컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch)

가. 개 요

    COS는 주로 변압기의 1차측에 각 상마다 취부하여 변압기의 보호와 개폐를 위한 것으로서 단극으로 제작되며 내부의 퓨즈가 용단되면 퓨즈홀더가 중력에 의하여 스스로 개방되므로 용단여부를 쉽게 식별할 수 있다.
    (COS에 퓨즈대신 동봉을 사용할 경우 단로기의 대용으로 사용할 수 있다.) 

나. 종 류

    고압용과 특고압용이 있다.

    1. 고압 COS

    고압용은 보통 자기제 내면에 퓨즈를 장착하는 구조로 되어 있다.

    <표> 고압COS의 규격

    정격전압

    연속 통전전류

    정격 차단전류

    부하 개방전류

    정격주파수

    7.2㎸

    50A

    역율 50% 이하일 때
    1,500A 

    역율 80% 일 때
    10A 

    60㎐

    2. 특고압 COS

    특고압용은 원통형의 자기제 외면에 퓨즈를 장치한 구조.

    <표>특고압 COS의 규격

    정격전압

    정격전류

    정격차단전류(㎄)

    정격주파수

    비대칭 실효치

    대칭 실효치

    25㎸

    100A

    6

    4

    10

    7.1

    12

    8

다. 특 징

    COS는 전력용 퓨즈와는 달리 용단시 FUSE 링크를 교환하여 재사용할 수 있다.

    <표> COS의 정격전류

    정격전류(A)

    1,3,5,6,8,12,15,20,25,30,40,50,80,100

     COS의 차단용량은 10㎄ 이상의 것을 사용하여야 한다.

라. 적 용

    전기설비 기술기준 42조 4항 고압퓨즈에 의하면 포장퓨즈는 1.3배의 전류에 견디고 2배의 전류에 120분 이내에 용단되는 것이어야 한다라고 규정되어 있다.

    1. 변압기 1차측에 설치하는 경우

    일반적으로 변압기 정격전류의 1.4~2배의 범위에서 선정하는 것으로 많은 문헌에 나타나고 있으나, 고압퓨즈의 특성과 부하의 특성을 고려하여야 한다.(보통 1.5배 정도)
    그러나 변압기에 채용하는 과부하보호를 위한 퓨즈의 정격은 과부하운전을 고려하지 않는 경우에는 100%가 적당하며, 정격이 없는 경우에는 직근 상위의 것으로 하는 것이 타당하다. 또한 최근에는 한국전기안전공사의 사용전 검사에서도 cos정격에 대한 지도가 이루어 지고 있는 실정이다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
29 [전체] 전자식 과전류계전기(Electronic Overcurrent Relay ; EOCR) (0) 교수 김대호 2016-07-23 240 3487
28 [전체] COS (1) 교수 김대호 2016-07-23 233 1544
27 [전체] CD관 (0) 교수 김대호 2016-07-23 225 1534
26 [전체] AF : Ampere Frame / AT : Ampere Trip (0) 교수 김대호 2016-07-23 183 2000
25 [전체] 3권선 CT 영상분로방식 (0) 교수 김대호 2016-07-23 183 1823
24 [전체] 2부싱 변압기 (0) 교수 김대호 2016-07-23 187 1471
23 [전체] 2등용 형광등기구 (0) 교수 김대호 2016-07-23 203 1557
22 [전체] 3로 스위치 점멸회로 (0) 교수 김대호 2016-07-23 204 4045
21 [전체] 수요전력(DEMAND)의 기본이론 (0) 김대호 2016-07-20 157 1211
20 [전체] 애자_오손등급에 따른 애자설치 기준 (0) 김대호 2016-07-20 152 1948
19 [전체] 3상 변압기의 각변위 (30도 위상차가 발생하는 이유) (0) 김대호 2016-07-20 140 1484
18 [전체] 비율차동계전기 (0) 김대호 2016-07-20 166 1239
17 [전체] 충전전류와 충전용량 (0) 김대호 2016-07-20 148 1755
16 [전체] 경보 비율차동계전기 (0) 교수 김대호 2016-06-22 181 1718
15 [전체] 지연형 퓨즈와 속단형 퓨즈 (0) 김대호 2016-06-22 182 5323
14 [전체] 케이블 접지 (앙단접지와 편단접지) (0) 교수 김대호 2016-06-22 218 9417
13 [전체] 절연변압기 (0) 김대호 2016-06-11 148 1223
12 [기사실기] 컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch) / 퓨즈링크 (0) 학습자료 2016-06-10 308 3076
11 [전체] 전자유도 경감대책 (경제적....) (0) steave 2016-06-09 179 1450
10 [전체] 전기기사실기 단답형 수정본 (0) 부평 2016-06-09 206 2608
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4