    케이블 차폐층의 접지방식

    케이블 차폐층의 접지방식에는 크게 일단 접지방식과 양단접지방식이 있다.

    2-1. 일단접지방식

    케이블 루트의 끝에서 차폐층을 접지하고 다른 쪽 끝은 접지하지 않는 방식이다. 이 경우 대지 ~차폐층~대지의 폐회로를 형성하지 않으므로 차폐층에는 전류가 흐르지 않아 차폐층에는 전력손실이 생기지 않는다. 단, 접지하지 않는 측의 종단 차폐층에는 항상 유기전압이 발생하며, 포설조건에 따라서는 종단부의 절연보강이나 심선 서지에 대한 시즈 피뢰기설치 등의 대책이 필요하다.

    - 케이블 길이에 비례해서

    2-2. 양단 접지방식

    케이블의 양쪽 끝에서 접지하는 방식으로 케이블의 양 끝이 접지되어 있기 때문에 일단접지방식과 같은 유기전압은 발생하지 않는다. 단 대지~치폐층~대지의 폐회로가 형성되므로, 차폐층에 전류가 흘러 전력손실(차폐층의 발열)이 생겨 케이블의 허용전류를 감소시킨다.

    2-3. 접지방식의 비교

    접지방식

    특징

    • 케이블의 길이에 비례하는 유기전압이 발생하며, 따라서 케이블 길이에 제약이 있다.
    • 회로가 구성되지 않으므로 순환전류가 흐르지 않는다.

    • 유기전압이 발생하지 않는다.
    • 각상의 차폐층을 회로로 하는 순환전류가 흘러 허용전류가 약간 저하된다.(발열로 인한 온도상승에 기인함)

    • 유기전압이 발생하지 않는다.
    • 각상의 차폐층을 회로로 하는 순환전류가 흘러 허용전류가 약간 저하된다.(발열로 인한 온도상승에 기인함)

    2-4. 접지방식의 선정

    상기의 두 방식 각각의 장점을 고려하여 채택하여야 하며, 또한 케이블의 지락보호를 위한 관통형 영상변류기를 채택하는 경우에는 보호계전기의 동작을 검토하여야 한다. 따라서 현재에는 유기전압이 50V를 넘지 않는 범위내에서의 일단접지방식의 채용이 일반적이다.
    단, 단심케이블에서 케이블의 길이가 긴(300m 초과) 때에는 비접지측의 차폐층에 유기되는 전압이 높아져서 사람이 접촉시 위험을 초래할 우려가 있으므로 별도 검토할 필요가 있다.

    - 3심케이블의 경우 양단접지
    - 단심케이블의 경우 편단접지
     

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
148 [기사실기] 조명예상문제 (등고 높이) (0) 교수 김대호 2016-12-07 298 2583
147 [기사실기] 중성선(N상, Neutral conductor)과 접지선(Earth선) (0) 교수 김대호 2016-12-07 510 14873
146 [기사실기] 직접접지계통에서 NGR(Neutral Grounding Resistor)이란? (0) 교수 김대호 2016-12-07 342 5251
145 [기사실기] ACB 규격 LS (0) 교수 김대호 2016-12-07 300 2302
144 [기술사] 차단기 용량표기에 대한 설명 (AT AF) (0) 교수 김대호 2016-12-07 510 10662
143 [기술사] 차단기 특성비교 (특고압용) (0) 교수 김대호 2016-12-07 279 2576
142 [기술사] 전압별 차단기의 선정 (0) 교수 김대호 2016-12-07 275 2144
141 [기사실기] 차단기에서 cycle 의 의미 (0) 교수 김대호 2016-12-07 301 4129
140 [기사실기] 전기공사기사 및 공사산업기사의 업무 (0) 김대호 2016-12-07 294 2337
139 [기술사] AS (0) 교수 김대호 2016-12-06 282 2196
138 [기술사] VS (0) 교수 김대호 2016-12-06 275 2153
137 [기술사] 전자접촉기와 열동계전기 (0) 교수 김대호 2016-12-06 296 2543
136 [기술사] 탑각과 매설지선 (1) 교수 김대호 2016-12-06 274 3410
135 [기사실기] 캣치홀더 (1) 교수 김대호 2016-12-06 296 3284
134 [기술사] 인입 편출장주 (0) 교수 김대호 2016-12-06 283 2543
133 [기사실기] 단주철탑 (2) 교수 김대호 2016-12-06 350 3529
132 [실기문제] 철탑의 결구 (0) 교수 김대호 2016-12-06 291 2734
131 [필기문제] 345선로 다도체 (0) 교수 김대호 2016-12-06 300 1999
130 [기사필기] 카본 브러시 (0) 교수 김대호 2016-12-06 301 1980
129 [필기문제] 동기기 제동권선 (0) 교수 김대호 2016-12-06 293 3097
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4