비한류형 PF와 COS의 차이점   |  학습자료 2020-08-08 14:30:51
작성자  김대호 조회  10532   |   추천  207
PF와  COS의 차이점 

 

​1. 외관상의 차이점

 

1) 뚜렷한 구별을 보이는데 파워퓨즈의 외형 크기가 COS에 비하여 크다.

2) 조작봉을 걸고자 하는 고리(Pull Ring)를 보면 COS는 원형이나 PF는 원형이 아닌 경우가 대부분이다.

3) 퓨즈를 교체할 시에는 COS는 퓨즈선만 교체를 하지만 PF는 Fuse Unit 전체를 교체하여야 한다.​

712. 고압 컷 아웃 (PCS, COS) : 네이버 블로그



2. 기능상의 차이점

1) COS는 변압기의 과전류 보호와 선로의 개폐가 주목적이며 PF는 특고압기기의 단락전류 차단과

   역시 선로 개폐가 주목적 이다.

2) 일반적인 경우 COS는 주로 소용량에 PF는 대용량에 채용된다.​

3) PF는 한류형과 비한류형으로 구별되는데 이 또한 외형상으로 구별이 된다.

   수변전설비의 PF는 비한류형이다.

3. 고압이상 변압기 과부하 보호장치 적용방법

1) 변압기 1차측에 보호장치로 비한류형퓨즈 또는 COS퓨즈를 사용한 경우

 - 과부하영역 보호를 위해서 변압기 1차 정격전류에 가까운 최소 정격전류의 퓨즈를 선정한 경우에는

   변압기 과부하 보호장치로 적용 가능하다.

2) 변압기 1차 정격전류에 비해 과대정격전류의 비한류형퓨즈 또는 COS퓨즈를 사용한 경우이거나

   한류형 퓨즈를 사용한 경우

 - 과부하 영역의 보호가 충분하지 않으므로 변압기 2차측 MCCB 등의 ​정격이 변압기 2차 정격전류에

   가까운 정격전류의 MCCB를 시설하여 전력퓨즈와 보호협조를 취하는 경우에는 과부하 영역에 대한

   보호가 가능한 것으로 적용한다

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
983 [기사실기] 기전력을 E로 표기하는 이유 (0) 김대호 2024-03-26 14 155
982 [기사실기] LS ( Line switch : 선로개폐기 ) (0) 전기스쿨 2024-03-19 29 150
981 [기사실기] Sectionalizer( 자동선로구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 29 131
980 [기사실기] ASS(Automatc section switch= 자동고장구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 29 127
979 [기사실기] 특고애자교체 (0) 전기스쿨 2024-03-17 29 90
978 [기사실기] 고압선에서 눈 제거하기 (0) 전기스쿨 2024-03-14 34 117
977 [기사필기] 반작용 전동기 (2) 전기스쿨 2023-07-31 69 712
976 [기사실기] disconnector 디스커넥터 / 피뢰기용 단로기 (0) 전기스쿨 2022-10-19 99 2350
975 [기사실기] %임피던스법과 옴법으로 구한 단락전류 (1) 김대호 2022-10-19 109 2086
974 [기사실기] VC(VACUUM CONTACTOR) 고압 진공전자접촉기 (0) OMM 2022-10-17 110 2266
973 [기사실기] 변압기 용량에 따른 전력용콘덴서 용량의 선정 (2) 전기스쿨 2022-08-19 113 4273
972 [기사실기] 2020년 기사 1회 견적 등의 증가는 매 1등 증가시 마다의 ...질문QNA (0) 전기스쿨 2022-08-12 107 1078
971 [기사실기] 전선관 및 전선의 규격 (0) 전기스쿨 2022-07-23 77 2778
970 [기사실기] 변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미 (0) 김대호 2021-12-28 114 5842
969 [기사실기] ACSR 규격 (1) 전기스쿨 2021-11-11 98 2330
968 [기사실기] 비율의 표현 (0) 김대호 2021-10-09 108 2390
967 [기사실기] 철탑 조류퇴치기 풍차식 (0) 김대호 2021-10-04 111 1780
966 [기사실기] TR 트랜지스터 동작 (0) 김대호 2021-10-03 83 1721
965 [기사실기] 케이블 트렁킹 (0) 김대호 2021-09-23 79 2784
964 [기사실기] 전동기 와이델타 결선의 실체도 (0) 김대호 2021-09-23 74 2270
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4