    단락전류의 종류

    단락전류는 대칭분과 비대칭분으로 구분한다.

    4-1. 대칭 단락전류

    단락전류중에서 교류분만을 가르킨다. 단락시험시에 흐르는 전류는 차단기 투입시점에 관계없이 필히 "0"으로부터 급격히 크게 흐르기 시작한다. 그림1에 있어서  0→a'→b'와 같이 흐를 것 같지만 실제로는 0→a→b와 같이 흐른다. 이것은 0, 0'와 같은  0, 0''인 전류가 흐르므로 0''c와 같이 흐르는 전류를 직류분 전류라 하고  0', a', b'와 흐르는 전류는 교류분 전류라 한다. 실제의 단락전류는 교류분에 직류분이 포함되어 나타난다. 따라서 그림2와 같이 上방향(또는 下방향)으로 흐르게 된다. 직류분 전류의 감쇠속도는 회로의 저항치 R 및 Reactance X 의 比 R/X에 관계한다.
    이 경우 고압이상의 차단기에 있어서는 발호치의 시점, 저압 Fuse 및 배선용차단기에 있어서는 단락발생 순시로부터 1/2 Cycle 시점에 있어서 직류분 및 교류분전류를 감안하여 다음과 같이 2가지로 표현한다.

    교류분 전류치를 X, 직류분 전류치를 Y로 했을 때 아래식과 같이 표현한다.

      대칭단락전류

      비대칭단락전류


    차단전류치는 대칭치 또는 비대칭 어느쪽으로 표현해도 상관없다. 그러나 각종 규정에 있어서 차단기, 퓨즈 등의 정격차단전류는 대칭치로 나타내고 있다. 단, 저압의 배선용차단기에서는 일부 비대칭치로 나타내는 경우가 있다. 대칭치와 비대칭치 사이에는 회로의 R/X 比에 의해서 정해지는 비대칭계수 (K1)에 따라서 다음식과 같은 관계가 있다.


      비대칭치 = K1 × 대칭치

    직류회로의 경우는 발호치前의 전류치를 말한다. 또 Y/X를 직류분 함유율 이라고 말한다.

     

    4-2. 비대칭단락전류

    단락전류중의 교류분을 X, 직류분을 Y로 한 경우  로 나타낸 것을 비대칭단락전류라 한다.

     

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
983 [기사실기] 기전력을 E로 표기하는 이유 (0) 김대호 2024-03-26 8 107
982 [기사실기] LS ( Line switch : 선로개폐기 ) (0) 전기스쿨 2024-03-19 20 105
981 [기사실기] Sectionalizer( 자동선로구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 22 86
980 [기사실기] ASS(Automatc section switch= 자동고장구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 19 89
979 [기사실기] 특고애자교체 (0) 전기스쿨 2024-03-17 21 59
978 [기사실기] 고압선에서 눈 제거하기 (0) 전기스쿨 2024-03-14 25 82
977 [기사필기] 반작용 전동기 (2) 전기스쿨 2023-07-31 63 680
976 [기사실기] disconnector 디스커넥터 / 피뢰기용 단로기 (0) 전기스쿨 2022-10-19 92 2300
975 [기사실기] %임피던스법과 옴법으로 구한 단락전류 (1) 김대호 2022-10-19 99 2062
974 [기사실기] VC(VACUUM CONTACTOR) 고압 진공전자접촉기 (0) OMM 2022-10-17 101 2219
973 [기사실기] 변압기 용량에 따른 전력용콘덴서 용량의 선정 (2) 전기스쿨 2022-08-19 103 4180
972 [기사실기] 2020년 기사 1회 견적 등의 증가는 매 1등 증가시 마다의 ...질문QNA (0) 전기스쿨 2022-08-12 96 1051
971 [기사실기] 전선관 및 전선의 규격 (0) 전기스쿨 2022-07-23 71 2705
970 [기사실기] 변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미 (0) 김대호 2021-12-28 108 5719
969 [기사실기] ACSR 규격 (1) 전기스쿨 2021-11-11 92 2291
968 [기사실기] 비율의 표현 (0) 김대호 2021-10-09 102 2331
967 [기사실기] 철탑 조류퇴치기 풍차식 (0) 김대호 2021-10-04 105 1756
966 [기사실기] TR 트랜지스터 동작 (0) 김대호 2021-10-03 74 1689
965 [기사실기] 케이블 트렁킹 (0) 김대호 2021-09-23 76 2743
964 [기사실기] 전동기 와이델타 결선의 실체도 (0) 김대호 2021-09-23 68 2238
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4