비한류형 PF와 COS의 차이점   |  학습자료 2020-08-08 14:30:51
작성자  김대호 조회  12568   |   추천  364
PF와  COS의 차이점 

 

​1. 외관상의 차이점

 

1) 뚜렷한 구별을 보이는데 파워퓨즈의 외형 크기가 COS에 비하여 크다.

2) 조작봉을 걸고자 하는 고리(Pull Ring)를 보면 COS는 원형이나 PF는 원형이 아닌 경우가 대부분이다.

3) 퓨즈를 교체할 시에는 COS는 퓨즈선만 교체를 하지만 PF는 Fuse Unit 전체를 교체하여야 한다.​

712. 고압 컷 아웃 (PCS, COS) : 네이버 블로그



2. 기능상의 차이점

1) COS는 변압기의 과전류 보호와 선로의 개폐가 주목적이며 PF는 특고압기기의 단락전류 차단과

   역시 선로 개폐가 주목적 이다.

2) 일반적인 경우 COS는 주로 소용량에 PF는 대용량에 채용된다.​

3) PF는 한류형과 비한류형으로 구별되는데 이 또한 외형상으로 구별이 된다.

   수변전설비의 PF는 비한류형이다.

3. 고압이상 변압기 과부하 보호장치 적용방법

1) 변압기 1차측에 보호장치로 비한류형퓨즈 또는 COS퓨즈를 사용한 경우

 - 과부하영역 보호를 위해서 변압기 1차 정격전류에 가까운 최소 정격전류의 퓨즈를 선정한 경우에는

   변압기 과부하 보호장치로 적용 가능하다.

2) 변압기 1차 정격전류에 비해 과대정격전류의 비한류형퓨즈 또는 COS퓨즈를 사용한 경우이거나

   한류형 퓨즈를 사용한 경우

 - 과부하 영역의 보호가 충분하지 않으므로 변압기 2차측 MCCB 등의 ​정격이 변압기 2차 정격전류에

   가까운 정격전류의 MCCB를 시설하여 전력퓨즈와 보호협조를 취하는 경우에는 과부하 영역에 대한

   보호가 가능한 것으로 적용한다

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
925 [기사실기] 비한류형 PF와 COS의 차이점 (0) 김대호 2020-08-08 364 12568
924 [기사실기] 퓨즈링크의 규격 (0) 김대호 2020-08-05 308 3081
923 [기사실기] 와이 델타 등가변환 (0) 김대호 2020-08-04 298 2910
922 [기사실기] 콘덴서의 방전장치 (0) 김대호 2020-08-04 275 2744
921 [기사실기] Kg 및 Kgf의 차이 (0) 김대호 2020-07-22 375 4741
920 [기사실기] 26H 26D / 계전기 (0) 김대호 2020-07-12 313 4634
919 [기사실기] 마력 1.36ps (0) 김대호 2020-07-01 308 3285
918 [기사실기] 크로우링현상과 게르게스현상 (0) 김대호 2020-06-23 342 6563
917 [기사실기] 태양광 판넬 절연저항 측정 (참고용) (0) 김대호 2020-05-05 290 4167
916 [기사실기] 중권과 파권의 구분 (0) 김대호 2020-05-05 272 5748
915 [기사실기] 공심(Air Core)변류기 (1) 김대호 2020-04-30 284 3952
914 [기사필기] 코로나방전 사진 (1) 김대호 2020-03-30 255 3342
913 [필기 전기기사] 전계의 세기 (0) 김대호 2020-03-26 200 2407
912 [기사필기] 샘플치 제어계 (0) 김대호 2020-03-23 279 2476
911 [기사필기] 최종값정리 (0) 김대호 2020-03-17 250 3399
910 [기사실기] 전압강하와 전압변동률 이론과 문제풀이 (0) 김대호 2019-12-13 273 5762
909 [기사필기] 전기심벌 (0) 김대호 2019-09-30 249 3247
908 [기사실기] 한자용어 해설 (0) 김대호 2019-09-07 251 2966
907 [기사실기] 내선규정 분기회로 개폐기 및 과전류차단기 / 35 / 55 / 임의의 길이 (0) 김대호 2019-09-02 228 3734
906 [기사실기] 과제 : 비율차동계전기 결선 (0) 김대호 2019-08-12 294 4283
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4