 1. 절연계급 (Inaulation Level)

 

절연계급이란 전력용기기의 절연강도의 계급을 말하며 각 절연계급[号]에 대응한 기준충격절연강도 (BIL)[kV]가 정해져 있다. 한기기의 절연레벨이란 그 기기의 충격내전압과 상용주파 내전압을 말한다. BIL의 기준을 정하는 목적은 기기의 절연설계를 표준화하고 계통절연의 구성에 통일성을 주기 위함이다.


2. 全절연

 

각 기기가 접속되는 계통의 공칭회로 전압[KV]을 1.1로 나눈 값과 절연계급의 수치가 일치하는 경우이며 일반적으로 非有效 접지계통에 접속되는 권선에 채용된다.


3. 低減절연

 

절연계급[号]의 수치가 공칭회로전압 [KV]를 1.1로 나눈 값보다 낮은 경우를 말하며 공칭회로 전압의 약 80%로 되어 있고 전절연보다 1단 저감되어 있다.

유효접지계통에서는 1선접지사고시 건전상의 대지전압이 비접지 또는 비유효 접지계통에 비해 낮으므로 정격전압이 낮은 피뢰기를 채용할 수 있다.


4. 균등절연

 

중성점 단자의 절연강도가 선로단자와 같은 경우 및 △결선시의 권선절연을 말한다. 즉, 권선의 모든 부분이 대지에 대해 그 선로 단자의 교류시험 전압에 견디는 것을 말한다.


<표004-02> 절연방식별 절연계급 예

 

절연구분

공칭전압

절연계급(호)

교류시험전압(kV)

저감절연

154kV

120

275

전 절 연

154kV

140

325

댓글열람 권한이 없습니다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
164 [기사실기] 삼화콘덴서 (콘덴서 관련자료) (0) 교수 김대호 2016-12-23 114 1403
163 [기사실기] 전력용콘덴서와 동기조상기의 특징비교 (0) 교수 김대호 2016-12-23 113 1373
162 [기사실기] 전반조명설계 (0) 교수 김대호 2016-12-23 107 1463
161 [기사필기] 전선도약(Sleet Jump) (0) 교수 김대호 2016-12-23 102 1216
160 [기사실기] 전선약호에서 숫자의 의미 (1) 교수 김대호 2016-12-21 113 1725
159 [기사필기] 전선의 수하현상(Wire Elongation) (0) 교수 김대호 2016-12-21 126 1666
158 [기사필기] 전선충돌현상(Striking Effect) (0) 교수 김대호 2016-12-21 112 1537
157 [기사실기] 전위강하법 61.8 (0) 교수 김대호 2016-12-21 130 2430
156 [기사실기] 전일효율의 계산 (0) 교수 김대호 2016-12-21 136 3088
155 [기사실기] 전일효율의 계산 (0) 교수 김대호 2016-12-21 100 1768
154 [기사실기] 절연계급 (1) 교수 김대호 2016-12-21 140 3577
153 [기사실기] 절연변압기 (0) 교수 김대호 2016-12-14 93 1301
152 [기사실기] 접지형 계기용 변압기 1선지락시 전위상승 루트3배 (0) 교수 김대호 2016-12-14 129 2565
151 [기사실기] 접촉전압과 보폭전압 (1) 교수 김대호 2016-12-07 119 2803
150 [기사실기] 정격차단전류란? (0) 교수 김대호 2016-12-07 162 1876
149 [기사실기] 조명예상문제 (등고 높이) (0) 교수 김대호 2016-12-07 102 1697
148 [기사실기] 중성선(N상, Neutral conductor)과 접지선(Earth선) (0) 교수 김대호 2016-12-07 223 8947
147 [기사실기] 직접접지계통에서 NGR(Neutral Grounding Resistor)이란? (0) 교수 김대호 2016-12-07 139 4189
146 [기사실기] ACB 규격 LS (0) 교수 김대호 2016-12-07 113 1529
145 [기술사] 차단기 용량표기에 대한 설명 (AT AF) (0) 교수 김대호 2016-12-07 184 4883
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4