쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
차단기 용량표기에 대한 설명 (AT AF)  |  학습자료 2016-12-07 16:07:04
작성자  교수 김대호 조회  5624   |   추천  222
 차단기 용량표기에 대한 설명

 
 먼전 차단기에 용량 표기에 대한 사항을 말씀드리면

1. AF는 Ampere Frame의 initial 입니다. Frame의 사전적 의미는 뼈대구조틀이라는 의미를 가지고 있으며, Frame 용량은 일반적으로 30, 50, 60, 100, 225, 400, 600, 800, 1000, 1200등으로 생산됩니다. Trip치에 관계없이 이들 각각 규격의 size는 동일합니다.( Ex : 100AF/100AT 과 100AF/75AT의 외형크기는 동일)

2. AT는 Ampere Trip의 initial로서 규격은 일반적으로 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300......, 등입니다

3. 그리고 AF값과 AT값은 1번의 예와 같이 각각 별도로 표기됩니다.

4. 차단기의 용량에서 AT는 트립용량 즉 안전하게 통전 시킬 수 있는 최대용량의 전류입니다.

5. AF는 프레임 용량으로 단락 등의 사고 시 화재폭발 등이 발생하지 않고 흘릴 수(견딜 수 있는)있는 최대 용량의 전류입니다물론 이때 차단기로서의 기능을 수행하는 것을 전제로 함.
 
 배선용 차단기의 정격전류 선정 시 AT 용량선정 후 AF(Frame)용량선정 방법에 대하여 설명드리면

1. 배선용차단기의 정격은 전기설비기술기준 제4245조 에서 만족하는 차단기를 선정하여야 하는데 먼저 용어의 정의에 대하여는

 정격전류 배선용차단기의 정격전류는 정격전류의 1.1배의 전류에 견디고정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통한경우 전기설비기술기준 제42조의 표에서 정한 시간안에 용단되도록 하고 있음(예 100/30 AF/AT인 경우 30은 차단기 정격전류 값이고 1.1은 안전율로 보면 될 것임실제 차단기가 동작하는 전류는 차단기 정격전류의 1.1배 이상에서 동작하게 됨.)

 차단전류 전기설비기술기준 제42조 제6호에 의하면 "저압전로에 시설하는 과전류 차단기는 이를 시설하는 곳을 통과하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것으로 사용토록 하고 있음차단전류는 차단기의 명판에 정격 차단전류라고 표기된 OO [KA]의 형태로 표기된 내용을 말합니다. (첨부그림 참조) 정격차단전류와 AF과의 차이점에 대하여

 정격차단전류 정격차단전류와 AF와는 별도의 개념이며 이는 고장전류에 대한 최대 단속전류(차단전류)의 허용값을 의미합다

이경우의 고장전류라 함은 3상단락(단상의 경우 선간단락),지락 등의 사고가 발생할 경우 차단기를 포함한 그 계통에 흐르는 전류를 말합니다그러나 가장 열악한 상태를 고려하여야 하므로 3상단락을 기준하여야 함실제 사고가 발생하지 않은 상태에서 차단기를 선정해야 하므로 고장전류계산이 필요해 지는데 이는 다소 난이도가 높으므로 저압설비에서는 간이계산이나 조견표에 의해 선정하는 것이 무난합니다하지만 고장전류의 조건은 매우 다양한 변수를 가지므로 최소한 간이계산을 하는 것이 유리합니다일반적으로 변압기의 용량이 1000kVA미만인 경우 그%Z은 일반적으로 35% 정도이므로 전원측과 2차측 전선의 %Z을 고려하지 않는 경우 3상 완전단락 전류는 500kVA의 변압기의 경우 500/0.05=10000[A] 이므로 10[KA]의 단락전류가 요구되는 것입니다실제로는 전원측의 임피던스계통상의 전동기나 콘덴서와 같은 에너지 축적요소, 2차측 전로의 임피던스 등등의 복잡한 함수가 필요합니다그냥 간단하게 계산결과가 예시의 경우와 같이 나왔다면 차단기는 10[KA]이상의 제품을 선정하여야 합니다.(제조사별제품별로 동일한 용량표기(30AF/20AT)라도 차단전류는 상이할 수 있음고장전류 이하의 차단용량선정 시 사용상태에서는 아무런 징후를 느낄 수 없으나 만약 단락사고 등의 고장발생 시 해당고장전류 이하의 단락강도를 사용하는 경우 차단기는 폭발 등의 사고를 발생하게 됩니다. (그 이유는 아래 참조)

 AF : AF는 차단기가 정격전류에 견디는 Frame의 정격입니다즉 차단기를 구성하는 소재 중 도체의 부분(전선연결단자접점부트립장치연결도체전선연결단자)의 경로를 이르는 금속성 부분을 제외한 부도체 재질인 Frame부분의 정격 전류용량을 의미합니다. AF는 크게 두가지 의미를 가집니다기술적으로 차단기의 정격내전류강도이며 외형적으로 크기를 의미합니다분전반을 설계하시는 분들의 경우 AF가 의미하는 Frame의 기하학적 크기가 매우 중요한데 예를 들어 다양한 정격의 차단기를 사용할 경우라 하더라도 같은 등급의 같은AF를 적용하면 크기가 통일되어 분전반의 제작이 매우 용이해지기 때문입니다어쨌든 AT보다 작은 AF는 없습니다따라서 AT가 결정되면 관리자의 입장에서 기술적으로는 AF에 관하여 크게 신경쓸 내용은 없습니다그러나 그 AF에는 숨어있는 기술적 내용이 있습니다그것은 정격전류 이상의 전류를 차단기에 흘릴 경우 발생되는 내부 발열으로 인하여 외함(Frame)의 재질이 서서히 열화되는 데에 기인합니다. AT정격 이상의 전류가 주변에 흘러 발생되는 열 에너지는 Frame의 분자구조를 서서히 변화시켜 그라파이트(Frame 재질이 도체로 바뀌는 현상현상을 유발시키며 종국에는 각 상간 단락에 이르러 차단기 폭발에 이르게 됩니다즉 AT이상의 전류는 차단기를 서서히 열화시켜 폭발에 이르게 하고 정격차단전류 이상의 전류는 차단기를 순간적으로 열화기켜 차단기를 폭발시키는데 어떤 경우에도 그라파이트 현상이 개입됩니다따라서 비용이 허락하는한 AF와 정격차단전류는 얼마라도 큰 것이 좋습니다그러나 AT는 반드시 보호대상의 정격과 관련하여 정확한 선정이 요구 됩니다.


2. 상기 내용에 따라 배선용차단기의 정격전류를 정하면 되고차단전류에 대해서는 차단기를 설치하는 지점의 고장전류를 계산하여 그 곳을 통과하는 고장전류 이상의 차단기를 선정하시면 됩니다.

3. 즉 차단전류는 정격전류보다 훨씬 크기 때문에 정격전류 이상인 차단기 차단능력을 각 메이커의 카다록을 참고하여 그 지점의 차단전류 이상인 차단기를 선정하다 보면 정격전류보다 큰 프레임(AF)이 선정되게 됩니다그러다 보면 정격전류는 30[AT]이나 프레임은 100[AF]를 선정해야 하는 경우가 많이 있습니다.

4. 변압기 2차측 주 차단기의 경우 특히 이러한 현상이 많으며 그 이유는 변압기 바로 2차측 지점은 부하 말단보다 임피던스가 작아 고장전류가 커지기 때문에 당연히 정격전류보다는 훨씬 큰 프레임을 사용하고 있습니다배선용차단기의 프레임[AF]은 정격전류[AT]에 관계없이 차단기 설치점의 고장전류에 의해서 결정됩니다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
145 [기술사] 차단기 용량표기에 대한 설명 (AT AF) (0) 교수 김대호 2016-12-07 222 5624
144 [기술사] 차단기 특성비교 (특고압용) (0) 교수 김대호 2016-12-07 142 1882
143 [기술사] 전압별 차단기의 선정 (0) 교수 김대호 2016-12-07 130 1523
142 [기사실기] 차단기에서 cycle 의 의미 (0) 교수 김대호 2016-12-07 126 2542
141 [기사실기] 전기공사기사 및 공사산업기사의 업무 (0) 김대호 2016-12-07 136 1774
140 [기술사] AS (0) 교수 김대호 2016-12-06 142 1581
139 [기술사] VS (0) 교수 김대호 2016-12-06 126 1517
138 [기술사] 전자접촉기와 열동계전기 (0) 교수 김대호 2016-12-06 152 1818
137 [기술사] 탑각과 매설지선 (1) 교수 김대호 2016-12-06 136 2509
136 [기사실기] 캣치홀더 (1) 교수 김대호 2016-12-06 136 2313
135 [기술사] 인입 편출장주 (0) 교수 김대호 2016-12-06 140 1840
134 [기사실기] 단주철탑 (2) 교수 김대호 2016-12-06 167 2230
133 [실기문제] 철탑의 결구 (0) 교수 김대호 2016-12-06 142 2013
132 [필기문제] 345선로 다도체 (0) 교수 김대호 2016-12-06 155 1398
131 [기사필기] 카본 브러시 (0) 교수 김대호 2016-12-06 157 1367
130 [필기문제] 동기기 제동권선 (0) 교수 김대호 2016-12-06 154 2264
129 [실기문제] 3권선 변압기 (0) 교수 김대호 2016-12-06 171 2057
128 [실기문제] 축전지 (0) 교수 김대호 2016-12-06 152 1426
127 [실기문제] 발전기실 (0) 교수 김대호 2016-12-06 147 2684
126 [실기문제] 차단기의 규격(AT/AF) (0) 교수 김대호 2016-12-03 145 2515
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4