단락전류의 종류
단락전류는 대칭분과 비대칭분으로 구분한다.
4-1. 대칭 단락전류
단락전류중에서 교류분만을 가르킨다. 단락시험시에 흐르는 전류는 차단기 투입시점에 관계없이 필히 "0"으로부터 급격히 크게 흐르기 시작한다. 그림1에 있어서 0→a'→b'와 같이 흐를 것 같지만 실제로는 0→a→b와 같이 흐른다. 이것은 0, 0'와 같은 0, 0''인 전류가 흐르므로 0''c와 같이 흐르는 전류를 직류분 전류라 하고 0', a', b'와 흐르는 전류는 교류분 전류라 한다. 실제의 단락전류는 교류분에 직류분이 포함되어 나타난다. 따라서 그림2와 같이 上방향(또는 下방향)으로 흐르게 된다. 직류분 전류의 감쇠속도는 회로의 저항치 R 및 Reactance X 의 比 R/X에 관계한다.
이 경우 고압이상의 차단기에 있어서는 발호치의 시점, 저압 Fuse 및 배선용차단기에 있어서는 단락발생 순시로부터 1/2 Cycle 시점에 있어서 직류분 및 교류분전류를 감안하여 다음과 같이 2가지로 표현한다.
교류분 전류치를 X, 직류분 전류치를 Y로 했을 때 아래식과 같이 표현한다.
차단전류치는 대칭치 또는 비대칭 어느쪽으로 표현해도 상관없다. 그러나 각종 규정에 있어서 차단기, 퓨즈 등의 정격차단전류는 대칭치로 나타내고 있다. 단, 저압의 배선용차단기에서는 일부 비대칭치로 나타내는 경우가 있다. 대칭치와 비대칭치 사이에는 회로의 R/X 比에 의해서 정해지는 비대칭계수 (K1)에 따라서 다음식과 같은 관계가 있다.
직류회로의 경우는 발호치前의 전류치를 말한다. 또 Y/X를 직류분 함유율 이라고 말한다.
4-2. 비대칭단락전류
단락전류중의 교류분을 X, 직류분을 Y로 한 경우 로 나타낸 것을 비대칭단락전류라 한다.
|
|
|
|
|
|
|