1.ASS(Automatc section switch= 자동고장구분개폐기) (정격차단전류 :900A, 과전류LOCK 전류 : 800A±10%)
1)자동고장구분개폐기 ASS 의 역활 ( ASS 정격 : 25kv , 200A )
- 무부하시 선로 점검 및 분리 .(부하전류가 흐르지 않을때)
- 부하시 선로개폐 가능 (부하전류 200A아래로 흐를때)
- 과부하전류 및 고장전류 자동 차단 (200A~800A 전류가 흐를때)
- 900A이상 큰 전류가 흐를때에는 S/S 변전소 차단기와 배전선로의 Recloser 와 상호 협조하에 무전압 상태에서 개방. 300[kVA]초과~1000[KVA]이하
*아래 그림에서 수용가에서 900A이상의 고장전류가 흐르면 분기점 근처의 Recloser가 일정 시간간격으로 개방 투입을 반복하면서 ASS가 개방한 상태에서 전원을 공급하므로 , 사고 범위를 최대한으로 제한하고 수용가 2로 정상적으로 전원을 공급할수 있으므로 안전하고 신뢰성이 높다.