CBT 복원문제 : 전력공학 20문제 <1>  |  모의고사 2024-02-15 16:51:09
작성자  김대호 조회  23   |   추천  4
1. 1선 접지 고장을 대칭 좌표법으로 해석할 경우 필요한 것은?

① 정상 임피던스도(diagram) 및 역상 임피던스도 
② 정상 임피던스도 
③ 정상 임피던스도 및 영상 임피던스도 
④ 정상 임피던스도, 역상 임피던스도 및 영상 임피던스도 

(정답) ④ 
(해설) 임피던스는 전류가 흐를 때만 존재하므로 1선 접지 고장시에는 영상, 역상, 정상 전류가 다 같은 크기로 흐르므로 임피던스는 모두 존재한다. 



2. 직격뢰에 대한 방호 설비로서 가장 적당한 것은?

① 가공 지선 
② 서지 흡수기 
③ 복도체 
④ 정전 방전기 

(정답) ① 
(해설) 가공 지선의 주목적이 뇌해 방지이다. 



3. 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 계전기는?

① 반한시 계전기 
② 정한시 계전기 
③ 순한시 계전기 
④ Notching 한시 계전기 

(정답) ③ 
(해설) 보호 계전기 특징

   ① 순한시 특성 - 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성

   ② 반한시 특성 - 동작 전류가 커질수록 동작 시간이 짧게 되는 특성

   ③ 정한시 특성 - 동작 전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

   ④ 반한시 정한시 특성 - 동작 전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작 시간이 짧게 되고 어떤 전류 이상이면 동작 전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성 



4. 송전선로의 특성 임피던스를[Ω], 전파정수를라 할 때, 이 선로의 직렬 임피던스는 어떻게 표현되는가?

①  
②  
③  
④  

(정답) ① 
(해설) 특성 임피던스,  전파 정수 

    



5. 일정한 전력량을 공급할 때 부하율이 저하하면?

① 첨두 부하용 설비가 증가하고 신규 화력의 효율이 상승한다. 
② 첨두 부하용 설비가 증가하고 신규 화력의 효율이 저하한다. 
③ 설비 이용률이 상승한다. 
④ 설비 이용률이 저하하고 전력 원가가 저하한다. 

(정답) ② 
(해설) 부하율이 저하하면 첨두 부하 설비가 증가하고, 신규 화력 효율이 저하한다. 



6. 화력 발전소에서 탈기기 설치 목적은?

① 연료 중의 공기를 제거하고자 한 것이다. 
② 급수 중의 산소를 제거하고자 한 것이다. 
③ 보일러 가스 중에서 산소를 제거하고자 한 것이다. 
④ 증기 중의 산소를 제거하기 위해서이다. 

(정답) ② 
(해설) 급수 중에 용해되어 있는 산소는 증기 계통, 급수 계통 등을 부식시킨다. 탈기기(deaerator)는 용해 산소 분리의 목적으로 쓰인다. 



7. 조압 수조(서지 탱크)의 설치 목적은?

① 조속기의 보호 
② 수차의 보호 
③ 여수의 처리 
④ 수압관의 보호 

(정답) ④ 
(해설) 조압수조는 수격작용이 일어났을 때 이를 완화시키기 위한 것 



8. 옥내 배선을 단상 2선식에서 단상 3선식으로 변경하였을 때 전선 1선당의 공급 전력은 몇 배로 되는가? 단, 선간 전압(단상 3선식의 경우는 중성선과 타선간의 전압) 선로 전류(중성선의 전류 제외) 및 역률은 같을 경우이다.

   

① 0.71배 
② 1.33배 
③ 1.41배 
④ 1.73배 

(정답) ② 
(해설) 단상 2선식의 전력은, 1선당의 전력은 

단상 3선식의 전력은 , 1선당의 전력은 

그러므로,

 



9. 전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

① 발전기의 유효 전력 조정 
② 부하의 유효 전력 조정 
③ 계통의 주파수 조정 
④ 계통의 무효 전력 

(정답) ④ 
(해설) 계통의 무효전력을 동기조상기나 전력용 콘덴서를 이용하여 조정함으로써 전력 계통의 전압을 조정할 수 있다. 



10. 그림에서 전선 m에 유도되는 전압은?



①  
②  
③  
④  

(정답) ③ 
(해설) 통신선에 유도되는 전압

   [V] 



11. 수용가군 총합의 부하율은 각 수용가의 수용률 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 다음 중 옳은 것은?

① 수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다. 
② 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다. 
③ 부등률에 비례하고 수용률에 비례한다. 
④ 부등률에 반비례하고 수용률에 반비례한다. 

(정답) ② 
(해설) 

       



 



12. 60[Hz], 154[kV], 길이 100[km]인 3상 송전 선로에서 대지 정전 용량[F /km], 전선간의 상호 정전 용량[F/km]일 때 1선에 흐르는 충전 전류[A]는?

① 17.8 
② 30.8 
③ 34.4 
④ 53.4 

(정답) ② 
(해설) 

  [A] 



13. 변전소의 전력기기를 시험하기 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸거나 하는 경우에 사용되며 여기에는 소호 장치가 없어 고장 전류나 부하 전류의 개폐에는 사용할 수 없는 것은?

① 차단기 
② 계전기 
③ 단로기 
④ 전력용 퓨즈 

(정답) ③ 
(해설) 단로기 : 선로의 접속 변경이나 보수 점검시에 회로에서 분리하기 위한 장치 



14. 역률 80[%]인 10,000[kVA]의 부하를 갖는 변전소에 2000[kVA]의 콘덴서를 설치해서 역률을 개선하면 변압기에 걸리는 부하[kW]는 대략 얼마쯤 되겠는가?

① 8000 
② 8500 
③ 9000 
④ 9500 

(정답) ③ 
(해설) 



역률 개선 후의 유효 전력

[kW] 



15. 3상 4선식 배전 방식에서 1선당의 최대 전력은? 단, 상전압을, 선전류를라 한다.

①  
②  
③  
④  

(정답) ④ 
(해설) 3상 4선식의 전력은이므로 1선당의 최대 전력은 이다. 



16. 피뢰기가 역할을 잘하기 위하여 구비하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

① 시간 지연(time lag)이 적을 것 
② 속류를 차단할 것 
③ 제한 전압은 피뢰기의 정격 전압과 같게 할 것 
④ 내구력이 많을 것 

(정답) ③ 
(해설) 정격 전압 : 속류 차단이 되는 교류의 최고 전압

제한 전압<정격 전압 



17. 수력 발전소를 건설할 때 낙차를 취하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 댐식 
② 수로식 
③ 역조정지식 
④ 유역 변경식 

(정답) ③ 
(해설) 낙차를 얻는 방법에 의한 분류

   ① 수로식 발전소                           ② 댐식 발전소

   ③ 댐 수로식 발전소                        ④ 유역 변경식 발전소 



18. 증식비가 1보다 큰 원자로는?

① 경수로 
② 고속 증식로 
③ 중수로 
④ 흑연로 

(정답) ② 
(해설) 고속 증식로의 증식비는 1.1~1.4 정도로 추정된다. 



19. 화력 발전소의 위치 선정시에 고려하지 않아도 좋은 것은?

① 전력 수요지에 가까울 것 
② 값싸고 풍부한 용수와 냉각수가 얻어질 것 
③ 연료의 운반과 저장이 편리하며 지반이 견고할 것 
④ 바람이 불지 않도록 산으로 둘러 쌓일 것 

(정답) ④ 
(해설) 화력 발전소 위치 선정시 고려사항

   ① 전력 수요지에 가까울 것

   ② 풍부한 용수와 냉각수가 얻어질 것

   ③ 연료의 운반과 저장이 편리할 것

   ④ 지반이 견고할 것 



20. “전선의 단위 길이 내에서 연간에 손실되는 전력량에 대한 전기요금과 단위 길이의 전선값에 대한 금리(金利), 감가상각비 등의 연간 경비의 합계가 같게 되는 전선 단면적이 가장 경제적인 전선의 단면적이다.” 이것은 누구의 법칙인가?

① 뉴크의 법칙 
② 켈빈의 법칙 
③ 플레밍의 법칙 
④ 스틸의 법칙 

(정답) ② 
(해설) 켈빈(Kelvin)의 법칙은 경제적인 전선의 굵기를 설명한 것이다. 


 