피뢰기의 제한전압  |  학습자료 2016-11-29 13:44:03
작성자  김대호 조회  2644   |   추천  265
 

1. 제한전압(피뢰기의 단자전압)

    피뢰기 단자에 이상전압 내습시 그 방전전류가 흐른 경우 피뢰기 단자의 사이에 잔류하는 충격전압을 말하며 서지 방전 중 제한하는 전압으로,
    보호대상기기의 충격절연내력 (BIL : Basic Insulation Level)보다 충분히 낮은 것이 요구된다.  

    1-1. 제한전압의 결정인자

    • 이상전압의 파형 및 파고치(피뢰기가 없는 경우 그 점에 나타나는 전압 : 보통 1선 지락전류를 기준으로 한다)
    • 피뢰기의 방전(전압,전류)특성 
    • 선로 및 피보호기의 정수와 피뢰기와 피 보호기기와의 이격거리

2. 지속성 이상전압

    피뢰기가 동작하는 경우에는 회로의 지속전압도 상규전압을 초과하는 경우가 발생된다. 
    피뢰기는 이와같은 지속성 이상전압이 피뢰기 단자에 가해진 상태에서도 속류를 완전히 차단하여야 한다.

3. 간헐성 이상전압

    송전계통에서는 간헐성 이상전압이 발생하며, 파고치가 일정기준치 이하의 간헐성 이상전압의 경우에는 피뢰기는 방전하지 않아야 한다.

4. 상용주파 허용 단자전압

    1선 지락사고시의 전압상승, 부하차단시의 발전전압의 상승, 페란티효과에 의한 변압기 고압측의 전압상승 등이 중복되었을 경우에는 상용주파수의 지속성 과전압이 걸리게 된다. 
    그러나 실제로는 발생될 수 있는 전압으로는 3상 건전시에 일어날 수 있는 지속성 이상전압(1.15E*1.7÷√3 = 1.13E, E:공칭전압)에 20%를 증가시킨 1.4E를 적용하여  피뢰기를 제작하고 있다.
    피뢰기의 허용단자전압은 피뢰기 특성요소의 직렬 단위 수를 늘리면 높일 수 있다

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
128 [실기문제] 3권선 변압기 (0) 교수 김대호 2016-12-06 344 2905
127 [실기문제] 축전지 (0) 교수 김대호 2016-12-06 297 2062
126 [실기문제] 발전기실 (0) 교수 김대호 2016-12-06 302 3716
125 [실기문제] 차단기의 규격(AT/AF) (0) 교수 김대호 2016-12-03 295 3291
124 [기사필기] 전기 기기에서 전류 밀도 및 자속 밀도를 변화시키지 않고 각 부분의 치수를 2배로 하였을 때 출... (1) 교수 김대호 2016-12-02 318 2686
123 [전체] 도로조명의 기능 (0) 김대호 2016-12-01 224 1645
122 [전체] 도로조명의 용어 (0) 김대호 2016-12-01 323 5058
121 [전체] 차단기 트립방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 340 5709
120 [기사실기] 축전지 화학반응식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 339 3741
119 [전체] 카르노맵 / 그룹은 최대로 묶어 간이화 (0) 교수 김대호 2016-11-30 290 2357
118 [전체] 캐스케이드차단방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 312 5762
117 [전체] 캣치 홀더 (0) 교수 김대호 2016-11-30 279 2116
116 [전체] 커버나이프 스위치 (0) 교수 김대호 2016-11-30 358 2267
115 [전체] 케이블 동상다조 포설의 전류 불평형 (0) 교수 김대호 2016-11-30 275 5224
114 [전체] 케이블 차폐층의 접지방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 317 2478
113 [전체] 콘덴서 뱅크의 자동제어 방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 281 2651
112 [전체] 콘덴서 보호방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 270 1969
111 [전체] 콘덴서 자동제어방식별 특징 (0) 교수 김대호 2016-11-30 262 2710
110 [전체] 콘덴서의 방전장치 설치 (0) 교수 김대호 2016-11-29 255 1831
109 [전체] 타이머의 동작 (0) 교수 김대호 2016-11-29 268 2110
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4