캐스케이드차단방식  |  학습자료 2016-11-30 00:34:43
작성자  교수 김대호 조회  3517   |   추천  167
 경제성에 목적을 두고 소 전류는 하위 차단기가 담당하고 대전류는 상위 차단기가 담당하게 하는 방식으로 회로의 단락용량이 분기회로 차단기보다 크게 되는 곳에서 적용하며, 주 회로 차단기로 후비보호하는 방식으로 22kv계통에서 많이 사용되고 있다.
  • 캐스캐이드방식으로 할 경우에는 주 차단기와 분기 차단기와의 협조가 긴밀히 이루어져야 효과가 있으므로 제조회사의 판정에 의하는 것이 좋다.
  • 채용시 주 회로 차단기의 순시요소의 전류치는 분기회로 차단기 정격차단용량의 80% 이하로 유지하고 회로의 단락용량은 캐스캐이드 용량을 넘지 않도록 하여야 한다.
  • 캐스캐이드 방식은 단락전류 10KA 이상의 회로에서 적용한다.
  • 전기설비 기술기준 42조6항에 의해 단락전류가 10KA를 넘는 경우에 적용한다.

     

    • 캐스캐이드가 되기 위한 조건.
      ★. 하위 차단기의 경우
      - 통과전류 Ip 가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 통과에너지 I²× t 가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 아크 에너지가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 하위 차단기 전차단 특성곡선과 상위 차단기 개극시간의 교차점이 차단용량 이내일 것.
      ★. 상위 차단기의 경우
      - 개극 시간이 짧고 아크전압이 높은 것이 후비보호에 적합하다.
  • 채용시 주의점
    - 상위차단기의 순시 트립전류치는 분기회로 정격 차단용량의 80% 이하를 유지할 것. 
    - 회로의 단락전류는 캐스캐이드를 넘어서는 아니 된다.
    - 각 차단기는 특성이 같아야 하므로 제조업체에서 권장하는 것을 사용한다. 
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
125 [기사필기] 전기 기기에서 전류 밀도 및 자속 밀도를 변화시키지 않고 각 부분의 치수를 2배로 하였을 때 출... (1) 교수 김대호 2016-12-02 173 1972
124 [전체] 도로조명의 기능 (0) 김대호 2016-12-01 117 1180
123 [전체] 도로조명의 용어 (0) 김대호 2016-12-01 163 3348
122 [전체] 차단기 트립방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 170 4264
121 [기사실기] 축전지 화학반응식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 175 2881
120 [전체] 카르노맵 / 그룹은 최대로 묶어 간이화 (0) 교수 김대호 2016-11-30 155 1673
119 [전체] 캐스케이드차단방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 167 3517
118 [전체] 캣치 홀더 (0) 교수 김대호 2016-11-30 146 1506
117 [전체] 커버나이프 스위치 (0) 교수 김대호 2016-11-30 152 1604
116 [전체] 케이블 동상다조 포설의 전류 불평형 (0) 교수 김대호 2016-11-30 139 3840
115 [전체] 케이블 차폐층의 접지방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 154 1577
114 [전체] 콘덴서 뱅크의 자동제어 방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 143 1866
113 [전체] 콘덴서 보호방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 129 1346
112 [전체] 콘덴서 자동제어방식별 특징 (0) 교수 김대호 2016-11-30 126 1880
111 [전체] 콘덴서의 방전장치 설치 (0) 교수 김대호 2016-11-29 119 1219
110 [전체] 타이머의 동작 (0) 교수 김대호 2016-11-29 126 1449
109 [전체] 점착과 접착 테이프.pdf (0) 교수 김대호 2016-11-29 113 1296
108 [전체] 컷아웃스위치의 정격전류 (0) 김대호 2016-11-29 109 1069
107 [전체] 퓨즈의 전차단특성 (0) 김대호 2016-11-29 131 6150
106 [전체] ■ 플리커 현상 경감대책 전원측과 수용가측 대책 (0) 김대호 2016-11-29 141 7141
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4