEC 60364-5-54(접지 설비 및 보호 도체)를 참조할 것비접지용 국부적 등전위 본딩은 동시에 접촉 가능한 모든 노출 도전성 부분 및 계통 외 도전성 부분을 등전위 본딩용 도체로 상호간에 접속하고 그 본딩용 도체는 대지에 접지시키지 않아야 한다.

 

(9) 보호 본딩 도체(protective bonding conductor) [826-04-10]

보호 본딩 도체란 등전위본딩을 하기 위한 보호도체를 말한다.

 

(10) TN 계통(TN system)

TN 계통이란 전원 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출 도전성 부분을 보호도체(PE)를 이용하여 전원 한 점에 접속하는 접지 계통을 말한다. TN 계통은 중성선 및 보호 도체의 배치에 따라 TN-S 계통, TN-C-S 계통 및 TN-C 계통의 종류가 있다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
245 [기사실기] 단상3선식 (0) 김대호 교수 2017-01-23 177 1831
244 [기사실기] 단락전류 억제대책 (0) 김대호 교수 2017-01-23 216 4213
243 [기사실기] 눈부심의 종류 (0) 김대호 교수 2017-01-23 174 2705
242 [기사실기] 누설전류 (0) 김대호 교수 2017-01-23 154 1803
241 [기사실기] 내장애자장치 (역조형) (0) 김대호 교수 2017-01-23 176 2291
240 [기사실기] 기준충격 절연강도 BIL(Basic Impulse Insulation Level) (0) 김대호 교수 2017-01-23 229 4303
239 [기사실기] 긍장 (0) 김대호 교수 2017-01-23 203 2505
238 [기사실기] 관로식 직매식 암거식 (지중전선로) (0) 김대호 교수 2017-01-21 249 13650
237 [기사실기] 과전류 강도(정수)계산 (0) 김대호 교수 2017-01-21 181 4112
236 [기사실기] 공통 및 통합 접지공사 관련 용어 (0) 김대호 교수 2017-01-21 265 7448
235 [기사실기] 공사원가 (0) 김대호 교수 2017-01-21 168 2153
234 [기사실기] 단위규정 (0) 김대호 교수 2017-01-21 154 1723
233 [기사실기] 공사시방서 기술(記述)방법 및 유의사항 (0) 김대호 교수 2017-01-21 167 2087
232 [기사실기] 공사시방서에 포함될 주요사항 (0) 김대호 교수 2017-01-21 173 1944
231 [기사실기] 공사시방서의 역할 (0) 김대호 교수 2017-01-21 161 1686
230 [기사실기] 시방서의 종류 (0) 김대호 교수 2017-01-21 150 1979
229 [기사실기] 고압수전설비 단선결선도 (1) 김대호 교수 2017-01-21 173 3677
228 [기사실기] 고압 배선용차단기의 경우 극수 (0) 김대호 교수 2017-01-21 151 1796
227 [기사실기] 최고전압 (0) 김대호 교수 2017-01-13 166 2302
226 [기사실기] 계전기분류번호.pdf (0) 김대호 교수 2017-01-13 178 2018
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4