쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미  |  학습자료 2021-12-28 21:29:59
작성자  김대호 조회  8570   |   추천  199
1. 과전류정수

측정하는 1 차 전류가 정격 1 차 전류보다 큰 경우의 오차 범위 (성능)을 나타내는 정수

  • 과전류 정수가 작은 경우 : 정격 전류보다 큰 전류가 흐른 경우의 오차가 커져, 정확한 측정 및 동작 불능


과전류 정수는 " 그 정수 배까지 전류를 흘리면 측정 오차가 -10 %가 되는 점"을 의미한다.

과전류 정수가 10 인 경우 n = 10 이라고 표현합니다. 

  • n = 10 과전류 상수를 가진 변류기는 정격 1 차 전류의 10 배까지 비 오차 -10 % 이내


사고 전류를 측정하는 용도가 아닌 정격 전류치 에서 사용하는 일반 계기용 CT이면, 과전류 정수를 증가 할 필요가 없다. 

계전기용 변류기는 과전류 계전기 등 과대 한 전류가 흐르는 것을 고려한 것으로 과전류에 의한 오차를 최소화로 설계한다.
따라서 과전류 정수의 
설정에 주의한다.

  • 단락사고시 정격 전류의 수십배 이상의 과전류가 흐를수 있으므로 과전류 정수를 잘못 설정하면 -10 % 이상의 오차가 발생하여 계전기가 오동작 및 오부동작을 할 수 있어 사고에 대비할수 없게 된다.

2. 과전류강도

변류기의 1 차측에 정격 전류 이상의 전류가 흐를 때 기계적 · 전기적으로 견딜 수 있는 한도를 말한다.
측정 대상이 되는 케이블 및 전선 류는 사고로 단락 전류가 흐르는 경우 정상시는 수백 암페어의 전류가 흐르는 계통에도 단락전류가 수천 암페어의 대전류가 흐르는 경우가 있다. 이때 대전류에​​ 변류기가 손상되지 않도록 과전류 강도가 설정되어야 한다.

  •  일반적으로 정격 전류의 40 배를 선정하고 있지만, 사고 전류가 큰 경우는 75 배, 150 배, 300 배 등을 적용한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
985 [기사실기] 결상이란? (0) 전기스쿨 2024-10-07 31 344
984 [기사실기] 기준충격절연강도 (0) 전기스쿨 2024-08-12 63 559
983 [기사실기] 기전력을 E로 표기하는 이유 (0) 김대호 2024-03-26 121 1300
982 [기사실기] LS ( Line switch : 선로개폐기 ) (0) 전기스쿨 2024-03-19 175 1367
981 [기사실기] Sectionalizer( 자동선로구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 179 1054
980 [기사실기] ASS(Automatc section switch= 자동고장구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 152 1164
979 [기사실기] 특고애자교체 (0) 전기스쿨 2024-03-17 157 851
978 [기사실기] 고압선에서 눈 제거하기 (0) 전기스쿨 2024-03-14 166 910
977 [기사필기] 반작용 전동기 (2) 전기스쿨 2023-07-31 182 1575
976 [기사실기] disconnector 디스커넥터 / 피뢰기용 단로기 (0) 전기스쿨 2022-10-19 234 3471
975 [기사실기] %임피던스법과 옴법으로 구한 단락전류 (1) 김대호 2022-10-19 246 2973
974 [기사실기] VC(VACUUM CONTACTOR) 고압 진공전자접촉기 (0) OMM 2022-10-17 252 3483
973 [기사실기] 변압기 용량에 따른 전력용콘덴서 용량의 선정 (2) 전기스쿨 2022-08-19 243 6657
972 [기사실기] 2020년 기사 1회 견적 등의 증가는 매 1등 증가시 마다의 ...질문QNA (0) 전기스쿨 2022-08-12 258 1861
971 [기사실기] 전선관 및 전선의 규격 (0) 전기스쿨 2022-07-23 161 4632
970 [기사실기] 변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미 (0) 김대호 2021-12-28 199 8570
969 [기사실기] ACSR 규격 (1) 전기스쿨 2021-11-11 153 3242
968 [기사실기] 비율의 표현 (0) 김대호 2021-10-09 180 3987
967 [기사실기] 철탑 조류퇴치기 풍차식 (0) 김대호 2021-10-04 194 2570
966 [기사실기] TR 트랜지스터 동작 (0) 김대호 2021-10-03 164 2497
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4