1. 절연계급 (Inaulation Level)
절연계급이란 전력용기기의 절연강도의 계급을 말하며 각 절연계급[号]에 대응한 기준충격절연강도 (BIL)[kV]가 정해져 있다. 한기기의 절연레벨이란 그 기기의 충격내전압과 상용주파 내전압을 말한다. BIL의 기준을 정하는 목적은 기기의 절연설계를 표준화하고 계통절연의 구성에 통일성을 주기 위함이다.
2. 全절연
각 기기가 접속되는 계통의 공칭회로 전압[KV]을 1.1로 나눈 값과 절연계급의 수치가 일치하는 경우이며 일반적으로 非有效 접지계통에 접속되는 권선에 채용된다.
3. 低減절연
절연계급[号]의 수치가 공칭회로전압 [KV]를 1.1로 나눈 값보다 낮은 경우를 말하며 공칭회로 전압의 약 80%로 되어 있고 전절연보다 1단 저감되어 있다.
유효접지계통에서는 1선접지사고시 건전상의 대지전압이 비접지 또는 비유효 접지계통에 비해 낮으므로 정격전압이 낮은 피뢰기를 채용할 수 있다.
4. 균등절연
중성점 단자의 절연강도가 선로단자와 같은 경우 및 △결선시의 권선절연을 말한다. 즉, 권선의 모든 부분이 대지에 대해 그 선로 단자의 교류시험 전압에 견디는 것을 말한다.
<표004-02> 절연방식별 절연계급 예
절연구분
|
공칭전압
|
절연계급(호)
|
교류시험전압(kV)
|
저감절연
|
154kV
|
120
|
275
|
전 절 연
|
154kV
|
140
|
325
|