캐스케이드차단방식  |  학습자료 2016-11-30 00:34:43
작성자  교수 김대호 조회  5762   |   추천  312
 경제성에 목적을 두고 소 전류는 하위 차단기가 담당하고 대전류는 상위 차단기가 담당하게 하는 방식으로 회로의 단락용량이 분기회로 차단기보다 크게 되는 곳에서 적용하며, 주 회로 차단기로 후비보호하는 방식으로 22kv계통에서 많이 사용되고 있다.
  • 캐스캐이드방식으로 할 경우에는 주 차단기와 분기 차단기와의 협조가 긴밀히 이루어져야 효과가 있으므로 제조회사의 판정에 의하는 것이 좋다.
  • 채용시 주 회로 차단기의 순시요소의 전류치는 분기회로 차단기 정격차단용량의 80% 이하로 유지하고 회로의 단락용량은 캐스캐이드 용량을 넘지 않도록 하여야 한다.
  • 캐스캐이드 방식은 단락전류 10KA 이상의 회로에서 적용한다.
  • 전기설비 기술기준 42조6항에 의해 단락전류가 10KA를 넘는 경우에 적용한다.

     

    • 캐스캐이드가 되기 위한 조건.
      ★. 하위 차단기의 경우
      - 통과전류 Ip 가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 통과에너지 I²× t 가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 아크 에너지가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 하위 차단기 전차단 특성곡선과 상위 차단기 개극시간의 교차점이 차단용량 이내일 것.
      ★. 상위 차단기의 경우
      - 개극 시간이 짧고 아크전압이 높은 것이 후비보호에 적합하다.
  • 채용시 주의점
    - 상위차단기의 순시 트립전류치는 분기회로 정격 차단용량의 80% 이하를 유지할 것. 
    - 회로의 단락전류는 캐스캐이드를 넘어서는 아니 된다.
    - 각 차단기는 특성이 같아야 하므로 제조업체에서 권장하는 것을 사용한다. 
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
148 [기사실기] 조명예상문제 (등고 높이) (0) 교수 김대호 2016-12-07 298 2583
147 [기사실기] 중성선(N상, Neutral conductor)과 접지선(Earth선) (0) 교수 김대호 2016-12-07 510 14871
146 [기사실기] 직접접지계통에서 NGR(Neutral Grounding Resistor)이란? (0) 교수 김대호 2016-12-07 342 5250
145 [기사실기] ACB 규격 LS (0) 교수 김대호 2016-12-07 300 2302
144 [기술사] 차단기 용량표기에 대한 설명 (AT AF) (0) 교수 김대호 2016-12-07 510 10661
143 [기술사] 차단기 특성비교 (특고압용) (0) 교수 김대호 2016-12-07 279 2575
142 [기술사] 전압별 차단기의 선정 (0) 교수 김대호 2016-12-07 275 2144
141 [기사실기] 차단기에서 cycle 의 의미 (0) 교수 김대호 2016-12-07 301 4128
140 [기사실기] 전기공사기사 및 공사산업기사의 업무 (0) 김대호 2016-12-07 294 2337
139 [기술사] AS (0) 교수 김대호 2016-12-06 282 2196
138 [기술사] VS (0) 교수 김대호 2016-12-06 275 2152
137 [기술사] 전자접촉기와 열동계전기 (0) 교수 김대호 2016-12-06 296 2543
136 [기술사] 탑각과 매설지선 (1) 교수 김대호 2016-12-06 274 3409
135 [기사실기] 캣치홀더 (1) 교수 김대호 2016-12-06 296 3284
134 [기술사] 인입 편출장주 (0) 교수 김대호 2016-12-06 283 2543
133 [기사실기] 단주철탑 (2) 교수 김대호 2016-12-06 350 3529
132 [실기문제] 철탑의 결구 (0) 교수 김대호 2016-12-06 291 2734
131 [필기문제] 345선로 다도체 (0) 교수 김대호 2016-12-06 300 1999
130 [기사필기] 카본 브러시 (0) 교수 김대호 2016-12-06 301 1980
129 [필기문제] 동기기 제동권선 (0) 교수 김대호 2016-12-06 293 3096
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4