작성자  교수 김대호 조회  1872   |   추천  195
 

    1. 정격전압 [KV]

    차단기에 가할 수 있는 사용회로의 최대공급전압으로 계통최고전압을 말한다.
    일반적으로 선간전압(실효치)으로 나타낸다. 차단기의 정격전압 선정은 회로전압과 대응하는 정격전압의 것을 사용하는 것이 좋다.

    2. 정격전류 [A]

    정격전압,정격주파수에서 규정한 온도 상승치(40℃)를 초과하지 않는 상태에서 연속적으로 통할 수 있는 전류의 한도를 말하며, 차단기의 정격전류 선정은 최대부하전류 또는 배전선의 전류용량 이상의 정격전류를 선정한다.

    3. 정격차단용량

    일반적으로 3상단락 고장전류를 산출하여 결정하나 경우에 따라서는 1선지락 고장전류가 3상 단락전류보다 더 큰 경우 1선지락전류에 의하여 결정될 수도 있다.

    • 정격차단전류는 교류분으로 표시하고 각 차단시간별 직류분의 함유율을 포함한 전류를 차단하여야 한다.
    • 차단전류 또는 차단용량은 정격전압 이하의 전압에서 사용할 때에 어느 보장 전압치 이하에서는 정격차단용량을 감당하지 못하고 감소한다. 그러므로 차단기 설치시 정격차단용량을 유지하느냐 못하느냐는 제조업체의 정격인 "정격차단용량을 보증하는 최소전압"에 의해 결정된다. 정격전압의 강하에 따라 전압이 10% 저하 범위내에서는 차단용량이 일정하지만 사용전압이 낮은 경우에는 차단용량이 감소된다.


    4. 정격투입전류

    차단기의 경격투입전류란 모든 정격 및 규정된 회로조건 밑에서 규정된 표준동작책무 및 동작상태에 따라 투입할 수 있는 투입전류의 한도를 말하며, 차단기의 투입순간에 각 극에 흐르는 전류를 말하며 최초주파수에 있어서 순시치의 최대치로 표시하고 3상시험에 있어서는 각 상의 최대의 것을 말한다. 이의 크기는 정격차단전류(실효치)의 2.5배를 표준으로 하고 있다.  
    [실제로 고장(단락)난 회로를 개폐할 경우 단락전류가 흘러 단락전류에 의한 전자반발력으로 차단기가 완전히 투입되어도 차단기의 차단동작이 방해를 받아 차단불능이 되는 경우가 있다. 따라서 이와 같은 사태가 되지 않도록 규정된 것인데 이 차단기가 투입할 수 있는 단락전류(파고치) 의 한도를 나타낸 것이다. 정격차단전류가 결정되면 이 값도 자동적으로 결정된다. 다만, 수동 직접투입조작방식의 차단기에서는 조작력이 각 개인마다 다르기 때문에 반드시 단락전류를 안전하고 확실하게 투입할 수 있도록 주의를 요한다.]

    5. 정격투입용량

    정격투입용량은 정격전압과 정격투입전류의 곱에 의해 결정되며 3상의 경우 √3을 곱한다. 투입용량의 단위는 KVA 또는 MVA로 나타낸다.

    6. 정격차단전류[KA]

    차단기의 정격전류에 해당하는 회복전압 및 재기전압 등의 규정조건에서 규정동작책무 및 동작상태를 수행할 수 있는 지역률 차단전류의 한도를 말하며, 교류분(실효치)으로 표시하고, 비대칭전류를 대칭전류의 1.19배로 하고 있으나 일반적으로 1.25배로 보고 있으므로 필요한 대칭차단전류를 구할 뿐 일반적으로는 문제가 없고, 계산으로 구하는 단락전류를 선정하면 된다.

    7. 정격단시간전류[kA]

    2초간 차단기에 통해도 이상이 없는 전류의 한도를 말하며, 그 차단기의 정격차단전류와 같은 수치(실효치)를 표준으로 한다. 정격단시간전류의 최대파고치는 그 정격치의 2.5배로 한다.

    8. 정격차단시간(C/S)

    정격차단전류를 모든 정격 및 규정조건에서 표준동작책무 및 동작상태에 따라 차단할 때 소요되는 차단시간의 한도. (고속도차단이란 20/1000 sec 이하에서 전기회로를 차단하는 차단기를 말한다) 즉, 차단기가 트립지령을 받고부터(보호계전기의 접점이 닫혀지고부터)트립장치가 동작하여 전류차단이 완료할 때까지의 시간을 나타낸다. 정격차단시간은 정전을 최소화하며, 계통의 안정도를 확보하면서 고장의 파급을 최소범위로 저지할 수 있는 범위내에 있어야 하지만 고속도 차단을 위해서는 구조적으로 복잡하고, 고정밀도의 고가설비가 되므로 선로의 중요성, 차단기의 위치, 안정도, 보호계전방식 등을 고려하여 선정한다.
    정격 차단시간은 정격주파수를 기준으로 한 사이클수로 표시한다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
105 [전체] 피뢰기의 제한전압 (0) 김대호 2016-11-29 113 1597
104 [전체] 피뢰기의 단로장치 (0) 김대호 2016-11-29 90 1333
103 [전체] 한국전력 기본공급약관과 세칙 (0) 김대호 2016-11-29 120 1068
102 [전체] 한류저항기 (0) 김대호 2016-11-29 105 11216
101 [전체]   답변 : 한류저항기 (0) 김대호 2016-11-29 106 2067
100 [전체] 항공장애표시등과 항공장애주간표지의 설치 및 관리기준 (0) 김대호 2016-11-29 130 2243
99 [전체] 현수애자 결합 (0) 김대호 2016-11-29 129 1329
98 [전체] 형광등 (0) 김대호 2016-11-29 91 1810
97 [전체] 활선공구 및 장비 (0) 김대호 2016-11-29 126 2054
96 [전체] 회복전압 (0) 김대호 2016-11-29 98 991
95 [전체] 회복충전 (0) 김대호 2016-11-29 100 1209
94 [전체] ■ Spot Network 수전방식 이란 (0) 김대호 2016-11-29 111 2990
93 [전체] 구의 표면적 유도 (0) 김대호 2016-11-28 117 1281
92 [전체] 차단기의 정격사항 (0) 교수 김대호 2016-11-22 195 1872
91 [전체] 피뢰설비 기초이론 (1) 관리자 2016-11-19 142 1184
90 [전체] 스폿네트워크 수전방식이란? (0) 김대호 2016-11-19 112 1751
89 [전체] 스폿네트원크 수전방식 네트워크 프로텍터 오 동작 방지대책 (0) 김대호 2016-11-19 100 1008
88 [전체] 스폿네트워크 수전방식의 동작특성 (0) 김대호 2016-11-19 133 1093
87 [기사실기] GIS 가스절연개폐장치 (0) 관리자 2016-11-19 186 4265
86 [전체] 배선용차단기란? (0) 관리자 2016-11-19 152 1401
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4